| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
У нас был прецидент. Сначала "просто" посчитали колонны в 7-этажном здании. Получились 20-е диаметры. Потом экспертиза потребовала полный расчет каркаса. Диафрагмы были расставлены плохо, таким образом, что здание по расчету закручивалось от ветра и в колоннах вылезли 36-е диаметры. Так что если вы просто прекидваете ширину колонны, возьмите пока в запас сантиметров 10, а то конструкция может получиться переармированной (что не есть хорошо)
|
|||
![]() |
|
||||
Aragorn, у нас консалтинговая компания... мы занимаемся грубыми прикидками... но так чтоб в тему..
рабочую документацию мы не пишем... там все будут конкретно считать.. мне шеф дал задание сделать минипроект и смылся.. я сижу тут одна и спросить не у кого... здесь меня никто не понимает ![]() p_sh, я немного не поняла ваш последний пост |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Монолитные колонны пром. здания высотой 12м. (о целесообразности)
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=14615 |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |