|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Но я про более приземленные материи. Относительно определения Нс по СП без учета нагрузок от соседних фундаментов. Сравнил осадку группы столбчатых фундаментов с учетом взаимного влияния по СП и СНиП. 7х7=49 фундаментов с шагом 6х6м. bхl=3x3м, d=2м, p0=500кПа, E=30МПа, гамма=18. Осадка основания отдельного фундамента (без влияния прочих) по СП - 35мм, по СНиП - 38мм. Максимальная осадка для группы фундаментов (с учетом взаимного влияния) по СП - 38мм, по СНиП-86мм. То есть для данной схемы: 1. Разница в осадке основания отдельного фундамента по СП и СНиП (за счет коэф. 0.2 и 0.5 при расчете Нс) несущественна. 2. Разница в максимальной осадке по СП и СНиП - 2 с лишним раза (и растет с увеличением кол-ва фундаментов в группе). 3. Взаимовлияние по СП пренебрежимо мало: пики напряжений от влияющих нагрузок отсекаются статичной границей Нс. Вернулись в 19-й век к Винклеру? ![]() Структурная прочность структурной прочностью, но взаимное влияние быть должно. Можно и продолжить: посчитать осадку фундаментной плиты, а потом порезать плиту на части и посчитать осадку каждого блока ... Последний раз редактировалось RomanM, 06.01.2016 в 23:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Попытаюсь то же о приземленном.
Вопрос - зачем ввели к=0,5? Сгладили графики зависимости Нс и осадки от ширины ф-та. Графики во вложении. Есть п.5.6.32 СП 22. Определяем вертикальные напряжения в грунте в точке вне фундамента. В точке нет никакого фундамента, следовательно нет никакой ширины ф-та. Отсюда и нет никакого к=0,5. Что делать? Выход только не ограничивать Нс, но осадку считать с учетом увеличивающегося модуля деформации грунта. На глубинах модуль достаточно высок, чтобы была значительной эта осадка. То же и под фундаментом. 38 мм и 86 мм слишком большой разброс, при расчете просто осадки ф-та это не столь важно, а вот при расчете ф-та в составе каркаса - ой..ёй..ёй. Вероятно в п. 5.6.41 СП 22 чго-то не дописали. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Цитата:
Сравнил с новым гидротехническим СП. Там все в норме: ГСТ определяется с учетом влияющих нагрузок. И без привязки к размерам фундаментов. Последний раз редактировалось RomanM, 07.01.2016 в 19:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Чувствую, что в СП 22 что-то не дописали. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |