Дано:
Сборно-монолитный каркас по Чебоксарской системе. Сопряжение ригель-колонна принято жестким. Защемление в фундаменте жестким. Расчет ведеться без учета податливости основания.
Сечение колонн 300х300 B30. Ригеля в двух направлениях сечением 470х300(hхb). Покрытие/перекрытие сборное из пустотных плит.

В данной теме хотелось бы обсудить:
- жесткость стыка колонна-ригель
- особенности расчетов с ортотропными пластинами
- "потерю точности" конкретного вида расчета с использованием стержней и оболочек.

Ситуация следующая. При расчете стержневых систем момент в верхних крайних колоннах равен опорному моменту в крайнем ригеле. В данном конкретном случае перекрытие моделирую ортотропными пластинами на всю длину пролета. т.е одна плита=один КЭ. Пластины задаю приведенной жесткости (h=12 cм) ортотропные, нормальной жесткости в главном направлении (х) и "нулевой жесткости" в нерабочем направлении (y). Пластинчатые КЭ операю шарнирно на ригеля (через объединения перемещений (по 5-тью степеням свободы). В результате имею: НЕНУЛЕВЫЕ усилия в "нерабочем" направлении плиты, и разницу в моментах верхней крайней колонны и опорного момента примыкающего к ней ригеля. Если привести расчет стержневой системы (приложив нагрузку непосредственно на ригеля) то расчет получается точным. Если в работу включаю "плитные" элементы, выявляются "неточности" (условно их так назовем). Вполне вероятно что я допускаю ошибку. Хочется выслушать мнение опытного специалиста, а заодно обсудить некие "тонкости работы". Как к примеру в SCAD можно "накладывать" друг на друга узлы (для последующего их объединения по направлениям)?

Есть еще одна "непонятка" в расчете. Дело в том что каркас немножко "крутит". То же хотелось бы выяснить причну. С подобным уже сталкивался в другом расчете. Тогда все решилось, выравниваем направлений выдачи усилий для пластинчатых элементов и выравниванием осей ортотропии...

В общем писать можно много, хочется услышать хоть какое то мнение по моим проблемам, найти заинтересованных, и тогда уж продолжить обсуждение в порядке диалога.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деф схема.jpg
Просмотров: 1080
Размер:	59.2 Кб
ID:	7953  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mx.jpg
Просмотров: 1129
Размер:	93.3 Кб
ID:	7954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: My.jpg
Просмотров: 754
Размер:	96.8 Кб
ID:	7955  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разница в моментах.jpg
Просмотров: 897
Размер:	64.9 Кб
ID:	7956  

Вложения
Тип файла: rar 3-й блок2.rar (8.0 Кб, 674 просмотров)

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 26.06.2008 в 17:54.
Просмотров: 28912
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 13:54
#21
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от альберт в Посмотреть сообщение
насчет бетона В30 : со сборным бетоном я согласен , а насчет монолитного бетона В30 (то что заполняется в узле колонна+ригель)посмотри в справочниках -характеристики-то разные !!!
А вы как раз сборно-монолитные и считаете в MicroFe? К авторству отношения не имеете?
Совершенно согласен с тем что бетон заводского изготовления и монолитный будет иметь разные характеристики. Вы в MicroFe все это учитываете? Считаете в нелинейной постановке?

Я в SCAD то же задавал плиты ортотропными пластинами, но они почему то продолжали воспринимать (чуть чуть) нагрузку, что отрицательно сказывалось на точности.( я писал об этом уже)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 14:01
#22
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
Те фото, что обещал выложу, но позже (фрагменты разрушения каркаса под нагрузкой)
Жду фото, жду ваши мысли о том что писалось мной в посте №16. Понимаю что времени у нас всех не бывает, поэтому просто жду (а что еще делать остается?), а пока собираю схему из стержней (расчет начинают требовать, что то нужно отдавать)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 00:44
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вот и получается: Делаю все правильно а результат неправильный... что то тут неправильно (уж простите за тавталогию).

Ну а привязку домов то же не я придумал - пркатика известная, начиная с серийного домостроения. Делается только фундамент, генплан и наружные инженерные сети... СНиП хоть и рекомендует считать в О-Ф-З постановке, так уровень проектировщиков (а часто и экспертизы) в наших краях такой... А что о проектировщиках говорить? Однозначиных методк то же не сущестует - об этом на форуме же терабайты коий сломано.

а вопросы тем временем остаются без ответов. Но проблемные места вы обозначили - и на этом СПАСИБО.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 17:10
#24
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Фото СМК

Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 17:20
#25
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Regby! Очень хотелось бы поучаствовать в теме (связанной с вашей расчетной схемой), но времени в обрез.
Фото те что обещал выкладываю. Ну и немного впоминая по расчетам. Стык колонн в расчетной схеме делали в перекрытии и еще чуть выше перекрытия (приблизительно 1/4длины колонны, как раз в том месте где идет штепсельный стык колонн). Успехов!

Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 17:22
#26
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


У ригеля какая высота? должна быть 250 + 220 набетонка
а тут такое ощущение что ригель 200 и набетока 270-300

плит вообще рассмотреть не могу (пустотки?) но трещина идет поперек плит, значит все же их жесткость в этом направлении следовало бы учесть...

трещинка прямиком по стыку ригель-набетонка.. интересные кадры
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 20:59
#27
Евгений 100

инженер
 
Регистрация: 04.02.2009
Тюмень
Сообщений: 2


Здравствуйте, надеюсь тема актуальна.
У меня вопрос насчет привязки здания. Существует проект здания по чебоксарской серии. Мне нужно собрать нагрузки от каркаса на ф-т и запроектировать его. Планирую делать так: создам модель, состоящую из колонн, ригелей и диафрагм. Нагрузку на ригель задам вручную по грузовой площади. Нижние узлы колонн жестко защемлены. Сопряжение ригелей и колонн - жесткое. Я не буду моделировать сборные плиты, нагрузку от них передам на ригели. Здание 3 этажное, фундамент планируется делать свайный.
Вопрос : будет ли адекватной модель ?
В защиту своей версии : мне не нужно просчитывать стык колонн и ригелей и прочие непонятные моменты этой серии. Мне надо только собрать нагрузки на фундамент.

Последний раз редактировалось Евгений 100, 04.02.2009 в 21:19.
Евгений 100 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 21:25 каркас
#28
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


меня тоже очень интересует эта тема:
"просчитывать стык колонн и ригелей и прочие непонятные моменты этой серии"
Все хитрости и подводные камни расчета описаны в этой книге
http://dwg.ru/dnl/4361
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!

Последний раз редактировалось zzzzz-5, 17.10.2009 в 21:22.
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 17:40
#29
Евгений 100

инженер
 
Регистрация: 04.02.2009
Тюмень
Сообщений: 2


Что-то не скачивается. Абракадабра какая -то вылазит.
Евгений 100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 18:38
#30
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от zzzzz-5 Посмотреть сообщение
меня тоже очень интересует эта тема:
"просчитывать стык колонн и ригелей и прочие непонятные моменты этой серии"
а разве у Вас не кризис, а у нас 3 месяц зарплату не дают.... говорят Чебоксарская серия себя не оправдала....
Все хитрости и подводные камни расчета описаны в этой книге
http://dwg.ru/dnl/4361
Что то я не понял что тут расписано? Больше похоже на рекламный буклет чем на книгу для инженеров
может я скачал что то не то? 62 страницы в формает DJV - на большинстве страниц (цветных надо признать) изображен дядька - видимо сам Шембаков...
Я не то чтобы выпендриваюсь... ожидал просто соверешнно другого - кучу формул и циферок
В шоке.

Евгений 100, из местного download скачай архиватор 7z
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 12:05
#31
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Для желающих выложил http://www.dwg.ru/dnl/5263
Только это не чебоксарская серия, а система АРКОС
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 14:54
#32
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
Для желающих выложил http://www.dwg.ru/dnl/5263
Только это не чебоксарская серия, а система АРКОС
Почему выложил только половину?
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 15:54
#33
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


для zzzzz-5
Цитата:
Почему выложил только половину?
Предлагаю тебе найти, то чего не хватает и выложить здесь на форуме. Чем был богат, тем и поделился.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 17:11
1 | #34
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
для zzzzz-5

Предлагаю тебе найти, то чего не хватает и выложить здесь на форуме. Чем был богат, тем и поделился.

http://dwg.ru/dnl/2199
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!

Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.02.2009 в 19:08.
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 19:08
#35
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


zzzzz-5, выражения выбирай!
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 20:29
#36
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


я же сказал ДВГ йузай-т.е. ищи на форуме.....
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2009, 15:36
#37
Denys

Інженер
 
Регистрация: 19.05.2009
Київ
Сообщений: 7


2 Regby:

На последней прикрепленной картинке вы пишете: "несовпадение" моментов.

Я бы хотел прояснить этот момент. На самом деле там никакого несовпадения нет.
Дело в том, что при построении эпюр, СКАД укзывает наибольшее значение из эпюры усилий в К.Э., выбирая начальную, среднюю и конечную точку.
Т.к. максимальное усилие в горизонтальном эл-те имеет значение +8.11, значит это значение следующей его точки, а не именно узла сопряжения. Это понятно из самой эпюры горизонтального эл-та - в точке сопряжения значение эпюры должно быть "-".
Denys вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 10:42
1 | #38
Софья

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 14


привет любителям сарета) как задавать ветер? точечно - в узел сопряжения ригеля и колонны, или на колонну - распределенно?
Софья вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 11:19
1 | #39
Иван235


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 11


Кто работает на SCAD подскажите кто нибудь, нагрузки задаваемые на пластины (момент) задается Т*м/м2, м2-это величина зависимая от размера ячейки пластины или от толщины элемента?
Иван235 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 10:13
1 | #40
Софья

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Иван235 Посмотреть сообщение
Кто работает на SCAD подскажите кто нибудь, нагрузки задаваемые на пластины (момент) задается Т*м/м2, м2-это величина зависимая от размера ячейки пластины или от толщины элемента?
Иван, от размера ячейки