Расход воды на пожаротушение в ПОС
elovkov
 
ПОС наше всё
 
Симферополь
Регистрация: 06.08.2009
Сообщений: 279

Доброго всем дня.

Расход воды на пожаротушение всегда брал 5 л/с по МДС 12-46, так же его можно вытащить применительно из СП8, но СП8 на временные не распространяется, а МДС 12-46 не распространяется на линейные.
У меня ГРС и газопровод, т.е. получается площадной объект в составе линейного. Вроде все логично, брал 5 л/с из расчета минимального запаса - 3 часа, резерв воды 54 куба.
Возник вопрос строителей, а можно ли меньше?
Никаких конкретных ответов не нашел, написали запрос в МЧС, получили ответ от ФГБУ ВНИИПО МЧС России (см. скрин во вложении)
По сути ответа - запас воды нужен, но расход ничем не регулируется.
Кто еще с какими вариантами расчета (и главное его обоснования) сталкивался?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 308
Размер:	180.3 Кб
ID:	254559  

__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Просмотров: 3873
 
Непрочитано 03.04.2023, 09:58
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Подлёт пожарных - 1,5 - 2 часа, есть письмо
Так эти водоёмы для пожарных. Время их прибытия на влияет на размеры емкостей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 10:28
#22
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не, на 3 часа. 50 или 150 м3.
В МДС этого нет. А все остальные расходы именно осредняются делением на часы.

В любом случае странно. Если это сам расход на пожар - этого мало (один хороший рукав может давать больше, чем 5 л/с, а часто на пожары нужно несколько).
А если в среднем на время строительства, то много.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2023, 11:37
#23
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 279


Писал запрос в НИЦ Строительство, вроде разработчик СП48, получил "неответ")))
(для справки: п.1 - вопрос надо ли на площадке резервуары с учетом что по ч.5 ст.68 ФЗ123 можно не предусматривать, п. 2 - если надо, то по каким нормам расчитывать количество)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-04-14_113321.png
Просмотров: 102
Размер:	296.2 Кб
ID:	254975  
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 12:43
#24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Писал запрос в НИЦ Строительство, вроде разработчик СП48, получил "неответ")))
Ничего иного и не стоило ожидать. Стандартный ответ "не уполномочены".

Вот в прошлой Системе нормативных документов было четко указано, что авторы СНиП обязаны давать ответы по существу. И давали, причем толковые. Еще и отступления от СНиП согласовывали.

А теперь "правовое государство".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2023, 14:49
1 | #25
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 279


Кому интересно, получен еще один ответ от НИЦ Строительство
Если в кратце - на то, чтобы предусмотреть пожаротушение на стройплощадке надо разрабатывать СТУ...
слов нет..
Вложения
Тип файла: pdf 2НИЦ Строительство о разъяснении норм.pdf (575.4 Кб, 87 просмотров)
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расход воды на пожаротушение в ПОС



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой расход воды на наружное пожаротушение принять для производственного здания II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1? Niknik Пожарная безопасность 1 15.10.2022 21:32
Определение расход воды на наружное пожаротушение Гость48 Пожарная безопасность 3 25.08.2022 14:14
Расход воды на наружное пожаротушение? Дмитрий2010 Инженерные сети 11 17.02.2016 15:12
Как определить суточный расход воды? Klo Водоснабжение и водоотведение 4 14.12.2012 10:38
Расход воды на пожаротушение Plasticfantastic Инженерные сети 2 25.05.2010 08:42