Помогите с расчетом металлоконструкции конюшни. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом металлоконструкции конюшни.

Помогите с расчетом металлоконструкции конюшни.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2015, 12:31
Помогите с расчетом металлоконструкции конюшни.
botan1k
 
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 9

На новой работе начальник дал задание...Отказать было никак. Задание мягко говоря не по профилю(я гидравлик, делаю насосные станции). Начал смотреть, изучать...
Собственно задача: Спроектировать и посчитать несущие конструкции конюшни. Т.е посчитать ферму, колонны, подобрать профиль всех балок одного из "ребер" здания, узел соединения фермы с колонной, узел соединения колонны с фундаментом(прошу прощения за терминологию если что не так).Длина пролета - 20 м, расстояние между колоннами - 4 м, длинна всего здания 60 м( т.о. всего в здании 16 "ребер"). Человек заложил конструкцию фермы(форму поясов) - треугольник. Я в строительных вещах ничего не понимаю, скачал кучу справочников сижу, думаю. Начал со СНиП 2.01.07-85. "Снеговая" получилась 1,8-2,4 кПа .(на карте не супер как было видно какая там зона - взял бОльшую). Коэффициенты все взял 1. Получил нагрузку на всю крышу 294 тонны, обалдел. Это вообще нормально? Туда ж боинг можно посадить! Т.о. на 1 ребро 18 тонн ложиться. Крыша будет покрыта листами стальными. "Фонарей" не будет. Ветровую нагрузку получил 0,42 кПа. Что дальше делать - не понимаю. Вроде отыскал Книгу - но вижу фигу (Книга - Васильев - Металлические конструкции (1976)). Там даже пример расчета есть, но ферма другая.
Вот такая вот борода. Если кто может помочь, направить, подсказать ну или даже решить задачку было бы здорово. Хотелось бы разобраться как это делать. Я понимаю что тут не университет но все же...
Вот фото с "тех. заданием".
Экспертиза проектной документации - нет.
Наличие крановых и технологических и иных нагрузок - нет.

Вложения
Тип файла: pdf Тех задание.pdf (932.7 Кб, 160 просмотров)

Просмотров: 5335
 
Непрочитано 10.12.2015, 10:55
#21
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от botan1k Посмотреть сообщение
А может есть типовая конструкция уже с колоннами, может не тех размеров, да и бог с ним не с тем типом крыши?Или хотя бы направьте где искать?
Понимаете ведь в чем дело, типовой в чистом виде нет, возможно где-то можно найти нечто похожее, в точности точно вряд ли найдете, НО если что-то похожее до с бОльшим пролетом, бОльшой высотой, и т.л., а это выльется в не сравнимые денежные переплаты при строительстве-изготовлении, да Вы возможно лицо как-то сохраните, но подставите уже своего руководителя...
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 11:03
#22
botan1k


 
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 9


Ну и стоит задать вопрос, если дать профессионалу то сколько времени(его) и денег(моих) это потребует?
botan1k вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 11:04
#23
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


В "Поиск исполнителей" с соблюдением правил форума и правил раздела.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 11:06
#24
botan1k


 
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Понимаете ведь в чем дело, типовой в чистом виде нет, возможно где-то можно найти нечто похожее, в точности точно вряд ли найдете, НО если что-то похожее до с бОльшим пролетом, бОльшой высотой, и т.л., а это выльется в не сравнимые денежные переплаты при строительстве-изготовлении, да Вы возможно лицо как-то сохраните, но подставите уже своего руководителя...
плюс минус метр рояля не сыграет если конструкция будет типовая и надежная и никто под ней не умрет)
botan1k вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 11:10
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от botan1k Посмотреть сообщение
плюс минус метр рояля не сыграет если конструкция будет типовая и надежная и никто под ней не умрет)
Это надо ещё суметь сделать.... кажется, как обычно, что всё проще простого.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 11:11
#26
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от botan1k Посмотреть сообщение
плюс минус метр рояля не сыграет если конструкция будет типовая и надежная и никто под ней не умрет)
Да дело в том что преплата при строительстве-изготовлении составит в РАЗЫ больше стоимости качественного проекта
А у вас подход не профессиональный, а раздолбайский....
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 11:25
#27
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от botan1k Посмотреть сообщение
плюс минус метр рояля не сыграет если конструкция будет типовая и надежная и никто под ней не умрет)
Проектирование металлического каркаса с выбором типовых решений из серий думаю займет у грамотного конструктора порядка 1 недели спокойной работы. Подготовка чертежей на это всё коло месяца. ну и стоимость конечно у каждого своя...
От себя добавлю, что конюшни очень специфические сооружения, ввиду выделения конского "его". в практике встречал конюшни из алюминиевых арочников. Коррозия страшная штука, когда безконтрольна!
Ищите Специалиста пожалуйста, и не пытайтесь повторить это дома
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 11:29
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


