|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 03.11.2008
Сообщений: 19
|
Да не нужен в тамбуре утеплитель!! Потому что по СНип 31-01-2003 ТАМБУР - ПРОХОДНОЕ пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха. И в Вентиляции прописано, что батареи там нельзя ставить. Все что нужно, это обеспечить необходимую внутр. темпер-ру у прилегающих к нему помещений.
__________________
Проектировщик |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
К п22:"...обеспечить необходимую внутр. темпер-ру у прилегающих к нему помещений..." - для этого нужен утеплить стены прилег. пом. со стороны тамбура (или газобетонную стену).
Вопрос: так где нужен утеплитель? Один из ответов: "...не нужен в тамбуре утеплитель..."
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
П.24: "козе понятно" а как козе непонятно вот это: "...Утеплитель Nobasil FKD расположен со стороны тамбура, а не внутри помещения, т.е. состав стены ПГП(80мм)+Nobasil FKD (100мм) - это если смотреть от температуры +20 до +5..."?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 22.12.2006
Пермь
Сообщений: 60
|
КОШМАР!!! Тамбур внутренний, со стороны улицы его отделяет остена сзания с утеплителем (об этом речь не идет!) Речь идет о перегородке из ПГП(или газобетона 200мм) между отапливаемым объемом здания и неотапливаемым объемом тамбура. КАК ПОНЯТЬ (с сылками на документ или на метод расчета) НУЖНО ЛИ УТЕПЛЯТЬ ПЕРЕГОРОДКУ ИЛИ НЕТ????
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Температура в тамбуре равна наружной (как уже говорили, тамбур - проходное пространство между дверями). 5 градусов - это минимальная температура в неотапливаемой лестничной клетке (п. 5.5 СНиП 23-02-2003). Поэтому стену (или перегородку) между тамбуром и внутренним помещением считаем обычно как наружную по ГСОП и никаких отдельных методик и ссылок нет.
Но если руководитель всегда прав.., то выход считать согласно п. 5.5 СНиП 23-02-2003 |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 22.12.2006
Пермь
Сообщений: 60
|
СНиП 23-02-2002 п5.5: " Для определения нормируемого сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций Rreq при разности расчетных температур воздуха между помещениями 6 °С и выше в формуле (3) следует принимать п = 1 и вместо text — расчетную температуру воздуха более холодного помещения.
Для теплых чердаков и техподполий, а также в неотапливаемых лестничных клетках жилых зданий с применением квартирной системы теплоснабжения расчетную температуру воздуха в этих помещениях следует принимать по расчету теплового баланса, но не менее 2 °С для техподполий и 5 °С для неотапливаемых лестничных клеток." - 1: Ни слова про тамбур. 2: Rreq практически всегда меньше Rtr (по ГСОП) это значит, что утеплителя вообще не нужно нигде? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
klerik, про тамбур там и не сказано, так как там НАРУЖНАЯ температура. Это если не идти на конфликт с руководством и принять тамбур просто как помещение с более низкой температурой (5 градусов), чем в соседнем (хотя люди в этом соседнем помещении по факту замерзнут).
Поясните Ваш вывод 2. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 22.12.2006
Пермь
Сообщений: 60
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 22.12.2006
Пермь
Сообщений: 60
|
ну и скажите, пожалуйста, как используя понятие "комфортности" можно определиться с конструкцией перегородки дайте ссылку на документ и п. в нем
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
klerik. Вы как определяете толщину утеплителя при Rreq по табл 4 СНиП 23-02-2003, точно так же определяется и при Rreq по формуле 3: согласно СП 23-101-2004. Rreq - это нормируемое значение сопротивления теплопередаче, просто вычесленное исходя из разных условий.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну вот если поверхность фанеры имеет темп. не менее требуемой, если темп. за фанерой не менее требуемой, колебания темп. не более требуемой (теплоустойчивость), конденсат не выпадает, теплосопр. фанеры не ухудшается от накопл. влаги и т.д., значит все тип-топ. Остается только объясниться с высокими расходами на отопление.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |