|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
DTab, я не понял как вы связали мой пост с цитатами и 4d25. я просто прочитал все, что было написано в линках из поста 18 и выделил из всех общих слюнепусканий интересную техническу информацию
однако считаю ненормальным делать выводы о достаточности армирования без данных о нагрузках, материалах или хотя бы этажности. в данном случае 2d25 дает 0.7% армирования, что могло бы пройти по расчету также говорить о потере устойчивости колонны как внецентр сжатого элемента на стадии монтажа как то неуместно. нагрузки совсем не те, на которые рассчитываются элементы также странными кажутся доводы тех, кто обвиняет во всем саму технологию. я никогда с ней не сталкивался, но думаю ее не дети выдумали и опробовали уже несколько раз. у технологии могут быть недостатки, однако на то и существуют инженера, чтобы не довести их до аварии
__________________
Nobody's perfect |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
Я бы даже больше сказал: рассматривали один объектик, правда с меньшими пролетами, который рассчитывали люди, непосредственно связанные с разработкой и внедрением данного каркаса. Так вот- им были заданы ряд вопросов ,после которых армирование узлов странным образом изменилось. К чему бы это???
Зы. На этом объекте тоже был с экскурсией- осталось много вопросов |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
а вот еще вчера :
Цитата:
Официальная причина та-же. Только интересно - если работы ведуться на верхних этажах, это как надо нарушить нормы безопастности, чтобы рухнуло все здание (если я правильно все понял). Видимо это стандартная формулировка для случая когда здание рухнуло во время строительства. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.08.2007
г. Сургут
Сообщений: 4
|
Да, это так называемая "Чувашская серия". Разработана на базе французского каркаса фирмы "Saret". Подвигается на российском рынке г-ном Шембаковым (академик, засл. строитель и пр.) из Чебоксар, чем и объясняется название. В "Пособии по проектированю сборно-монолитных конструкций дана ссылка на аналогичный каркас американской фирмы (название не помню). На самом деле толщина скорлуп там всего 50 мм, в силу чего пролёт не может быть более 7,20 м. Если кому интересно, могу много чего добавить, но поводу причин - боюсь, что выводы весьма скоропалительны.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74
|
По фотографии могу предположить ошибку проектировщиков.
Стыки колонн имеют странную, мягко говоря конструкцию. Нужна ванная сварка и серьёзная арматура. Ригели страдают этмм же недостатком. Вся конструкция мгновенно геометрически изменяемая схема, кругом шарниры. Чуть пригрузили и рухнула. Строители тоже помогли наверняка. Если смонтировали плиты без омоноличивания стыков - это тоже помогло. На фото видны выпуски арматуры ригелей, предназначенные для связи с плитами перекрытий, или я ошибаюсь. Если это так, то нужны временные дополнительные подпорки под ригели при монтаже плит, иначе ригеля провиснут или рухнут. Вывод один - виноват дохлый каркас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
Обнинск
Сообщений: 53
|
Доброго времени суток. Собираемся строить цех по производству изделий под сборно-монолитные каркасные дома (СМКД), а так же цех по производству мелкоштучных изделий для возведения стен. В интернете куча статей по технологии монтажа и производства СМКД. Кстати, у нас в городе уже года два возводят такие дома, пока ни один не упал. Да и стоимость квадратного метра существенно ниже.
http://www.rekon-izhora.ru/Rukovodst...o-karkasa.html http://www.rekon-izhora.ru/Rukovodst...elj-plita.html Здесь можно найти ответы на многие вопросы по этой теме.
__________________
Make your future today |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.08.2007
г. Сургут
Сообщений: 4
|
Всем привет! Особый респект г-ну 4v за ссылки. Сразу к делу, чтобы прекратить разговоры о сварке ванной, дуговой, контактной и пр. Как бы кощунственно это не звучало для российского проектировщика, но каркас "Рекон" (г. Чебоксары), как и его западные прародители принципиально, подчёркиваю, принципиально бессварочный. Ну не варится там ничего, даже стык колонн по вертикали. Кроме того, до 18 метров эти колонны цельные, а в местах примыкания ригелей - специальные прозоры в бетоне. Арматура в этих местах дополнительно укрепляется подвариваемыми крестиками, чтоб только довезти элемент до площадки. Стык колонн - у французов клеевой, у "Рекона" - на цементном молоке (правда, сейчас возможны изменения, информация 2004 г.), официально именуется "штепсельным".
Специально г-ну 4v. Каркас, в целом неплохой. Однако, у него целый ряд функциональных ограничений, о которых явно не говорится. Если есть интерес, пишите monah_62@mail.ruлибо на этот форум, может, кому ещё пригодится... |
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
monah_62
откройте секрет за одно, каков порядок замоноличивания стыков в таких каркасах. неужели допускается монтировать элементы верхнего этажа без замоноличивания стыков нижнего?
__________________
Nobody's perfect |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
Обнинск
Сообщений: 53
|
Во-первых, уважаемый monah_62 - спасибо за благодарность. Буду рад если кому-то это пригодиться. Во-вторых, что Вы имели ввиду под функциональными ограничениями? Есть конечно ограничения - фиксированная сетка колонн, которая ограничевает планировочные решения. Но к этому особо претезий нет. Основные "минусы", по мнению жильцов - это высупающие ригели и плохая шумоизоляция.
А в остальном по-моему очень достойный и комфортный вариант. Хотя некоторые считают его уже вчерашним днём. Насколько я знаю в той же Франции (родине СМКД) полным ходом набирает обороты безригельная технология, которая, в свою очередь тоже имеет ряд недостатков, но это уже другая тема...
__________________
Make your future today |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.08.2007
г. Сургут
Сообщений: 4
|
Сама идея каркаса неплохая, практически исключающая высококвалифицированный труд на стройплощадке, однако,
перед приобретением завода следует совершенно чётко представлять, для чего, собственно планируется использовать эти элементы. В проспектах говорится о пригодности этих конструкций (в частности, речь идёт о плитах-скорлупах) для пролётов до 7,2 м. Ни фига подобного: брак зашкаливает за 70%, но это дело на тогда объяснили неотработанностью технологии и неопытностью персонала. Это первое. Далее, из осмотренных нами плит, доставленных на образцовую Чебоксарскую стройку, примерно половина приехала со сквозными трещинами. К сожалению, я не наблюдал за строительством нашего дома, но, думаю, там процент был не меньше, т. к. доставка за 400 км. Это второе. Поганой особенностью данных плит является то, что при формовании ближайшие к опорам, на которые натягивается арматура, панели просто рвёт усилием обжатия. Поэтому крайне затруднено формирование отдельных элементов, лучше поточное производство. Но и тогда брак - не менее 10%. Это третье. Четвёртое. Напоминаю, что речь идёт о Чебокарском заводе, где стоит французская линия "Saret". На российский рынок Шембаков В.М. поставляет клоны своего производства. Но даже на импортном оборудовании возможности по равномерному натяжению плоского пучка проволок ограничены. Это связано и отвратным качеством самой проволоки, и с дороговизной импортных анкерных шайб. Наши шайбы при натяжении деформируются произвольно, в силу чего обеспечивается только усреднённое усилие натяжения, неравномерно распределённое по ширине плиты. Результат - очевиден. Это четвёртое. Поэтому, приобретая завод, надо знать, что каркас будет использоваться при строительстве только жилья и мелкопролётных (до 5,4 м!) объектов соцкультбыта, слабонагруженных и высотой до 9 этажей. Последнее ограничение связано с общей устойчивостью здания в бездиафрагменном варианте. Выше - возникают диафрагмы, и начинаются проблемы с их креплением к колоннам, и их формования на реконовском оборудовании. Может быть, эта проблема уже и решена - давно не был в родной Пензе, но пока я об этом не слышал. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Все, что касается упоминавшейся здесь статьи - теперь здесь.
Настоятельно рекомендую подчистить в том топике собственные посты, касающиеся национальностей (любых).
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Легко! Уже сделано.
P.S. Восстановить не получится как ни старайся.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Это, правильно тут говорили, "Чебоксарский" каркас. Самое нехорошее место в нем это стык ригель-колонна, что в нем воспринимает поперечную силу однозначно сказать сложно. (Я уже поднимал на форуме тему "Методика расчета Чебоксарского каркаса").
Недавно выдал расчет каркаса (жилое здание, 18 перекрытий, перекратия из пустоток, как в ссылках в сообщении 29) по этой "серии", при расчете на восприятие узлом поперечной силы у меня получалось около 19т. "Пакость" рамного каркаса и в том, что он усилия перераспределяет, по грузовой площади на узел 12т приходит, а из расчета рамы может и 16т. Короче я уломал заказчика на сетку колонн 4.2 х 5.5м, материалы этого форума ему покажу, с него коньяк, хотя не хорошо на чужем горе. У меня в работе лежат 3-и 24-этажки по этой же серии, заказчик жмёться ипытания узла провести, попробую его этим материалом уломать. to DTab: сетка колонн 9х12м это ...., можешь поподробнее материалы этого объекта скинуть (фотки, DWG ... email : denbad04@mail.ru), я не ради плагиата, а ради перерасчета, хочу в своих расчетных предпосылках убедиться.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
То, что каркас в целом работоспособен свидетельствует устоявшее перекрытие, испытавшее удары обрушевшихся конструкций. Очень вероятна всетаки технологическая причина данной катасрофы, подпорки для такой высоты хиленькие и мало их (это из того что на фото видно, значит субъективно).
Вопрос вызывает то, как ригель отломился (на фото)? Не по нормальному сечению возле колонны, ни по наклонной трещине, а где то по сборному ригелю или стыку сборка-монолит. Судя по сколу, монолитная часть узла прочность уже имела. [ATTACH]1189681025.jpg[/ATTACH]
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |