На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни

На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2010, 14:24
На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни
Red Nova
 
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,990

Строим башню. Возник вопрос, на какой день можно снять опалубку, покрыть изоляционным материалом фундамент, засыпать обратно грунт и возвести металлоконструкцию. Можно ли это все делать на 7-й день, когда бетон набирает 70% прочности? Требуется также все обосновать литературой, желательно СНиП какой-нидь.
__________________
Блог
Просмотров: 6598
 
Непрочитано 15.04.2010, 17:24
#21
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
что ветровую берут 50%
В сочинском порту тоже так считали...
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 17:27
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Правильно 50% - только от какой величины???
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 17:42
#23
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
DK, Можно указать конкретно пункт где даны 80%?
Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
80% в соответствии с п.1.3 СНиП "Нагрузки и воздействия"
.....
 
 
Непрочитано 15.04.2010, 18:17
#24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Через неделю после заливки я уже ставил 50-метровую башню на фундамент. Даже через 5 дней. Летом. Все путем. Антенной нагрузки нет. Ветер как повезет, но конечно, если предвидется ураган лучше не ставить. Хотя неделя - это 80% прочности бетона легко.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 08:37
#25
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


igr,
Вот этот пункт
Цитата:
3.14 При расчете оснований, фундаментов и подземных частей высотных зданий на сочетание нагрузок, учитывающее действие динамической составляющей ветровой нагрузки, для ориентировочных оценок допускается определять крен фундаментов с учетом ветровой нагрузки, принимая ее величину в размере 50 % суммарного значения нормативных величин статической и динамической составляющих ветровой нагрузки.
По моему 50% тут совсем в другом аспекте упомянуты

DK, Верно, проглядел п.1.3 в прошлый раз...
В общем-то да, нашел там упоминание что для расчета для условий возведения ветровую нагрузку нужно понижать на 20%. В таком случае, думаю, если сделать расчет для такого значения ветра и убрать еще составляющею нагрузки от антенно-фидерного оборудование можно получить приемлемую прочность бетона, а следовательно и понять когда возводить металлоконструкцию... К стати, кто знает есть в какой ни будь литературе кривая зависимости прочности бетона от количества дней с момента укладки (при нормальном уходе)?
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 09:35
#26
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24777 посмотри тут кривые зависемости
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 10:40
#27
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


SashaS, Спасибо, то что надо
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 11:09
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну вот совместно нашли решение.
igr вне форума  
Ответ