| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
statik
Наконец-то конструктор-расчетчик откликнулся! Не пропадайте надолго, мне нужна поддержка на всех темах по расчету и проектированию железобетона. Хочу знать Ваше мнение по всем темам, выставленных мной за последнее время. Можно и на мыло. Я, конечно, не maestro, но было бы неплохо создать виртуальный клуб единомышленников нашего профиля. А по Вашей теме, жаль тогда я не имел доступа к интернету, ответили Вам не достаточно убедительно... Мое мнение по сопоставлению армирования ваших вариантов: 1. Алгоритм подбора арматуры для плоскостных КЭ реализован на основании методики Карпенко Н.И. (кстати, он мой научный руководитель по диссеру НИИЖБ), так вот, армирование подбирается по направлению векторов главных напряжений (N1, N2). 2. На печать и на диаграммы отображаются значения (величины) армирования спроектированные на заданные направления выдачи усилий, но источник один и тот же (по п.1.). 3. Конструирование х-образными каркасами известно издавна... Но сложность развязки каркасов по граням всегда отпугивает от этого способа и строителей, и конструкторов. 4. По поводу того, что хорошо и что не очень, еще предстоит разбираться и не один десяток лет... Поясню: то, что перемычки ответственные элементы в здании - бесспорно, но всегда ли обосновано их усердное конструирование, ведь все-равно трещат... А в это же время, зоны пилонов получат доп.порцию силовой интервенции, а мы, извините, думаем, что перемычка работает на все 100. Т.е. сомнения есть? У меня - да! 5. Вам, как конструктору, хорошо известно, что стройконструкция д.б. запроектирована на учет всевозможных комбинаций воздействий и неучтенных факторов. К примеру: пролеты плит армируем при сбоводном опирании, а опоры армируем при жестких контурах. К чему это я? Так же и с перемычками: видимо, расчеты надо выполнять минимум 2 раза (с жесткими и податливыми узлами-сопряжениями). 6. Вынужден опять повториться: в железобетоне еще очень много колдунства... А сооружения должны стоять века... Вот такая у нас работа! Удачи!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
maximka
Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
справа от "cтержневой схемы перемычки" в оболочечных элементах направление выдачи усилий назначено под углом 45о (навеяно вышеприведенной ссылкой на тему с косым армированием перемычки) созрели вопросы: от чего происходит разрушение перемычки? от (М Q) или от Nx Ny Txy ??? т.е. допускает ли перемычка вид РС в виде сжато-изогнутого-сдвигаемого стержня???? интересны и результаты армирования.... [ATTACH]1138082569.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
s_ph
Несколько модифицировав Ваш файл по перемычкам (знакопеременная горизонтальная), просчитав, выставляю для обзора и анализа. Мои выводы, ятд, подтверждаются: 1. Перемычка в один ряд не дает полной картины. 2. Стержневой аналог очень близок по работе к оболочечному. 3. Здесь: что кому нравится... Жду так же и другие мнения. 4. Здесь картинка по оболочечным перемычкам. Просто скачать и открыть dwg [ATTACH]1138096458.dwg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Здесь картинка по стержневому аналогу перемычки.
Выводы все те же. По поводу рузрушнения зон перемычки: 1. Однозначно, разрушение начинается по направлению векторов главных напряжений. В процессе трещинообразования (появления новых трещин), меняется положение главных площадок, меняется угол наклона трещин... 2. Жаль, не имею возбуждения по физнелину, глубже пока не интересует... [ATTACH]1138097038.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
в результате рассмотрения схемы оболочечной перемычки с наклоненным вектором выдачи усилий (и армирования) складывается впечатление, что главная арматура в перемычке - это стержни наклоненные по 45о в углах проёмов... а никак не изгибная, к тому же элемент конструкции 1м*1м (перемычка) с трудом напоминает балку как по геометрии, так и по напряжениям (см напряжения в оболочечной схеме) :?:
ps. по этому поводу остаются большие сомнения.....в правомерности применения стержня (хотя мне тож нравится) и жесткость малострадает...НО |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
s_ph
Интернет сегодня заторможен. У нас сетевой. Надеюсь, согласитесь со мной по поводу консольной перемычки: 1. Сопоставление по перемещениям идеальное. Так? 2. Армирование неплохо совпадает, правда в оболочке - полевое, а в срержне сконцентрированно по волокну. Однако эквивалент можно найти... Так? 3. По поводу прилегающих зон стены к перемычки, Вы отметили верно. Не спорю - эти зоны в сопоставляемых моделях явно напряжены, особенно в стержевом аналоге перемычки. 4. Выставляю для обзора (из Вашего теста) сопоставление моделей. [ATTACH]1138111538.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
В расчетах перемычки задаются вертикальными оболочками. Значит при воздействии на здание горизонтальных сил (ветер, сейсмика) основными усилиями для подбора арматуры будут не привычные нам М и Q, а Nx и Ny (может быть и Тау- к сожалению не знаю, в какой плоскости оно действует). Расчитывается здание с перемычками пролетом 2,2м высотой 0,7м. Моя задача, как конструктора, перейти от Nx и Ny, выданных программой, к М (чтобы подобрать продольную арматуру) и Q (подобрать поперечку или даже отгибы). Здание находится в сейсмическом р-не 8б и от перемычек зависит прочность всего здания, поэтому хочется посчитать ее врукопашную. Или, например, программой подобрано несметное количество поперечной арматуры, и требуется заменить ее на отгибы [sm2103] С Сопроматом вроде дружу, но не могу сообразить как перейти от N (значение N изменяется по высоте пластины от + до -) к M и Q ![]() Думаю обсуждение данного вопроса может оказаться полезным многим [sm800] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
ps какие свои соображения ???? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Мысли (предположения) по переводу N в M и Q такие: разбить условно перемычку на 6-8 частей по высоте. Далее берем значение N, например, на нижнем участке и умножаем на плечо (расстояние) до центра перемычки. И так повторяем со всеми участками. Сумма моментов на участках должны дать сусуммарный момент в перемычке. Жду конструктивной критики. [sm2103] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Всем привет!
