Непрочитано 25.03.2024, 21:32
Требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,371

На сколько мне помнится (подтверждения этому не нашел) согласно ране действующему СП 5.13130.2009 пожарная сигнализация требовалась при объеме кабельных сооружений промышленных и общественных зданий боле 100 м3 (еще специально старались делать кабельные сооружения менее 100 м3). Позже при объеме кабельных сооружений менее 100 м3 требуется пожарная сигнализация, при объеме более 100 м3 - пожаротушение. При этом под кабельными сооружениями понимаются тоннели, каналы, подвалы и т.д., используемые для прокладки электрокабелей.
Согласно новому СП 486.1311500.2020, вступил в действие с 01.03.2021, также при объеме кабельных сооружений менее 100 м3 требуется пожарная сигнализация, при объеме более 100 м3 - пожаротушение. Но при этом под кабельными сооружениями понимается тоннели, проходные шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки кабелей. Т.е. отсутствуют кабельные каналы (закрытое и заглубленное частично или полностью в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр которых возможно производить при снятом перекрытии).
Возникает все таки вопрос - требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 3472
 
Непрочитано 17.04.2024, 17:53
#21
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


это наши замечательные нормы - по пути из СП5 потеряли "каналы", зато неожиданно "нарисовалось" в паре с одиночными кабеля электропитания освещения еще "организации структурированной кабельной сети".
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется раздел пожарная безопасность rmvenergo Поиск исполнителей 0 06.07.2021 15:22
Требуется разработка разделов отопления, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ОПС. Dmbtri27 Поиск исполнителей 0 27.11.2020 02:43
Требуется разработчик разделов проектной документации "Водоснабжение", "Водоотведение". bogdan Поиск исполнителей 0 27.09.2018 12:31
Требуется ли получание свидетельство СРО Savoichik Обследование зданий и сооружений 2 10.02.2015 14:41
Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки? Eppine Прочее. Архитектура и строительство 6 21.03.2013 16:48