Пожарная сигнализация в спортзале
mr_ivan
 
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 31

Уважаемые, подскажите как лучше спроектировать АПС в спортзале.
В моем понимании это должны быть линейные дымовые извещатели, но нормы по их размещению в спортзале найти не могу. Т.е. мне нужно шаг их размещения и высота.
Просмотров: 24855
 
Непрочитано 25.11.2008, 08:37
#21
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Леонид Ильич Посмотреть сообщение
А что за письмо МЧС 43/22/1271 от 30.06.04 ? В поиске его нет...

Ссылка в посте #16
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 09:09
#22
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 1111133 Посмотреть сообщение
Интересно Ваше мнение...
Следуя проекту и НПБ поставили по 3 датчика ДИП34-А на помещение. Помимо управления системой дымоудаления присутствует управление системами приточной и вытяжной вентиляции, а так же управление системой пожарных гидрантов. Как обосновать необходимость установки именно 3х датчиков заказчику в противовес письма МЧС 43/22/1271 от 30.06.04?
Элементарно. В письме МЧС написано: "Считаем допустимым...", но далеко не обязательным, "если при этом не осуществляется управление другими системами...". Кроме того, у Заказчика на объекте присутствует служба, которая оперативно заменит извещатель, выдавший сообщение "Загрязнение дымовой камеры"? Оперативно - означает за установленное время (п. 12.17 НПБ 88-2001*), которое рассчитывается при составлении ТУ на проектирование ППЗ.
Кроме того, объясните Заказчику, что при каждом ложном сигнале тревоги его службы будут вынуждены каждый раз выводить в режим системы вентиляции, остановленные АПС, открывать клапана (кстати, они наверняка с ручным взводом)))), и возможно, останавливать насос пожарного водопровода (в зависимости от алгоритма запуска ПП систем), что, в общем-то, не способствует повышению престижа компании. Кроме того, утверждение "значительно снизить вероятность получения ложного тревожного сигнала", мягко говоря, сомнительно. Извещатель выдает сигнал "Неисправность" лишь при временнОй запыленность, когда загрязнение камеры растет планомерно день за днем. А ну как закурили в помещении, или чайник закипел? Ведь у ДИП-34А мозгов не хватит различить, табачный это дым или еще какой. И дым ли это вообще, а не пыль.
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожарная сигнализация в спортзале



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожарная лестница П1 (СНиП 21-01-97*) ISG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2008 11:36
И снова пожарная машинка Умка Прочее. Программное обеспечение 17 24.11.2006 10:41
Пожарная лесница hammer Прочее. Архитектура и строительство 10 13.01.2006 17:04