botan1k, а если уборщица уволится и директор попросит вас "адекватно" помыть полы?
Бегите от таких руководителей и не лезьте туды куды не лезется.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 11:47
#29
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А почему бы что-то нить этакое не сделать (делает неопределенный жест рукой) ну такое....с подвыподвертом...
Z-прогоны в качестве распорок?
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 11:50
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Z-прогоны в качестве распорок?
Зайку-ЛСТКайку на выходе получим.... а лошадка почешется или копытцом тюкнет - конюшенка и ляжет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 12:18
#31
botan1k


 
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 9


Господа, спасибо Вам за помощь. По Вашему совету все пошел, рассказал как есть, дал документы на ту конструкцию что предоставил любезный Leonid555. Сказали что этого достаточно. Фух...Камень с души упал, я спокоен.
PS мало ли у кого возникнут вопросы по гидравлике, обращайтесь на почту!
botan1k вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 12:24
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от botan1k Посмотреть сообщение
Изучил, основной вопрос - я не могу понять подходит ли мне это по нагрузкам?
Да. В вашем "тех.задании" указана нагрузка 16т. Делим её на длину фермы: 16/20 = 0,8 тс/п.м. Т.к. мы не знаем, нормативная она или расчётная, умножим на коэф-т надёжности 1,2 и получим 0,8*1,2 = 0,96 тс/п.м.
По серии нам подходит ферма Ф21-3 (допускаемая нагрузка 1,02 тс/п.м.)
Цитата:
Сообщение от botan1k Посмотреть сообщение
Как я понял это, грубо, от "пола" до "начала фермы"?
да
Цитата:
Сообщение от botan1k Посмотреть сообщение
соответственно не могу сделать вывод подходит ли мне эта ферма
ферма подойдёт, надо только прогоны подлиннее подобрать.
Цитата:
Сообщение от botan1k Посмотреть сообщение
Почему крайние фермы нуждаются в дополнительных "связях"?(см. рис 2 в приложении).
для обеспечения жёсткого диска покрытия. это такая аксиома в КМ, не забивайте голову.
Цитата:
Сообщение от botan1k Посмотреть сообщение
Тип фермы выбрал Ф21-2.
Ф21-3. Вторая не пройдёт.
Цитата:
Сообщение от botan1k Посмотреть сообщение
Далее, если все по ферме мне будет понятно я перейду к колоннам.
Удачи. Не обращайте внимания на этих нытиков. Сами не работают и Вам не дают.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 14:22
#33
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Несколько конюшен запроектировал совместно с технологами, сантехниками и электриками. Моё дело была архитектура и конструкции
У сооружений для коневодства много всяких тонкостей от которых зависит здоровье лошадок. Я бы дилетанту не доверил жизнь лошадок.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 14:29
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop:
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
У сооружений для коневодства много всяких тонкостей от которых зависит здоровье лошадок. Я бы дилетанту не доверил жизнь лошадок.
Я сам ФСХС ЛСХИ закончил. Только об этом не стал упоминать - один из предметов технология молочных и животноводческих ферм... +оленеводство
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 16:21
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: ФАХВЕРК, да ты оказывается оленевод
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 16:24
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop: Бахил, не. Я - конь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 16:27
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я сам ФСХС ЛСХИ закончил. Только об этом не стал упоминать - один из предметов технология молочных и животноводческих ферм... +оленеводство
это что за контора? на кого учился?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 16:29
1 | #38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


wvovanw, факультет сельскохозяйственного строительства. Ленинградский СельскоХозяйственный Институт ( ныне СПбГАУ) ( специальность ПГС)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом металлоконструкции конюшни.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ Apocalipsis8 Металлические конструкции 2 16.07.2015 21:26
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43