Двойной пронастил под снеговом мешком - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двойной пронастил под снеговом мешком

Двойной пронастил под снеговом мешком

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.12.2008, 15:17
Двойной пронастил под снеговом мешком
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется покрытие с со снеговым мешком на его части, мю=6, 4-й снег

Разные профили применить нельзя
Частить прогоны не хочется
Большой профиль по всему покрытию - не рационально

Возникла идея положить два слоя профнастила в зоне мешка, но делают ли так и как это будет работать непонятно
Просмотров: 14829
 
Непрочитано 30.12.2008, 21:29
#21
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


решение типовое. применяется повсеместно. Гибкость у листов достаточная чтобы работать совместно боле-менее.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:05
#22
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Что Вы подразумеваете под совместностью работы? Если то, что каждый из них возьмет половину от приложенной нагрузки, то это получается автоматически. Если, допустим, на верхний из профлистов придется большая нагрузка, то его прогиб должен быть больше, чем у нижнего. Таким образом, он обопрется на второй профнастил и передаст ему "лишнюю" нагрузку.
Я не зря привёл пример с двумя досками

Цитата:
Разумеется, если доски одинакового сечения.
Для того, чтобы балка из двух досок была равноцененна удвоеному сечению одной доски - требуется выполнить их по типу составного бруса (см. рисунок), чтобы не было перемещений по плоскости соприкосновения соединяемых элементов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 193
Размер:	34.5 Кб
ID:	14274  

Последний раз редактировалось kha, 30.12.2008 в 22:18.
kha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:07
#23
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
решение типовое. применяется повсеместно. Гибкость у листов достаточная чтобы работать совместно боле-менее.
пожалуйста, дайте ссылку на серию или Нормы
kha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:17
#24
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Я не зря привёл пример с двумя досками
Для того, чтобы они были равноценны сечению сплошной доски - требуется соединить их шпонками по типу составного бруса, чтобы не было перемещений по плоскости соприкосновения соединяемых элементов.
Да, все правильно. Только понесет Ваша "толстая" доска нагрузку в 4 раза большую, чем "тонкая", а прогибы у нее будут, при одинаковой нагрузке в 8 раз меньше. Мы же, не обеспечив "совместность работы" имеем только 2-х кратное увеличение несущей способности и такое же уменьшение прогибов. Сопромат, однако.
 
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:20
#25
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


В прошлом году у нас такое решение не пропустила экспертиза. Главным аргументом было, что не будет обеспечена совместная работа 2-х листов. Так что на норматив интересно было бы посмотреть.
ISN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 22:24
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
не пропустила экспертиза
это уже интересно
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:25
#27
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Разумеется, если доски одинакового сечения.
Зачем же тогда по вашему склеивают доски или ставят нагели?
tiko вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:28
#28
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Сопромат, однако.
Согласен Честно говоря было ощущение, что гораздо побольше будет прочность, но лень было глянуть.

А как будет работать сечение из несоединённых элементов?

Мне представляется что так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 175
Размер:	29.4 Кб
ID:	14275  
kha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:29
#29
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


Ничего интересного. Поставили дополнительные прогоны, на этом все и закончилось. Но как я понял, все зависит от эксперта (дело было в Саратове). Попробуйте, месяц на исправления еще вроде никто не отменял.
ISN вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:33
#30
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Т.е. получается, что верхний профнастил попросту догружает нижний.

Конечно, листы на опоре будут закреплены друг с другом в каждой гофре. Но где гарантия, что это закрепление не срежется?
kha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:38
#31
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Т.е. получается, что верхний профнастил попросту догружает нижний.

Конечно, листы на опоре будут закреплены друг с другом в каждой гофре. Но где гарантия, что это закрепление не срежется?
А если листы на опоре не будут скреплены между собой. Что это меняет?
 
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:41
#32
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Зачем же тогда по вашему склеивают доски или ставят нагели?
А для того, чтобы получить эффект, описанный в #24.
 
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:41
#33
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Т.е. получается, что верхний профнастил попросту догружает нижний.

Конечно, листы на опоре будут закреплены друг с другом в каждой гофре. Но где гарантия, что это закрепление не срежется?
Совершенно верно.
А также может произойти смятие стального листа
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 22:43
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


про прочность все понятно:
доски: соединили - 4, не соединили - 2;
профлист - в любом случае - 2 (от толщины - линейно)
что здесь еще может быть плохого, например, вода между листами наберется и замерзнет
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:47
#35
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
про прочность все понятно:
доски: соединили - 4, не соединили - 2;
профлист - в любом случае - 2 (от толщины - линейно)
что здесь еще может быть плохого, например, вода между листами наберется и замерзнет
не соглашусь

доски: соединили - 4
не соединили - 1 (см. рис)

Профлист - соединили - получаем профнастил со стенкой двойной толщины.
не соединили - 1

Кроме того советую подсчитать стоимость вариантов с двойным профнастилом и с дополнительными прогонами.

Брось, пожалуйста, исходные данные - на пальцах рассуждать не очень.
Нужна схема прогонов и балок без снегового мешка
kha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:49
#36
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
В прошлом году у нас такое решение не пропустила экспертиза. Главным аргументом было, что не будет обеспечена совместная работа 2-х листов. Так что на норматив интересно было бы посмотреть.
Эксперт - это такой же человек, как и все мы. Он тоже может ошибаться или чего-то не знать. Если мнение эксперта расходится с Вашим, то эксперту нужно изложить свои соображения, подкрепленные расчетом. Эксперт нередко снимает свои замечания, согласившись с приведенными аргументами.
 
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:52
#37
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Эксперт - это такой же человек, как и все мы. Он тоже может ошибаться или чего-то не знать. Если мнение эксперта расходится с Вашим, то эксперту нужно изложить свои соображения, подкрепленные расчетом. Эксперт нередко снимает свои замечания, согласившись с приведенными аргументами.
Допустим, я эксперт. (хотя я в этом вопросе далеко не эксперт, скорее ищу истину)

Укажите мне, пожалуйста, на чём основано решение с двойным профнастилом.

Я таких оснований нигде не нашёл в своё время
kha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 22:52
#38
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
что здесь еще может быть плохого, например, вода между листами наберется и замерзнет
А в местах нахлеста листов Вы этого не боитесь (как вдоль гофры, так и поперек)?
 
 
Непрочитано 30.12.2008, 23:02
#39
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Допустим, я эксперт. (хотя я в этом вопросе далеко не эксперт, скорее ищу истину)

Укажите мне, пожалуйста, на чём основано решение с двойным профнастилом.

Я таких оснований нигде не нашёл в своё время
К тому, что я привел в #20 можно добавить расчет, основанный на сопромате, здравый смысл, опыт применения подобных решений на ранее выполненных объектах. Кроме того, в качестве аргумента можно привести письменное заключение о допустимости принятого технического решения, полученное в авторитетном проектном институте или у известного в профессиональных кругах специалиста.
 
 
Непрочитано 30.12.2008, 23:09
#40
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


То есть норматива нет. Странно, почему нигде в литературе не встречал использования 2-х листов (чем не аргумент был бы). По поводу письменного заключения, на небольшом объекте дешевле балку поставить, чем его получить.
ISN вне форума  
Ответ