Как посчитать здание с учетом существующих просадок в SCAD?
Любопытный незнайка
 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37

Здравствуйте! подскажите алгоритм, желательно подробный, как решить такую задачу в SCAD:

У жилого здания наблюдаются неравномерные просадки фундамента, это вызывает образование трещин в перегородках и плитах перекрытия. Необходимо Выполнить расчет каркаса здания и определить способность монолитных железобетонных конструкций воспринять деформации на стадии существующих просадок, при максимально замоченных грунтах.

Вроде есть все исходные данные, и результаты обследований. Есть старая схема в Скаде по которой это здание проектировалось. Здание монолитное, каркасное, фундаменты отдельно стоящие, свайные (в схеме не заданы). Уровень владения Скадом средний, строймех и сопромат уже почти забыл, поэтому просьба сильно не судить и подробно объяснять

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 219
Размер:	306.6 Кб
ID:	169481  

Просмотров: 10402
 
Непрочитано 27.04.2016, 12:10
2 | #21
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Еще лет 200 назад люди в принципе не рассчитывали конструкции, а прикидывали на глаз. Что-то с тех времен до сих пор стоит, да. Сегодня грунт в мидасе - это очень круто. Точность модели упирается в точность геологии.
а геологию нынче, как и 200 лет назад, частенько прикидывают на глаз...
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 27.04.2016 в 13:02.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 12:13
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Какой Мидас, какая плакса? Просадки уже произошли. Вот на их величину и надо считать. Без всякой модели основания.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 12:21
#23
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сегодня грунт в мидасе - это очень круто.
Да я не спорю что круто. Вот только выгляните в окно, (если работаете в городе). Все что вы увидите было рассчитано, построено, стоит и не падает без выше названных программ.
Я за прогресс в области уточнения методов расчётов обеими руками, но заявлять о неадекватности расчетов и моделирования оснований, когда за окном столько доказательств обратного я бы не стал.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Точность модели упирается в точность геологии.
Offtop: скорее определяется головой пользователя программного комплекса

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просадки уже произошли. Вот на их величину и надо считать. Без всякой модели основания.
Судя по картинке, у автора есть только просадки в период с 15 октября по 18 ноября.
Произошли они или еще происходят вопрос так же открытый. Что считать то?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 12:53
1 | #24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Вот только выгляните в окно, (если работаете в городе). Все что вы увидите было рассчитано, построено, стоит и не падает без выше названных программ.
Выглянул. Тут склон, который не застраивали последние лет 200 совсем, потому что это склон и никто в здравом уме не полез бы строить дом на склоне. А сейчас понастроено коттеджей и таунхаусов. И ползет где-то с радостью. И сейчас они строятся с мидасом и плаксисом, потому что без них хрен спрогнозируешь поведение кривого склона.

Выглянул в другую сторону - там близко река. И тоже коттеджики. Их да, без плаксисов. И без геологии. И почти без расчетов. Но это не на века, мы ведь понимаем)

А еще у меня в городе на насыпях по 15-20 метров песка со строительным мусором собираются строить несколько стометровых небоскребов...

Короче к чему я - все нормальные ровные площадки заняли тогда, когда не было мидасов, а теперь площадки остаются всё хуже, а здания становятся всё выше. Так что нужда в этих геотехнических комплексах объективно появляется и растет. И эт нормально.
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
скорее определяется головой пользователя программного комплекса
я свято верю, что в геотехнику дураки не лезут. Я вот, например, не лезу)


----- добавлено через 59 сек. -----
я не могу понять, на каком этапе жизни здание сейчас. Эксплуатация уже? Давно началась? Проектировщики здания - не вы?
 
 
Непрочитано 27.04.2016, 13:15
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
есть только просадки в период с 15 октября по 18 ноября.
Да какая разница когда они произошли? Важно не абсолютные деформации, а относительные. Вот на них и надо считать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Arikaikai, абсолютно все программы (да и нормы тоже) в лучшем случае дают прогноз с вероятностью не более 50%. А судя по квалификации некоторых форумчан вообще 0 получается.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 13:59
#26
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да какая разница когда они произошли? Важно не абсолютные деформации, а относительные.
Относительные. Только относительные осадки в течение всего периода жизни здания, а не отдельно взятого месяца.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот на них и надо считать.
Но сначала убедиться что они не продолжают расти по сей день.

