армирование полов торгового центра - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование полов торгового центра

армирование полов торгового центра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2010, 19:57
армирование полов торгового центра
vyacheslav
 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408

Как представитель заказчика столкнулся с такой проблемой.
Полы 1-го этажа торгового центра в проекте армируются двумя сетками.
В силу временных и денежных обстоятельств вынуждены предложить архитектору ( он ведет проект как ЧП) ограничиться нижней сеткой, но он отказывается.
Поскольку он все-таки не конструктор, то возник вопрос : обязательна ли верхняя сетка по нормам на проектирование полов ?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Просмотров: 8800
 
Непрочитано 29.07.2010, 20:22
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда считайте, что не уплотненный грунт
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 09:27
#22
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Человек, работавший и тогда и сейчас в технадзоре на лгуна не похож.
дело не в том, кто врун, а в том, кто будет крайний в ситуации похожей на каринку в #14
Согласование в понижении армирования при подтвержеднии уплотнения документально - оправдано. Ежели провал или какие-то деформации случаются, то можно отмазаться актами испытаний плотности.
Слова забудутся через 2 дня все, а при выяснении, кто должен оплатить ущерб - тем более.
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование полов торгового центра



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет водопотребления торгового центра? LarisaM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.08.2010 22:01
Вентиляция и кндиционирование торгового центра Тина Инженерные сети 1 16.07.2010 15:51
Помогите найти ТХ(технологию) торгового центра или продуктового магазина Pest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2010 11:08
насколько близко можно располагать автостоянки около торгового центра? Matiass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.07.2009 15:23
армирование полов в складе Саша1983 Железобетонные конструкции 4 20.08.2008 13:38