Сжато-изогнутый швеллер - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сжато-изогнутый швеллер

Сжато-изогнутый швеллер

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2008, 16:37
Сжато-изогнутый швеллер
neostyle
 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45

Господа, добрый день! Интересует, а по какой формуле проверить устойчивость в плоскости изгиба для сжато-изогнутого швеллера (изгиб в плоскости наибольшей жесткости)? И еще вопрос: если швеллер непрерывно раскреплен вдоль одной полки, то работает тогда приложение М в СП 53-102 или нет?
Просмотров: 8062
 
Непрочитано 21.01.2011, 12:44
1 | #21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
.... в таблице для сквозных центрально-сжатых колон представлено только сечение - 2 швеллера, возможно же по аналогии считать 2 двутавра?
Да, конечно. Принципиально методика годится для 2-х любых сечений, симметричных относительно материальной оси двухветвевого сечения, например, трубы или замкнутые прямоугольные. Более того, ветви могут быть еще и разными. В таблице же сечения приведены только как пример с указанием осей.

Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Сейчас сел разбираться с новым снипом (учили по снипу в инсте, а не по сп) для швеллера по п.5.5 СНиПа в формуле Jw/(Jy*h^2)=(39+2*b)/(6+b)^2, в СП и в проекте СНиПа -
(3+2*b)/(6+b)^2 - кому верить?
С виду на правду больше похожа формула из СП, но то только с виду ... Позанимайтесь немного алгеброй: из изучаемого Вами Бычкова возьмите формулу для Jw (стр 439), напишите формулу момента инерции в общем виде и преобразуйте отношение Jw/(Jy*h*h) к сравнимому виду. А нам потом расскажите .

Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
да и есть где-нибудь пример расчета сквозного сечения по формулам СП (нового СНиПа)
Думаю, что нет и и не только сквозного сечения. И вряд ли скоро появится. Так что готовьтесь работать чисто по нормам

Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
я ни понимаю, что именно имелось ввиду в большинстве фраз
и куда делись старые требования . например, как правильно выполнять расчет стержней с решеткой - есть п. 8.2.2. (в сп), ссылается на формулу 7 с заменой гибкости (как в старом) и есть п.8.2.5 (в сп). - тоже ссылается на формулу 7, при тех же условиях что и п. 8.2.5, но перекручивает формулу 7 совершенно по-другому. При этом п. 8.2.2 ссылается "допускается считать" по п.8.2.5 для панелей меньше 6 и "как, правило" - не менее 6 - для п.8.2.3. Сильно смущает "как, правило". И примечание, что при планках и числе панелей меньше 6 - "расчет рамных систем" - как их выполнять? Ведь получается на 1 колонну 2 балки (планки)?
А вот в эти хитросплетения я пока не полезу . Прочесть проект СНиПа - я прочел, отметил принципиальные отличия от СНиП II-23-81* и до утверждения нового больше туда "ни ногой". А СП вообще документ, содержащий столько откровенных ошибок, что пользоваться им категорически не рекомендую
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 02:27
#22
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Прикладываю выполненный расчет. Единственная просьба - не мог бы кто-нибудь пересчитать Jw, которое в примере, так как по руководству получается бредовые результаты, а считал на коленке - может не так округлил или очепятался.
По моим расчетам формула в СНиПе верна, ошибка в СП.
Сорри, за русский в расчете.
Вложения
Тип файла: pdf Расчет проверки формулы.pdf (344.5 Кб, 303 просмотров)

Последний раз редактировалось puma, 22.01.2011 в 02:32.
puma вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 09:46
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,582


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
не мог бы кто-нибудь пересчитать Jw, которое в примере, так как по руководству получается бредовые результаты, а считал на коленке - может не так округлил или очепятался.
По нашей программа для [20П Jw=8873.5 (см6), в Руководстве Jw=8873 (см6), а у Бычкова для [20b Jw=8560 (см6) (страница 436). Так что ошибка, видимо, у Вас.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сжато-изогнутый швеллер



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Швеллер в зоне продавливания плиты and-iv Конструкции зданий и сооружений 7 03.12.2007 12:16
сжато - изгибаемый стержень. Dvalin Расчетные программы 7 10.11.2007 06:20
Как прикрепить швеллер к прямоугольной трубе? Молчун Прочее. Архитектура и строительство 11 10.04.2006 10:39