Romka Это не самый сложный вопрос в моделировании перемычки... Позже раскрутим... Выставляю сопоставление по М и AS: [ATTACH]1154694656.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Надеюсь, что не сложный. Т.к. испытания конструкций на сейсмические нагрузки показали, что армировать перемычки отгибами - более надежный и эффективный способ, чем обычной поперечкой. Подробнее здесь:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3273 пост 5 Надеюсь, что разберемся. :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
EUDGEN
Наконец-то добрался до обмозговывания темы. Результаты для меня неутешительные. :? Как все помнят, разработчики ПО (в частности, Лиры) рекомендуют моделировать перемычку одной пластиной по высоте. Были замоделированны несколько схем: 1. из стержневых КЭ 2. из оболочечных КЭ с разбивкой: а) одна пластина по высоте б) две пластины по высоте В) 5 пластин по высоте (как в примере поста 36) Что самое поразительное, так то, что вариант 2в дал наиболее сходные результаты со стержневыми КЭ Не пойму, где ошибка (если она есть) [sm2102] И еще, EUDGEN, кажется с переходом от нормальных напряжений к моментам, Вы правы в своем примере. Таким же образом можно поступить и при переходе от касательных напряжений к поперечной силе (есть формула сопромата) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
1. Изолинии напряжений в плоскостных элементах связаны с апроксимирующими функциями по полю КЭ. 2. Для стержней более менее заложены аналитические (строгие) решения из строймеха. И, если в стержне преобладают изгибные факторы (соотношение высоты сечения (Н) к длине 1/6 ), то и результаты правдоподобны. В случае значительного фактора по сдвигу, расчет стержня д.б. выполнен с учетом сдвиговой жесткости (КЭ=6). Поэтому найти полную аналогию стержня и оболочки (балки-стенки) не просто. 3. Дискретная схема плоскостных КЭ также не всегда близка по работе к натурной конструкции. В зависимости от шага триангуляции и самих размеров и кол-ва дроблений решения могут сильно отличаться - это Вы верно подметили. Как ни странно, но в этом мутном аспекте нашей деятельности все же присутствует элемент творчества, базирующий на знаниях, опыте и интуиции. Лично я строгих (однозначных) рекомендаций нигде не всречал. 4. Есть еще один нюанс на этапе подбора арматуры (СКАДом, ЛИРОй). СКАДом я владею лучше - на его базе и озвучу тонкости:НЕзависимо от сетки триангуляции, изолинии армирования по полю КЭ наносятся по каким-то определенным апроксимирующим зависимостям, наподобии вычисления деформаций и напряжений (не думаю, что для каждой точки подбирается армирвание, а затем строятся изолинии). Но цифра выпечатывается максимальная, из попавшейся в поле КЭ. И этот экстримум может быть в любой точке (зоне) КЭ. ДЛя перемычки - это низ - верх, лево-право. Так вот, перейти от арматуры из изолиний к конкретной (рабочке) не всегда просто. Нужно учитывать величину интенсивности и само поле, на которой эта интенсивность наследила. Ставить по мах величине - не совсем правильно, особенно в перемычках - уж больно громадные стержни требуются, а разместить их некуда. Т.Е. нужен интегрированный подход для установления величины рабочей арматуры в живой конструкции. Кстати, на этой позиции почти все конструкторы ошибаются: видя арматуру в см2/п.м. в экстр. зонах, размером в 5Х5 см, они эту интенсивность, в лучшем случае принимают на все поле, в худшем - умножают на К (типа поправки на соотношение реального размера КЭ на схеме и пог. метра). PS Пока все. Вернусь с моря через неделю, продолжим, если интересно.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Перенесенный вопрос с темы:
Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |