Как определить наиболее невыгодные сочетания по РСУ? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить наиболее невыгодные сочетания по РСУ?

Как определить наиболее невыгодные сочетания по РСУ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2021, 19:46
Как определить наиболее невыгодные сочетания по РСУ?
Holy_Vlad
 
Регистрация: 12.03.2021
Сообщений: 9

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как будет правильно выбрать наиболее невыгодные сочетания по РСУ. Мне необходимо выбрать сочетание с наибольшим моментом и наименьшей продольной силой. Как будет правильно: Найти строку с наибольшим моментом и брать продольную силу с этой строки или из всех возможных продольных усилий найти минимальное? (момент и продольная сила в данном случае будут находиться в разных строках и будут от разных сочетаний нагрузок. Заранее спасибо)

Вложения
Тип файла: xlsx РСУ.xlsx (11.4 Кб, 73 просмотров)

Просмотров: 6206
 
Непрочитано 17.03.2021, 15:06
| 1 #21
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Может у кого-то есть универсальная, потому что лично я руками комбинации для каждого расчета выбираю, есть подозрение, что это ретроградство
В Лирах реализованы критерии выборки РСУ. В софте прям в таблицах отмечают max/min значение, а в САПРе для одной колонны можно пользоваться фильтрами по усилиям, выводя требуемые и соответствующие.
Ну а если нужно для миллиона колон получить характерную комбинацию, тогда в помощь РСН.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2021, 15:10
#22
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
реализованы критерии выборки РСУ. В софте прям в таблицах отмечают max/min значение, а в САПРе для одной колонны можно пользоваться фильтрами по усилиям, выводя требуемые и соответствующие.
Для расчета той же базы колонны это ничего не дает.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2021, 15:51
#23
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Vavan Metallist, в каком смысле, вы имеете ввиду, что могут быть промежуточные значения N и М, которые в выражении N/A+M/W будут давать более неблагоприятные напряжения чем min/max значения ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2021, 20:49
#24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
в каком смысле
Для колонны могут быть другие определящие значения РСУ чем для опорной плиты.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2021, 04:11
#25
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, в каком смысле, вы имеете ввиду, что могут быть промежуточные значения N и М, которые в выражении N/A+M/W будут давать более неблагоприятные напряжения чем min/max значения ?
Для расчета фундамента да, экстремальные значения отдельно каждого фактора не дает. Вот я скорее и говорил про выборку для основных расчетов, где есть необходимость назначения конкретных наихудших комбинаций.
PS: в СКАД аналогично ЛИРЕ также сортировки есть по max/min.
Кстати все жду обновление скад, в котором в документиовании можно будет учесть коэффициент надежности по ответственности, т.к. сейчас это можно посмотреть только в информации об элементе, выбирая отдельно каждый интересуюший элемент
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2021, 12:49
#26
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы уж определитесь, а то предыдущим утверждением это как-то не вяжется
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Не будем же мы загонять весь миллион комбинаций в таблицу нагрузок
Э-э, ну как бы иронизировал полемизируя с вышеизложенным оппонентом. А в таблицу ведь включить можно лишь избранное. Иногда, когда ну совсем ничего не понять разработчику, это избранное вот так и нащупывается, перебором. Работу ведь работать надо. Алгоритмы выбора эти с опытом приходят, иногда :-). Нету здесь противоречия. Или мозги напрягать, или тупо миллионы перебирать.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2021, 12:51
| 1 #27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
могут быть промежуточные значения N и М, которые в выражении N/A+M/W будут давать более неблагоприятные напряжения чем min/max значения ?
Есть 2 загружения: N=-100; M=-1.0 и N=1.0; M=100. Следуя логике "максимальное/минимальное - соответствующее", получим:

Nmin - Mсоотв = N=-100; M=-1.0
Nmax - Mсоотв = N=1.0; M=100
Mmin - Nсоотв = N=-100; M=-1.0
Mmax - Nсоотв = N=1.0; M=100

При этом худшей комбинацией для расчёта (например, металлических колон или опорных плит) будет сумма 2-х загружений, которую приведенная логика не "ловит": N=-99.0; M=99.0
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2021, 16:55
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Есть 2 загружения
но 3 сочетания. А критерии определяются после вычисления всех возможных сочетаний.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2021, 17:47
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А критерии определяются после вычисления всех возможных сочетаний.
Не-а, для РСУ наоборот, по конкретному критерию формируется соответствующее сочетание. Без нюансов это выглядит так: если очередное рассматриваемое загружение добавляет значение критерия, то загружение учитывается, если уменьшает, то нет.
Выше же я писал вообще не об этом. Просто показал несостоятельность в общем случае подхода типа "N(max) -M(соответствующее)".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2021, 18:52
#30
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Тот самый случай, когда требуется" тактильное ощущение". Щупальцами результат ощутить, далее к машине вопросов, окромя чисто технических, не будет.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 04:13
#31
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Выше же я писал вообще не об этом. Просто показал несостоятельность в общем случае подхода типа "N(max) -M(соответствующее)".
Ну вот я тоже про такие случаи и говорил. А также спрашивал, может кто-то заморочился и составил в эксельке таблицы выбора комбинаций для различных расчетов, так как лично у меня все никак руки не дойдут и приходится ручками выбирать, что, в принципе, не сильно напрягает, но как-то это не прогрессивно что-ли
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 09:49
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не-а,
Ты просто не в курсе. В приведённом файле, как минимум, 43 критерия.

Цитата:
Сообщение от Holy_Vlad Посмотреть сообщение
Мне необходимо выбрать сочетание с
На фига? Проверяй на все сочетания.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 11:50
#33
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Ну вот я тоже про такие случаи и говорил. А также спрашивал, может кто-то заморочился и составил в эксельке таблицы выбора комбинаций для различных расчетов, так как лично у меня все никак руки не дойдут и приходится ручками выбирать, что, в принципе, не сильно напрягает, но как-то это не прогрессивно что-ли
Не, у меня есть екселька для расчета фундаментных болтов например. Я туда загоняю все РСУ, а 8-ми ядерный калькулятор их все просчитывает и находит сочетание с максимальными усилиями Которое потом и выписывается в таблицу усилий для прикрепления )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 13:29
#34
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
может кто-то заморочился и составил в эксельке таблицы выбора комбинаций для различных расчетов, так как лично у меня все никак руки не дойдут и приходится ручками выбирать
Ну вот я одну выложил. Ограничения: прямоугольная базы колонны, расчет по "треугольной" эпюре, момент в одной плоскости. Логика проста: плиту (размеры и толщину) подбираем по комбинации М и N, которая дает наибольшее напряжение сжатия под плитой, анкеры - по комбинации, результатом которой является эпюра с наибольшим "растягивающим" напряжением.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Я туда загоняю все РСУ, а 8-ми ядерный калькулятор их все просчитывает и находит сочетание с максимальными усилиями
То, что я реализовать не сумел , поэтому пришлось применять аналитику.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить наиболее невыгодные сочетания по РСУ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad 11.5. В РСУ входят не все возможные сочетания нагрузок. Почему? молодой человек SCAD 9 31.01.2022 10:47
Как определить оползневое давление в GEO5? светлана_msk Расчетные программы 1 06.07.2018 12:46
Нужно ли задавать сочетания нагрузок при расчете по РСУ? Emc SCAD 47 13.02.2017 09:43
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59