Требуется запроектировать двери в жилые ячейки общежития. Генпроектировщиком запроектированы двери с порогом в дверном проеме.
Согласно Правилам пожарной безопасности РФ ППБ 01-03
53. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
• устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),
О дверных проемах в каких именно помещениях может здесь идти речь?
Согласно пособия «Пожарная профилактика в строительстве» под.ред.Кудаленкина (Учебник для высших учебных заведений МВД. 1985г.):»В дверных проемах помещений , за исключением моечных и душевых, не допускается устройство порогов» ( глава 16.5 «Выходы» посвящена проектированию путей эвакуации)
Существуют ли какие-то нормативные запреты (кроме вышеупомянутого пособия) на устройство порогов в дверных проемах на путях эвакуации? И является ли учебник нормативной базой для проектирования при условии отсутствия каких либо указаний в действующих нормативах?
А причем тут пояс холода?! о_О Ставте двери нормальные - утепленные. Ставте тамбуры и двойные двери, тройные в конце концов. Максимальный порог см. пост #11