Расчет водонагревателя
ОВ-/\еХА
 
Проектировщик ОВ
 
Ставрополь
Регистрация: 01.07.2007
Сообщений: 7

Подскажите как расчитать мощность (без учет потерь) тена необходимую для нагрева определенного количества воды до заданной температуры за заданное время?
__________________
З.Ы. /от Лехи/
Просмотров: 13929
 
Непрочитано 13.07.2007, 09:35
#21
Yura

ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
 
Регистрация: 21.02.2007
Кишинев
Сообщений: 548
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™


Топик читал по диагнонали. Поэтому звиняйте, что может не в тему, но мощность оборудования, как и нагрузка на ГВС, отопление, вентиляцию и др. можно представить, как в Вт, так и в ккал/ч.
Пользуюсь постоянно: 1Гкал/ч=1163кВт
Yura вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 13:17
#22
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


А вот по времени, требуемом для нагрева воды есть данные?

Должна быть зависимость между высотой нагреваемого водянного столба, площадью нагревательного элемента и его мощностью
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 13:59
#23
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Можно и я вставлю пять копеек...
Цитата:
Q = c * m * dt = c * V * y * dt,
эта запись внешним видом тянет на дифференциальное уравнение, поэтому ее нужно было бы записать либо dQ = c * m * dt = c * V * y * dt, либо Q = c * m * dt = c * V * y * DELTA_t. :wink:

А по поводу нагревания водяного столба, это уже сложный процесс, где нужно учитывать конвективный мат. перенос, скорость конв.перемешивания, давление абс. и т.д., что для практики строителя просто не нужно. :roll:

А вообще тема выше написанными постами изъедена до дыр, и ее можно запросто "нести" в архив. :!:
Dime_Polak вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2007, 03:07
#24
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
эта запись внешним видом тянет на дифференциальное уравнение
Аффар жжот

Цитата:
что для практики строителя просто не нужно
Строителю это по барабару. Это проектировщику нуно, по случаю, конечно же. Это должно учитываться, ЯТД, коэффициентом из талбички, или номограммы как то.

Нужно, бы посмотреть расчет теплообменников, да времени нет чего то
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 16:22
#25
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Vlad®
Должна быть зависимость между высотой нагреваемого водянного столба, площадью нагревательного элемента и его мощностью
... и временем нагрева?
Исходя из закона сохранения энергии, можно сразу сказать, что время нагрева одной и той же массы воды при одинаковой внешней теплоизоляции будет зависеть только от мощности электронагревателя. А некоторое изменение времени нагрева при изменении высоты водяного столба и/или площади нагревательного элемента не выйдет за пределы погрешности измерений.
Цитата:
Сообщение от Vlad®
Нужно, бы посмотреть расчет теплообменников, да времени нет чего то
Выложил в даун методичку
http://dwg.ru/dnl/2537