Можно ли так анкеровать арматуру колонны в фунд. ленту с приваркой коротышей? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли так анкеровать арматуру колонны в фунд. ленту с приваркой коротышей?

Можно ли так анкеровать арматуру колонны в фунд. ленту с приваркой коротышей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2010, 10:39
Можно ли так анкеровать арматуру колонны в фунд. ленту с приваркой коротышей?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Обычно я делаю наварку пластин в раззенкованные отверстия, а тут пришлось приварить этого же диаметра коротыши длиной 100мм, будет ли толк от этого и как расчитывается именно пластины, вызженная головка, так как у меня не хвататет длины анкеровки, Г-шками то все понятно:

[IMG]http://s48.***********/i119/1007/a3/01c9c1abadc0t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 5814
 
Непрочитано 05.07.2010, 16:49
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: я вот все жду, когда же расскажут, что такое вызженная головка....
P.S. и этот человек занимается проектированием... ужасть...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 16:58
#22
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Leonid555, а если перекладину приварить?

[IMG]http://i074.***********/1007/4c/32dcb3da9ae1t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 17:10
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


dextron3, поперечную арматуру приварить можно, но не один стержень. Сколько - считайте по Пособию или СП. На мой взгляд, надо согнуть поперечный стержень в виде буквы П, и его хвосты надежно приварить продольными швами к вертикальной арматуре. В нормативной литературе предполагается, что сварные крестовые соединения арматуры выполнены контактной точечной сваркой в заводских условиях, но не ручной дуговой сваркой прихватками.

Последний раз редактировалось Leonid555, 05.07.2010 в 17:15.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 17:20
#24
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Leonid555, а что можно сделать если уже поставили колонны и работают обычные люди так сказать со школьной скамьи, вы щас основываетесь на рекомендации снипов или всетаки на напряжение в арматуре?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 17:39
#25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Leonid555, а что можно сделать если уже поставили колонны и работают обычные люди так сказать со школьной скамьи, вы щас основываетесь на рекомендации снипов или всетаки на напряжение в арматуре?
1)Пригласить опытных людей, чтобы научили новичков работать. А то получается что они ни гнуть , ни сваривать арматуру не умеют.
2) Вам виднее насколько вы недоиспользуете арматуру колонн и какие в ней напряжения по расчету, особенно на выдергивание. И какая на самом деле нужна минимальная длина анкеровки по расчету вам также виднее. Рекомендации СНиПов моим рассуждениям не противоречат.
Кстати, если делать отгибы для анкеровки, то можно к существующей вертикальной арматуре приварить арматурные отгибы, да хоть по два хоть по 4 отгиба на каждый вертикальный арматурный стержень. Раньше так делали для фундаментных болтов, сейчас - забыли этот способ. Так надежнее, чем арматурные коротыши приваривать.
Вы писали, что раньше ставили на арматуру шайбы с раззенкованными отверстиями. Но можно шайбы к стержням через ребра-косынки протяженными швами приварить. Допустим, 4 ребра крепят анкерную пластину шайбы к арматурному стержню.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли так анкеровать арматуру колонны в фунд. ленту с приваркой коротышей?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Анкеровка арматуры колонны в фунд. ленты путем приварки коротышей dextron3 Железобетонные конструкции 2 26.06.2010 22:44
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46