Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм?

Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2024, 17:45
Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм?
Tatyana___1
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 82

Общественное здание. На плане этаже, не понимаю из каких соображений, сделана такая капитальная стена-кирпичная полнотелая 380 мм, мб обусловлена тем, что комната уборочного инвентаря разделяется такой стеной с помещением электрощитовой (выделила красным стену).

Вопрос такой, под данной стеной нет фундамента, т е она как перегородка. Выдержит ли пустотелая плита ПК 27.15-8 т такую нагрузку?

1.Выдержит ли плита перекрытия ПОДВАЛЬНОГО этажа такую нагрузку от стены 380 мм?
2.Не треснет ли плита покрытия ПЕРВОГО этажа , тк не предусмотерно доп армирование на сжатие, которое возникает вследствии появления стены 380 мм.

Ссылка на схемы и более подробное описание ситауции
https://disk.yandex.ru/d/ZkqlfcZfaIbrag
Просмотров: 3447
 
Непрочитано 16.10.2024, 16:00
#21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,249


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
или между этими комнатаами только "толстая " стена разрешена
Нет такого в нормах. 120 мм кирпич - по расчету нагрузок (полосовая на ту же плиту). Причем, если стена 380, похоже, сама работает как балка (при перевязке со стенами и нормальном качестве кладки), то перегородка 120 уже нет (будет просто нагрузка на плиту). Пустотные керамзитоблоки легче кирпича почти в 2 раза. Изоляцию от влаги обеспечивают другими методами - мастиками, облицовкой плиткой, заворотом ГИ с пола на стену.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2024, 16:14
#22
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от крокодил11 Посмотреть сообщение
Решение, конечно, очень спорное. С другой стороны пролёт мизерный, даже без перевязки перегородка обладает хорошей жёсткостью и нагрузка будет распределена ближе к опорам. Т.е. по моменту тут вряд-ли что-то вылезет плохое. Можно проверить на поперечную силу, хватит-ли. Уж незнаю, что там за плиты, но скорее всего без приопорной поперечки. Проверить чисто по бетону можно.
плита пустотка ПК 21.15-8т

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Нет такого в нормах. 120 мм кирпич - по расчету нагрузок (полосовая на ту же плиту). Причем, если стена 380, похоже, сама работает как балка (при перевязке со стенами и нормальном качестве кладки), то перегородка 120 уже нет (будет просто нагрузка на плиту). Пустотные керамзитоблоки легче кирпича почти в 2 раза. Изоляцию от влаги обеспечивают другими методами - мастиками, облицовкой плиткой, заворотом ГИ с пола на стену.
Т е 120 мм перегородка тоже представляет опансость для плиты? у нас в с/у всегда 120 мм кирпич перегородка
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 16:30
#23
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659


А что такого мокрого делают в КУИ? Ну стоят там ведра, швабры и другой инвентарь. Обычная комната
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2024, 16:34
#24
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А что такого мокрого делают в КУИ? Ну стоят там ведра, швабры и другой инвентарь. Обычная комната
преполагаю там сушатся тряпки и тд, помещение с повышенной влажностью
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 17:15
#25
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,249


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А что такого мокрого делают в КУИ? Ну стоят там ведра, швабры и другой инвентарь. Обычная комната
В КУИ-ПУИ обязателен подвод воды, делают маленький поддон (или большую раковину) для мытья тряпок и слива грязной воды, в полу устраивают трап для слива.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 18:11
| 1 #26
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659


Ну и в чем тогда смысл стены 380 мм? Перегородки 120 мм вполне хватит, плюс отделка-защита от воды.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 07:29
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
а нельзя перегородку 120 мм кирпич? написать предусмотреть изоляцию от влаги.
Нужно.
И не забывайте:
Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
я проектировщик, которому дали откорректировать планы и заново пройти экспретизу
Я так понимаю: "откорректировать" по факту, т.е. оставить перегородку 380.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 17.10.2024 в 07:35.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2024, 13:15
#28
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нужно.
И не забывайте:

Я так понимаю: "откорректировать" по факту, т.е. оставить перегородку 380.
вот именно это и страшно, что по факту там 380 мм кирпич
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 17:50
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Очень нехорошая ситуация.
Даже, если пройдёшь экспертизу с "откорректированными" планами, будешь крайняя, если завалится в процессе эксплуатации.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 05:43
#30
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Очень нехорошая ситуация.
Даже, если пройдёшь экспертизу с "откорректированными" планами, будешь крайняя, если завалится в процессе эксплуатации.
С каких это пор АР виновны "если завалится"?
Пусть у конструкторов голова болит. Или у тех, кто там обследование делал
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 09:07
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
С каких это пор АР виновны "если завалится"?
Ну так:
Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
я проектировщик, которому дали откорректировать планы и заново пройти экспретизу
Интересно: экспертиза государственная?
Первый раз слышу, что экспертизу можно пройти только с планами.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 10:04
#32
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так:

Интересно: экспертиза государственная?
Первый раз слышу, что экспертизу можно пройти только с планами.
Первый раз слышу что один архитектор может пройти экспертизу со всеми разделами
Всяко где то должны быть хотя бы конструктора
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 15:29
#33
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,249


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Первый раз слышу что один архитектор может пройти экспертизу со всеми разделами
Автор темы написала в посте 13, что она конструктор.
Offtop: Хотя по её вопросам это не скажешь.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2024, 17:28
#34
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
вот именно это и страшно, что по факту там 380 мм кирпич
Лучше конечно разобрать и заменить на облегчённую.
Или усилить плиту подвесами из полосы на шпильках - приходилось усиливать таким образом монолитное перекрытие (где-то есть пример в ватсапе или электронке).
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2024, 09:16
#35
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
или между этими комнатаами только "толстая " стена разрешена, в номрах я не нашла такого
Надо у архитекторов спрашивать, но в целом я не понимаю в чём проблема, т.к. есть же ГВЛ водостойкие, да и просто пазогребневые блоки или дырчатые бетонные, и по обычному гипсокартону плиткой отделывают без проблем в сан узлах и газобетон тоже. Короче вопрос из разряда "притянуть за уши проблему" ))

----- добавлено через ~1 мин. -----
По старым снипам наверное так и есть кирпич, а щас надо смотреть современные нормы и не только СП.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
я проектировщик, которому дали откорректировать планы и заново пройти экспретизу
Гипу своему задайте этот вопрос, он разрулит ситуацию, если понадобится то и матом. Гарантирую
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2024, 10:38
#36
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659


Здание то уже построено, лет 10 как, если верить автору темы.
А теперь решили экспертизу пройти, исправив чертежи проекта. Вот автор и переживает за проект и здание.
ekspert вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм? Kararo Конструкции зданий и сооружений 56 04.05.2024 00:19
Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя. Villy-Churak Основания и фундаменты 23 05.02.2020 12:30
Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей. М.Е.В. Железобетонные конструкции 38 03.02.2014 00:04
Выдержит ли плита перекрытия выносную конструкцию? бусик Конструкции зданий и сооружений 7 08.07.2013 08:29
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. Skydog Обследование зданий и сооружений 1 19.09.2012 13:11