Последний раз редактировалось SkyFly, 27.04.2016 в 14:14.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 14:18
#27
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


разница в 3 мм. осадки -на каком расстоянии?
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 14:19
#28
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Разница осадок в 3 мм. -нормально -не она причина трещин.
Offtop: Ядрёна кочерыжка, я сдаюсь.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 14:21
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SkyFly, если Вас это успокоит, я Вас понимаю и с Вами согласен))
 
 
Непрочитано 27.04.2016, 14:24
#30
anton1989


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 24


Советую автору темы и Бахилу изучить книги Улицкого по геотехнике, а потом говорить о современной точности прогнозов осадок.
anton1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 18:05
#31
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Дайте больше фотографий, а лучше отчет по обследованию.
По результатам расчета вы хотите определить необходимость усиления? Или разработать решения по усилению?
Я бы с удовольствием все выложил, но тут ограничения по объему, а все отчеты только в бумажном варианте. Изыскания делались в 2009 и 2015году, и проведено сравнение, выявлено повышение грунтовых вод с глубины 40м до глубины 30м, в остальном сильной разницы нет.
Обследования проводились в начале и конце 2015года, выполнялись проверочные расчеты, по ним пока все проходит. И есть указания о том что нужно следить за деформациями и разрабатывать варианты по усилению конструкций и предотвращению дальнейших неравномерных просадок. Это делала другая организация по заказу строителей, и походу от нас теперь хотят такой же расчет, зачем даже не знаю. Конкретную задачу никто сформулировать не могут, ждут походу пока я предоставлю варианты какие могу сделать расчеты. а я пока не разберусь что я могу ну точно мероприятия по усилению мне пока разрабатывать не нужно, просто посчитать схему.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ну чтоб в 10 кругов не гонять лысого, можно упруго оседающие опоры в схему в скаде воткнуть и коэффициентом постели задать с учётом посчитанной тут же осадки. тогда процесс станет гораздо легше, а результат будет логичнее. а то как-то борщ отдельно от свеклы получился... Offtop: Только автору темы это, по-моему, как бином Ньютона - он ещё пару дней информацию собирать собирается...
Вы правы, для меня это довольно не понятно. Поэтому был бы безгранично признателен если бы объяснили как это сделать и правильно посчитать коэффициент постели.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Судя по картинке, у автора есть только просадки в период с 15 октября по 18 ноября.
Произошли они или еще происходят вопрос так же открытый. Что считать то?
Есть еще таблица просадок в периуд с 15октября по 22декабря, там максимальная 6 мм, мне кажется за 2 месяца это много.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я не могу понять, на каком этапе жизни здание сейчас. Эксплуатация уже? Давно началась? Проектировщики здания - не вы?
Здание эксплуатируется с 2012 года по сей день, и до 2015 не производилось никаких наблюдений за ним. В период пусконаладки был залит водой грунт основания, сваи были не добиты, лидеры больше проектных, а отмостка сделана только спустя 2 года эксплуатации.

----- добавлено через ~28 мин. -----
К сожалению просадки есть только за короткий период( но по мне 6 мм за два месяца неравномерных просадок, после 3х лет экспулатации это не мало и они походу продолжаются.
Вообщем так что я могу посчитать? и как? задавать упруго оседающие опоры или моделировать сваи? в любом случае как это делать? или где это можно узнать? может примеры есть? спасайте!
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 19:09
#32
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Изыскания делались в 2009 и 2015году, и проведено сравнение, выявлено повышение грунтовых вод с глубины 40м до глубины 30м, в остальном сильной разницы нет.
толща грунта между отметками минус 40 и минус 30 попадает в границы сжимаемой толщи? мне кажется нет. сваи наверняка не 15м, и ГСЖ не 10м для такого здания... А если так - то подъём УГВ не должен был сыграть столь значительной роли.
Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Есть еще таблица просадок в периуд с 15октября по 22декабря, там максимальная 6 мм, мне кажется за 2 месяца это много.
а это по всей площади здания, или локально отдельные участки? Если всё одновременно садится - не должно быть трещин. Трещать начинает при неравномерных осадках.
Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
К сожалению просадки есть только за короткий период( но по мне 6 мм за два месяца неравномерных просадок, после 3х лет экспулатации это не мало и они походу продолжаются.
а какой смысл тогда считать на короткий-короткий вырванный из общего времени эксплуатации период? это же не покажет НИЧЕГО.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 20:50
#33
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


А обследования полноценного нет с разницей текущих и начальных отметок каждого фундамента?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 04:16
#34
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Вообщем так что я могу посчитать? и как? задавать упруго оседающие опоры или моделировать сваи? в любом случае как это делать? или где это можно узнать? может примеры есть? спасайте!
Ну, вам же отвечают - посчитать можно и даже в скаде. Можно в двух вариантах с сравнением. Достоверность результатов - вообще неразрешимый вопрос, и нет смысла в этой теме его обсуждать. Если у вас опыта маловато - не проще ли нанять более опытных? Меня вот данная задача заинтересовала. Дом в Красноярске? Пишите в личку, если что...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 09:09
#35
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Ну, вам же отвечают - посчитать можно и даже в скаде. Можно в двух вариантах с сравнением.
Так то что посчитать можно я был уверен с самого начала, и в самых общих чертах догадывался как, но вот как детально это сделать не знаю( вот я бы хотел элементом 51 смоделировать фундамент под каждой колонной и диафрагмой с учетом свойств замоченного грунта, но как посчитать жесткости которые нужно здать элементу 51 вообще не знаю

Про достоверность полностью согласен.

