Конструирование сталебетонных перекрытий - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструирование сталебетонных перекрытий

Конструирование сталебетонных перекрытий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.04.2009, 19:30
Конструирование сталебетонных перекрытий
StroyCom
 
Регистрация: 27.04.2009
Сообщений: 2

Согласно СТО 57398459-29-2008 несъемная опалубка ввиде перфарированного профлиста является рабочей арматурой. По таблицам вышеуказанного СТО подбирается максимальный пролет взависимости от нагрузки и толщины перекрытия. Вопрос к опытным специалистам: требуется ли закладывать дополнительную гибкую арматуру (нижнюю рабочую, верхнюю надопорную, распределительные сетки)???? Если требуется то какими методиками расчета пользоваться???
Просмотров: 9989
 
Непрочитано 11.05.2009, 10:17
#21
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


опус, я вот от некоторых слышал, что профлист прорезали болгаркой и ставили анкера в виде буквы "М"(геморой?). А фиговый листик нужен всего лишь для зашиты (у меня это все понимают).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 10:28
#22
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я один раз запроектировал такое перекрытие с арматурой d5 в каждой волне. по факту всё равно d10 клали, т.к. d5 сама в рулончики скручивается, её не зафиксировать никак...
.

"Стройники" всегда слезно просят не применять арматуру меньше, чем д.8.
Так как д.6 приходит к ним в бухтах, то такой геморрой, как ее выправлять - так эфто лучше Вам бакалаврам - заняться в свободное время.
Почему умные строители и положили д.10. Сам, ежели был бы прорабом поступил аналогично - видали мы всяких "проектировщиков"!
опус вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 12:28
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
.

"Стройники" всегда слезно просят не применять арматуру меньше, чем д.8.
Так как д.6 приходит к ним в бухтах, то такой геморрой, как ее выправлять - так эфто лучше Вам бакалаврам - заняться в свободное время.
Почему умные строители и положили д.10. Сам, ежели был бы прорабом поступил аналогично - видали мы всяких "проектировщиков"!
Offtop: давно прошедший этап: как на практике так и в теории...
А еще проектировщики диаметры принимаю через один, потому что "прорабы" путают. А еще бакалавры по сообразительнее "прорабов". А еще прорабы просят - делайте нам так, по другому не умеем
А еще флейм-он и в Африке флейм
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 12:59
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
опус, умные строители и положили д.10
за свой счёт =) подумаешь, увеличение расхода металла в _4_ раза ради удобства укладки.
слезно плачущие "стройники" идут лесом - их полнейшая деградация на фоне использования неквалифицированной рабочей силы волнует мало.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 13:06
#25
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


swell{d},Yuzer!
Ну раз вы такие "умные", то "че" вопросы задаете?
опус вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 13:36
#26
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
swell{d},Yuzer!
Ну раз вы такие "умные", то "че" вопросы задаете?
последних четыре слова в посте #18
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 23:04
#27
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Крайне сложно обеспечить в реальных условиях совместную работу профлиста и бетона да еще через прожиг профлиста с помощью приварки стержневой арматуры - пещерный век.http://forum.dwg.ru/images/smilies/crazy.gif
Подскажите, кто своими глазами видел ,что выполнить крепление с помощью анкеров возможно? Строители упираются - говорят такое выполнить невозможно, как в магазине: "ищите сами того, кто вам варить анкера через профлист будет". Но ЦНИИСК и НИИЖБ рекомендуют только два способа крепления: приварка анкеров в тавр или анкера Hilti. Может кто подскажет координаты монтажной организации, способной выполнить проектное решение.
Net вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 23:19
#28
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Net Посмотреть сообщение
Подскажите, кто своими глазами видел ,что выполнить крепление с помощью анкеров возможно? Строители упираются - говорят такое выполнить невозможно, как в магазине: "ищите сами того, кто вам варить анкера через профлист будет". Но ЦНИИСК и НИИЖБ рекомендуют только два способа крепления: приварка анкеров в тавр или анкера Hilti. Может кто подскажет координаты монтажной организации, способной выполнить проектное решение.
Наши подрядчики делали и не раз.
Вот только сварка через цинк считается вредной очень.
 
 
Непрочитано 16.05.2009, 00:55
#29
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


прочитал в бумаге в БСТ 4-09 (в эл.виде не нашел)проект свода правил по проектированию «Сталебетонные перекрытия с применением стальных гнутых профилей СКН90Z-1000 и СКН50Z-600» - http://www.bstpress.ru/article.asp?issue=896&article=4 - и ужаснулся - это один в один их СТО - http://dwg.ru/dnl/4961 .Но в СТО есть хоть ссылки на приличный
Цитата:
СТО 0047-2005 Перекрытие сталежелезобетонные с монолитной плитой
по стальному профилированному настилу. Расчет и проектирование. (ЗАО
«ЦНИИПСК им. Мельникова», ЗАО «Хилти дистрибьюшн Лтд»)
, а впроекте СП это пропало, при этом все под флагом
Цитата:
технического регламента «О безопасности зданий и сооружений»
- с такими СП безопасность не грозит похоже. СТО кстати не заявлялся как стандарт по проектированию..
Разработчик - солидный производитель - http://www.proflist.ru/news.asp?year=2009, но от этого не легче..а если бы такими были бы СП и СНиП по ЖБК и МК,ОиФ ?
Может это нас и ждет? Зазеркалье какое-то..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 03:14
#30
helpstud


 
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96


Цитата:
Сообщение от Net Посмотреть сообщение
Подскажите, кто своими глазами видел ,что выполнить крепление с помощью анкеров возможно? Строители упираются - говорят такое выполнить невозможно, как в магазине: "ищите сами того, кто вам варить анкера через профлист будет". Но ЦНИИСК и НИИЖБ рекомендуют только два способа крепления: приварка анкеров в тавр или анкера Hilti.
Сейчас закладываем в проект анкера в виде болтов (т.н. стад-болты). Если профнастил с монолитной плитой по стальным балкам, то за рубежом приварка анкеров почти обязательна (обеспечение совместной работы плиты и стального каркаса).
Приварка болта автоматизируется и занимает 1 сек - очевидцы подтверждают. Можете глянуть http://nelsonua.com
helpstud вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 12:38
#31
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Блин название нервирует. Тема про перекрытия по профнастилу - при чем тут сталебетон?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструирование сталебетонных перекрытий



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Армирование сетками безбалочных перекрытий ? kakofoniya Железобетонные конструкции 7 05.02.2009 19:17
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09
Засыпка пазух, монтаж перекрытий arkansasovich Технология и организация строительства 2 21.02.2007 21:18
ЖБК. Конструирование. Поперечная арматура. p_sh Железобетонные конструкции 22 27.09.2006 11:49