коэффициент перегрузки - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > коэффициент перегрузки

коэффициент перегрузки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2008, 12:00
коэффициент перегрузки
Элинка
 
инженер
 
Нижний Новгород
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 72

Доброго времени суток! Подскажите и объясните пожалуйста в чем разница коэффициента перегрузки и коэффициента по надежности, я в заблуждении,потому что в некоторых изданиях они какбы являются альтернативой друг другу...В каких случаях используется коэф.перегрузки?
Просмотров: 21966
 
Непрочитано 21.10.2008, 16:13
#21
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Элинка, а я не хамлю, правда. Просто склонность все усложнять на мой взгляд не есть хорошо. Существует множество куда более важных вопросов на которые никто почему то не отвечает, зато здесь каждый высказал свою точку зрения, почему? потмоу что нет конкретного результата. Как ни называй... смысл один
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 16:16
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Посту 20: не скандалить надо, а почитать пост 19 и приступать к действиям. Через три года вопрос "перегрузки" отпадет.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.10.2008 в 20:24. Причина: Кто сдвинул номера постов???
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 07:57
#23
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


всем спасибо,пойду СНиП учить
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 12:29
#24
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Ну и подитожим.
Цитата:
Когда-то коэффициент надежности по нагрузке назывался коэффициентом перегрузки – термином более понятным, но не совсем точным. Дело в том, что в целом ряде случаев неблагоприятным является отклонение нагрузки не в большую, а в меньшую сторону, т.е. не перегрузка, а недогрузка. Тогда назначают коэффициент надежности по нагрузке < 1 (например, для собственного веса конструкции при расчете ее на устойчивость от опрокидывания или сдвига).
(c) Габрусенко ВВ "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах" 2002 год (см. даунлоад)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 30.10.2008 в 22:22.
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > коэффициент перегрузки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент Пуассона для расчета на программе. favorite Конструкции зданий и сооружений 80 01.12.2023 19:41
коэффициент теплотехнической неоднородности Aндрeй Архитектура 8 26.03.2008 00:39
Коэффициент учитывающий влажность Кирпич Прочее. Архитектура и строительство 6 06.06.2007 11:26
Для пользователей СКАДа - Коэффициент Yb2 Andy_BV SCAD 2 15.03.2007 17:07
Коэффициент инфляции Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 1 14.05.2006 16:57