Да, дом в Красноярске. Если начальство решит кому то отдать этот расчет то посоветую вас, но если честно сомневаюсь скорее всего придется мне хоть какой-то расчет делать, пусть его результаты ничего не дадут и в нем не смысла

Где уж тогда репетитора или учителя найти бы?
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 09:13
#36
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Где уж тогда репетитора или учителя найти бы?
ну... например вот http://scadhelp.com/training.html
а вообще обучающих курсов очень много
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 09:15
#37
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а это по всей площади здания, или локально отдельные участки?
В том то и дело что осадки не равномерные, в основном в одной части здания, к примеру даже за период наблюдений 2 месяца, есть места что не просели а есть что просели на 6 мм, не удивительно что у них все трещит, особенно если здание такими темпами садится несколько лет. Уровень грунтовых вод не повлиял на просадки, просто факт что он так хорошо поднялся. Причина просадок сильные замачивания грунта на поверхности, его прям залили, но речь не об этом, речь о расчете в SCAD. Какие действия делать? как и что считать? где что читать?и чем подробнее тем лучше. Учится то хочется, только не учит никто(

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а вообще обучающих курсов очень много
Много,только толку не от всех есть. а эти так вообще в Москве, неделя занитий стоит 20-30 тысяч, а вот дорога туда и проживание ещи примерно 70! Кстати был на углубленном курсе по ссылке что вы скинули, да много узнал о программе. Но вот к примеру узнал я там что есть элемент 51 и для чего он нужен, но как и где посчитать жесткости фундамента что бы потом смоделировать его с помощью этого элемента никто не говорил. ну и вот как? знаний мало, собираю по крупицам.
Любопытный незнайка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 09:29
#38
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Может, все-таки задать сваи, как КЭ-51? Считаем сваю отдельно (ручками, не в скаде) по деформациям на ваш замоченный грунт. Полученные вертикальные перемещения вводим в жесткость КЭ-51. Неравномерность деформаций моделируем пропорционально разностью жесткостей КЭ-51.
Ну допустим расчет сваи ручной смогу найти и выполнить (надеюсь). Но как полученные перемещения ввести в жесткость? они ведь к примеру в метрах. Вот мне интересно больше всего что вводить в поля элемента 51 и как это считать? не судите строго, опыта нет совсем в этом. Все когда то ничего не знали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 51.png
Просмотров: 51
Размер:	30.4 Кб
ID:	169588  
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 09:35
1 | #39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Любопытный незнайка,
http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...2792j1257888j9
/ не работает ссылка. в поиске наберите свая & скад
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 10:01
#40
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


С 51-м элементом все достаточно просто, это обыкновенная линейная пружинка. Циферки, здесь в т/м - величина усилия, которое надо приложить, чтобы сжать (растянуть) ее на 1 м. То-есть, считаете сваю, например, на любую условную нагрузку, пусть будет 50 т. Получаете величину вертикальной деформации, например 60 мм = 0,06 м. Тогда 0,06 м = 50 т, а 1 м = ? т. Соответственно величина жесткости Z = 50*1/0,06 = 833 т/м. С угловыми тоже самое, только это какой момент нужно приложить, чтобы закрутить на 1 рад. То есть сперва считаете сваю в вашем худом грунте по деформациям на общий случай N, M, Q, затем вычисляете X=Y, Z, Ux=Uy, Uz игнорируете.
Гораздо сложнее задать разность осадок. Тут два варианта: или через 0-элемент, поскольку связей уже у вас не будет. Или поруливая, подгоняя жесткости КЭ-51, наверное, геморнее. Лучше реализовать оба и проанализировать, как будет вести себя здание. Понятно, что от 3 мм разности ему ничего не будет, явно неравномерные просадки начались давно, но за ними никто не следил. А что с соседними домами 18, 24? 18-й - 14 этажей, 24-й, кажется такой же 17-этажный? Они не трещат?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как посчитать здание с учетом существующих просадок в SCAD?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости SmeaNi SCAD 38 17.05.2012 11:40
Пример расчета осадки фундаментов с учетом давления от существующих фундаментов Ssmaxx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.11.2011 13:48
Расчет сейсмического воздействия с учетом кручения в SCAD Pitamakan SCAD 13 19.08.2010 21:45