Несущий мет. каркас внутри венткороба - можно? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущий мет. каркас внутри венткороба - можно?

Несущий мет. каркас внутри венткороба - можно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2008, 02:06
Несущий мет. каркас внутри венткороба - можно?
I.Van
 
Студент
 
СПб
Регистрация: 03.06.2007
Сообщений: 102

Привет! Нам требуется сделать венткороб высотой 10 этажей, который появляется на стыке разноэтажных секций и тянет воздух с техэтажа низкой секции на отметку чуть выше кровли высокой секции.
Сечение 1,6х1,6м.
Так вот, было бы здорово сделать его из сэндвич-панелей 120 по каркасу. Но ведь каркас оказывается внутри, а внутри этой трубы поднимается воздух из всех квартир, остывает и образует конденсат.
Страшно ли это для металлокаркаса? Есть у кого-нибудь такой опыт?
Спасибо.
Просмотров: 6898
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 11:07
#21
I.Van

Студент
 
Регистрация: 03.06.2007
СПб
Сообщений: 102


Да. Именно безо всяких оцинковок. Вы видели общие надкровельные венткороба на жилых домах? Там он один на все квартиры лестничной клетки. Большой такой. Воздух из всех вентканалов собирается на техэтаже и уходит в большое отверстие наверх в венткороб. Под отверстием на полу ставится монументальный поддон для конденсата.
I.Van вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 12:26
#22
I.Van

Студент
 
Регистрация: 03.06.2007
СПб
Сообщений: 102


Форрест, спасибо за СНиП.
СНиП 41-01-2003
"7.11.9. Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется."
Мой случай.
I.Van вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущий мет. каркас внутри венткороба - можно?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Перекркстные ленты таврового сечения под мет. каркас? @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 1 18.07.2006 23:45