Надо ли красить внутреннюю поверхность стойки из парных швеллеров? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли красить внутреннюю поверхность стойки из парных швеллеров?

Надо ли красить внутреннюю поверхность стойки из парных швеллеров?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2016, 08:44
Надо ли красить внутреннюю поверхность стойки из парных швеллеров?
инженер гарин
 
Разработка КМ, КМД
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,286

Добрый день!

Вопрос по стойкам замкнутого сечения, в частности-парный швеллер- есть оголовок и база - все вроде герметично, но вопрос-надо ли обрабатывать и красить внутреннюю поверхность швеллеров до сварки? Есть ли указания регламентированные? читаю снип по антикоррозионной защите-пока не вижу ничего...
У Беленя написано, что такое сечение имеет недостаток-недоступность внутренней полости для окраски, но можно же окрасить внутреннюю поверхность до сварки? Или это нецелесообразно?

Последний раз редактировалось инженер гарин, 13.04.2016 в 08:49.
Просмотров: 7545
 
Непрочитано 14.04.2016, 17:36
#21
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
зачем заглушки? Вы эти стойки будете 5 лет в болоте складировать?
Не знаю по поводу 5 лет, но пару годиков могут проваляться на площадке под слоем снега и грязи.
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 20:47
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Чет я даже не припомню за 5 лет работы на ЗМК, чтоб конструкции по 2 года не монтировали. Самый "долгострой" был на черметстали, там год примерно конструкции некоторые лежали. Но черметсталь - это отдельная песня, почти все заводы в Тульской области плюются от этого заказчика.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 21:05
#23
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


в 2009 делали конструкции на ямал-монтажники привозили фотографии, куча отправочных марок свалена в жуткую грязищу-одни хвосты виднелись... пол-года их точно никто не откапывал.. правда, они были крашеные))) интересно, если в трубы грязища набьётся - прямо с ней внутри и приварят?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 22:17
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


сдуру можно и пополам разрезать ОМ, чтоб протащить в "проектное положение". видел и такое.
Не показатель.

И снова повторюсь. Средняя скорость коррозии Ст3 - 0.1 мм в год. У 09Г2С и т.д. - меньше.
Если коррозия за год делает конструкцию аварийной.. Мб, с конструкцией что-то не так?

P.S. Для коррозии нужен кислород.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.04.2016 в 22:23.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 22:31
#25
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Средняя скорость коррозии Ст3 - 0.1 мм в год. У 09Г2С и т.д. - меньше.
да я не спорю... только вот, зальет дождик в трубу воды, а на след день монтаж-заварили-забыли... думаете кто-нибудь салфеткой будет внутри протирать? можт высохнет внутри, а можт и нет...
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 22:56
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Вода коррозию не дает, коррозию дает кислород. Вода - лишь среда для хим. реакции. Нет свободного доступа кислорода - нет коррозии.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 23:11
#27
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Бармаглотище, трудно спорить, но ведь внутри стойки после приварки к пятке не вакуум))
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 23:20
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ну хватит уже болтать ерундой.
Возьмите учебник химии, посчитайте молярный объем кислорода внутри замкнутого пространства вашей трубы...
Хватит на коррозию глубиной ноль целых хрен десятых мм.

С металлопрокатных заводов на металлобазы и далее на ЗМК ваши трубы едут без антикора - и ничаво, не разваливаются.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 23:24
#29
t0rped0


 
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 16


Для реакции окисления нужен кислород, если пространство замкнуто, то корродировать всю жизнь не будет. Когда весь кислород будет использован для окисления - коррозия остановится.
P.S. Мне это так объясняли
t0rped0 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2016, 12:11
#30
Прокофья Людмиловна


 
Регистрация: 12.01.2007
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...Средняя скорость коррозии Ст3 - 0.1 мм в год. У 09Г2С и т.д. - меньше.
Если коррозия за год делает конструкцию аварийной.. Мб, с конструкцией что-то не так?

P.S. Для коррозии нужен кислород.
...Или кислота

(censored)

Последний раз редактировалось Прокофья Людмиловна, 17.04.2016 в 12:11.
Прокофья Людмиловна вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2016, 23:42
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


угу.
Кислота.
Сгодится.
Часто складируете конструкции в кислоте?
Прям так и пишете в КМД - "Складирование вести в кислой среде с рН не более 3-4"?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2016, 07:41
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Сколько нужно конструкторов, чтобы покрасить одну стойку?
Ответ - ни сколько. Конструктора окраской не занимаются
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2016, 16:25
#33
Прокофья Людмиловна


 
Регистрация: 12.01.2007
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Часто складируете конструкции в кислоте?
Имелось ввиду, что мк эксплуатируются в разных условиях, например, на вредном производстве.
И если по балкам лить кислоту, краска уже не поможет)
Прокофья Людмиловна вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 05:58
#34
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
угу.
Кислота.
Сгодится.
Часто складируете конструкции в кислоте?

Гы-ы, у нас на заводе(где я работал) в цехе гальваники, колонны металлические были
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 08:56
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Прокофья Людмиловна Посмотреть сообщение
И если по балкам лить кислоту, краска уже не поможет)
Садитесь, два.
Эмали ХС, ХВ (например)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 20:32
#36
Прокофья Людмиловна


 
Регистрация: 12.01.2007
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Садитесь, два.
Эмали ХС, ХВ (например)
Уверяю Вас, несколько лет назад эта балка была окрашена аж в 5 слоев))
Только вот куда же делся ее фрагмент? Просто мистика какая-то))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Январь 024.JPG
Просмотров: 77
Размер:	210.9 Кб
ID:	169020  
Прокофья Людмиловна вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 23:22
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Намек - "краски бывают разные, черные, белые, красные".
Изучите "ржавый" снип (защита от коррозии который).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 10:55
#38
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 205


Ну а если вдруг кто хочет все-таки изнутри трубу покрасить, способы есть.
Но проще всего, конечно, выполнить замкнутый профиль.
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 11:15
3 | #39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


конечно, можно.
Берем кошку, окунаем в краску, запускаем внутрь трубы... Профит!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 11:57
#40
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
На заводе швеллер сперва должны отдробеструить для снятия дорожной ржавчины.
Потом огрунтовать.
не на каждом заводе есть камера для огрунтовки после дробеметной очистки. Далее: как вы будете готовить внутри поверхность для обеспечения адгезии? Внутри не красить! А дальше смотрите сами чего вам надо обеспечит.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли красить внутреннюю поверхность стойки из парных швеллеров?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19