Как посчитать анкер-шпильку на нагрузку от лестничного марша - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать анкер-шпильку на нагрузку от лестничного марша

Как посчитать анкер-шпильку на нагрузку от лестничного марша

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2024, 22:41
Как посчитать анкер-шпильку на нагрузку от лестничного марша
Batyr0212
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.05.2022
Сообщений: 45

Здравствуйте.
Балка из швеллера, к которой в свою очередь крепятся косоуры, крепится хим анкерами к жб балкам с двух сторон.
Помогите с прикидочным расчетом этих анкеров. Я полагаю, что на срез болты нужно считать. Но вот нужно ли еще на что-то считать плюс бетонную балку считать на что-то тоже стоит думаю.

Я их принял так, как сказал главный инженер, но хотелось бы иметь в арсенале методику, чтоб быстро просчитать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 223
Размер:	152.5 Кб
ID:	265081  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 211
Размер:	93.2 Кб
ID:	265082  

__________________
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Просмотров: 1862
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2024, 15:39
#21
Batyr0212


 
Регистрация: 27.05.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 45


Skovorodker, стены газобетонные по периметру лестницы. Из монолита только колонны с балками, ну и перекрытия
__________________
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Batyr0212 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 15:54
#22
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
Skovorodker, стены газобетонные по периметру лестницы. Из монолита только колонны с балками, ну и перекрытия
Ожидаемо. Как понимаю и плита над этим узлом уже залита.

Тогда как-то так - с двумя сквозными шпильками. И лучше на болтах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: qw1.jpg
Просмотров: 59
Размер:	47.0 Кб
ID:	265098  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 16:06
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,936
<phrase 1=


Да даже если и залита плита, то лучше сдвинуть стальную балку из под нее в сторону косоуров и подвесить через уголки к ж/б балкам. А косоуры положить сверху на металлическую балку.
А можно кусок площадки отрезать и просто на плиту швеллер надеть.
Со всякими шпильками/болтами как-то не красиво получается.
Косоуры тоже судя по картинке просто анкерами в торец плиты крепятся... Хрень какая-то а не узлы.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2024, 16:12
#24
Batyr0212


 
Регистрация: 27.05.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 45


Skovorodker, да, залита

----- добавлено через ~12 мин. -----
Alkor527, да, там целая эпопея с этими узлами
__________________
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Batyr0212 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 16:30
#25
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Да даже если и залита плита, то лучше сдвинуть стальную балку из под нее в сторону косоуров и подвесить через уголки к ж/б балкам. А косоуры положить сверху на металлическую балку.
и подвесы в итоге под метр будут? ну такое.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Косоуры тоже судя по картинке просто анкерами в торец плиты крепятся... Хрень какая-то а не узлы.
Да, хрень.

Batyr0212, этот узел делайте через уголок - чтобы вертикальная сила передавалась через этот уголок, а анкер только от горизотальных смешений
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 10:33
| 1 #26
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Если уж вешаете нижние опоры косоура на торец плиты - что мешает поступить также с верхними? Тогда и лобовая балка не нужна.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2024, 10:50
#27
Batyr0212


 
Регистрация: 27.05.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 45


Axe-d, разные высотные отметки перекрытий
__________________
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Batyr0212 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 03:36
#28
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Узлы, конечно, с точки зрения конструктора ненадёжные, но это всего лишь психологические ограничения . Конечно, констру тивно хочется воткнуть 4 анкера, но ориентироваться надо все же на расчеты. В общем то с анкерами распорными проблем 2 - материал в которой они устанавливаются (все пористые материалы проблематичны, начиная с кирпича), и вторая - попадание воды с последующей заморозкой. Для химии это все гораздо меньше значит. Но тут качество химии на первое место выходит и производство работ. Посмотрите старые каталоги, того же Хилти, и что по "расчету" выходит. Удивитесь как все поменялось в запас, а ведь Хилти испытаниями доказывали, что у них все норм было. Видимо СП учитывает качество производства работ, по другому объяснить не могу. Для таких вот балок просто берите 2х кратный запас и не переживайте. Посчитать надо сам анкер, пластину (площадь сечения, смятие отверстия, сварку с балкой). Считать на Q балки, там нейтральная ось, откуда что ещё возьмётся, не пойму. Дополнительно проверяется жб балка на возможность скола, но с учётом, что отверстие далеко от края, пройти должно. С учётом того, что у вас швеллера для площадок, проверьте, что есть узлы соединения верхней полки с бетоном площадки.
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать анкер-шпильку на нагрузку от лестничного марша



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пособие, методические указания, учебник по расчету жбк (лестничного марша) kost909 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2016 16:45
Пример расчета монолитной колонны и монолитного лестничного марша PaulMm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2015 09:07
Ищу чертеж расчета сборного железобетонного лестничного марша Дмитрий1992 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.04.2014 15:49
Стеклянное ограждение лестничного марша (Есть вопросы) Диммон Архитектура 5 24.11.2010 13:04
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46