Мономах и безбалочное перекрытие - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Мономах и безбалочное перекрытие

Мономах и безбалочное перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2005, 11:12
Мономах и безбалочное перекрытие
Vlamos
 
конструктор
 
МО
Регистрация: 24.09.2005
Сообщений: 874

Можно ли доверять результатам расчета безбалочного перекрытия в Мономахе?
Сам не сравнивал,но есть сомнения.
Просмотров: 11305
 
Непрочитано 23.05.2006, 10:04
#21
Ryder

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 23.05.2006
Москва
Сообщений: 1
<phrase 1=


Друзья! А как на счет шага триангуляции? Какой оптимальный, при расчете плиты? Брал 3 разных шаг (х1, х2, х3) от толщины самой плиты и три раза получал разное армирование...
Ryder вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2006, 10:55
#22
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Jeka
Цитата:
И еще, никогда не понимал зачем Мономах выдает деформации (ведь это для железобетона вобщем прога), когда они напрочь не правильны. ИМХО Это только путает пользователей

а что бы Вы тогда умножали на
Цитата:
Все равно, что кто-то сказал (pipa кажется) берешь прогиб с линейной схемы и умножаешь в 3, 4 раза.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  