Будьте здравы, Бояре!
Подскажите. Может я чего-то недопонимаю. Но все же. Взгляните, пожалуйста, на приложенное сечение монолитного железобетонного ленточного фундамента, и скажите Ваши замечания.
Главный вопрос у меня: Разве возможно делать такую подбетонку? Разве не теряется тогда в этом случае роль нижнего арматурного каркаса? Ведь нагрузку воспринимает подбетонка..
Пожалуйста, выложите свои замечания.
Очень Вам признателен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.JPG
Просмотров: 616
Размер:	43.4 Кб
ID:	9172  

__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Просмотров: 5358
 
Непрочитано 15.08.2008, 18:03
#21
Petr_ML


 
Регистрация: 15.08.2008
Ярославль
Сообщений: 15


Вертикальная арматура также требуется из соображения восприятия усилий от бокового давления грунта, т.к. засыпка выше планировочной отметки, плюс нагрузка на пол. Армировать нужно 2 мя сетками по боковым поверхностям плюс поперечное армирование, ну можно еще краевое армирование если есть в этом смысл.