Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор?

Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2010, 18:13
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор?
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Допустим нам нужно выполнить стропильную крышу вот такого вида

[IMG]http://s46.***********/i111/1003/58/c00b1ee3e7b5.png[/IMG]

Понятно что это геометрически изменяемая система и чтобы она стала неизменяемой правую опору делаем неподвижной

[IMG]http://s05.***********/i178/1003/26/23fa71e56f19.png[/IMG]

В такой системе есть распор, который численно равен 2.25 т. Допустим по условию опирания у нас должна быть подвижная опора, потому мы ее возвращаем и ставим затяжку.

[IMG]http://s004.***********/i205/1003/3a/c3da7f98caa0.png[/IMG]

Усили в затяжке в этой схеме - 3 т.
А подняв затяжку еще выше

[IMG]http://s42.***********/i095/1003/38/5faf3f853fb3.png[/IMG]

получим усилие в затяжке 4.5 т.

Как-то странно получается. Избавляемся от распора в 2.25 тонны установкой затяжки, но в ней усилие получаем больше чем был распор. В одном случае 3 т, во втором и вовсе 4.5 т.
Просмотров: 11923
 
Непрочитано 05.03.2010, 12:03
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
)) Ну это все понятно. Я могу себе представить что тем сложнее удержать, чем выше "затягиваешь" "стропила") Просто эта ситуация как-то не логична. Гасим распор в 2.25 тонны, а усилие в затяжке получаем в 4.5 тонны. Я к тому, что это усилие, раздвигающее систему, логичнее было бы как-то обозвать иначе, а не распор. И механизм раздвигания иначе охарактеризовать, чтобы мероприятия, предупреждающие это раздвигание, выглядели логичными с точки зрения возникающих в них усилий.
Вам в утешение - в затяжке усилие хоть и больше и больше, длина затяжки все короче и короче.
Природа любит баланс.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 12:35
#22
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


это к Архимеду...
mikel вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 17:32
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
)) Я к тому, что это усилие, раздвигающее систему, логичнее было бы как-то обозвать иначе, а не распор.
"... а отец его, Кифа Мокиевич обыкновенно думал: "Вот почему птицы из яйца рождаются, а звери нет? Вот если бы слон из яйца рождался - это ж какая толстая скорлупа была бы! Чай пушкой не прошибешь! Надо было бы какое-то новое огнестрельное орудие выдумать..." (свободная цитата из "Мертвых душ" Гоголя.
Это примерно ход ваших мыслей.
Уж раз назвали распор - пусть будет распор. А то переучиватся всем
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 21:34
#24
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
мы держим эту конструкцию за ноги и пытаемся раздвинуть их. А затяжка сопротивляется...
Распечатал, у стола повесил. Классик)
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 15:03
#25
bahil


 
Сообщений: n/a


Спаивать не стоит. Лаской надо, лаской. Тогда ноги сами и раздвинуться. А затяжку надо сразу убрать. Зачем нам какая-то затяжка. Извращенцы.
 
 
Непрочитано 06.03.2010, 15:38
#26
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,284
<phrase 1=


Тег [offtop] для кого сделан?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 15:57
#27
specter85

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.04.2009
Украина
Сообщений: 28


Чем вьіше зятажка, тем усилие в затяжке увеличивается N=(ql)*2/8A, где q=нагрузка на стропила, А=вьісота от конька до затяжки.
specter85 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 16:44
#28
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Мне немного непонятно, почему распорка увеличивает распор?
Попробовал замоделировать схему как на 2 рис. а такаже такую же только с распоркой. При наличии распорки распор в опорах получился бо^льшим, получается она не нужна при 2-х неподвижных опорах?
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 17:05
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
получается она не нужна при 2-х неподвижных опорах?
При двух неподвижных опорах распорка не нужна впринципе. Ну если только вы не хотите уменьшить размеры сечения стропил.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 17:26
#30
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
И механизм раздвигания иначе охарактеризовать, чтобы мероприятия, предупреждающие это раздвигание, выглядели логичными с точки зрения возникающих в них усилий.

РастОК вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 03:36
#31
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
При двух неподвижных опорах распорка не нужна впринципе. Ну если только вы не хотите уменьшить размеры сечения стропил.
более того она даже мешает!
Однако видел несколько самостроев с неподвижными узлами и распоркой
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 09:30
#32
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Попробовал замоделировать схему как на 2 рис. а такаже такую же только с распоркой
Если нужно моделировать простую статически определимую схему, то что же будет следующим этапом? Моделирование балки на двух опорах?
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 10:33
#33
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Если нужно моделировать простую статически определимую схему, то что же будет следующим этапом? Моделирование балки на двух опорах?
А что звучит слишком громко?
По мне так это просто означает перенос свойств реальной конструкции на модель.

Последний раз редактировалось AspirantMK, 04.02.2011 в 11:23.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 11:13
#34
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Ага, звучит как будто "пытался реализовать на ЭВМ численную математичкскую модель мультипликации двух первых чисел из подмножества натуральных".
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 11:19
#35
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Товарищ Нитонисе, а в чём проблема? Сопроматъ и строймех Вы не хуже меня знаете.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Просто эта ситуация интуитивно непонятна
Понятна, если нарисовать.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
распор - это не момент, а горизонтальная сила.
Совершенно верно. Распор - это усилие. Момент - постоянная величина. Усилие - переменная, зависящая от плеча.
На картинке слева - затяжка внизу. На картинке справа - затяжка посередине.
Вертикальные реакции просто вырисовывать не стал. Вопрос не о них.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нитонисе.jpg
Просмотров: 121
Размер:	14.5 Кб
ID:	52947  
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Как выделить объекты которые по X больше чем по Y dextron3 Программирование 2 27.10.2007 21:22