|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
стройконтроль Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 11
|
СП 76.13330.2016
6.3.5.1 Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия, декоративных и иных конструкций не должно превышать 200 мм. При прокладке по полу под стяжкой, надо так же прокладывать на расстоянии до 200мм от конструкции (стены)? Чтобы сделать розетку на противоположной стене помещения надо обвести кабель по периметру помещения на расстоянии <200мм от стены или можно поперек помещения? 6.3.5.3 Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механиче*ских повреждений, например, металлической оболочкой, или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца. При скрытой прокладке под штукатуркой, каждый кабель проходящий в соседнее помещение через перегородку, так же должен быть проложен в отрезке трубы? Если кабель проложен горизонтально в штробе перегородки и заштукатурен, на него идёт меньшая нагрузка от перегородки или тут то же труба нужда? На данный момент нет ограничений по прокладке электрокабелей нижележащей квартиры в стяжке пола вышележащей? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 647
|
У нас электрики делают отдельный раздел для трубных разводок - ЭОМ.КЖ.
1. Закладываем в монолит гофру диаметром 20 мм по требованию заказчика. Хотя судя по комментариям со стройки следует закладывать гладкие жесткие трубы. 2. Горизонтальные линии между розетками не допускаются, опуски по диагонали тоже. По вашим чертежам нет нормального варианта, от потолка опуски показывайте только по вертикали.
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
![]() |
|
||||
Когда-то (до СВО) на форуме был активным Vova из Нью-Йорка, вот он много показывал
как в монолите они прокладывают все коммуникации. Провода только в стальтрубе. Поройтесь в архиве, там и чертежи и фотки были
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике | immelnikoff | Железобетонные конструкции | 78 | 02.07.2015 20:36 |
Определить расположение пустот в плите перекрытия | Михаил Горбенко | Обследование зданий и сооружений | 6 | 13.04.2015 15:55 |
Отверстие в монолитной плите перекрытия под лифт | ТИСИЗ | Железобетонные конструкции | 1 | 28.06.2011 18:09 |
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? | Анна Алексеевна | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2011 09:21 |
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. | tantan | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2011 08:42 |