Через неделю после заливки я уже ставил 50-метровую башню на фундамент. Даже через 5 дней. Летом. Все путем. Антенной нагрузки нет. Ветер как повезет, но конечно, если предвидется ураган лучше не ставить. Хотя неделя - это 80% прочности бетона легко.
|
|||
![]() |
|
||||
igr,
Вот этот пункт Цитата:
![]() DK, Верно, проглядел п.1.3 в прошлый раз... В общем-то да, нашел там упоминание что для расчета для условий возведения ветровую нагрузку нужно понижать на 20%. В таком случае, думаю, если сделать расчет для такого значения ветра и убрать еще составляющею нагрузки от антенно-фидерного оборудование можно получить приемлемую прочность бетона, а следовательно и понять когда возводить металлоконструкцию... К стати, кто знает есть в какой ни будь литературе кривая зависимости прочности бетона от количества дней с момента укладки (при нормальном уходе)?
__________________
Блог |
||||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24777 посмотри тут кривые зависемости
|
|||
![]() |
|
||||
SashaS, Спасибо, то что надо
__________________