| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Перемещения не превысят 1 см (предположительно).
Ребра в базе хорошо бы приварить не к середине тонкой стенки, а к краю коробки (будет два ребра вместо одного). Алексис: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2010 в 11:30. |
|||
![]() |
|
||||
Посчитал перемещения рамы и получил горизонтальные перемещения колонн в уровне распорок - 4мм. Так что здание жесткое и связи там не нужны! Только вот директиса решила проявить свой характер и сказала ставить связи и не морочить голову
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32
|
Не ломайте копья. Они уже давно сломаны. По этому вопросу наши предки подписали конвенцию. Согласно которой "В продольном направлении каркаса стойки и колонны считают условно шарнирно закрепленными в базе и в верхнем конце". Это отражено в СНиП в дополнительных требованиях к проектированию промышленных зданий. При введении условного шарнира в базу и верх колонны даже такая программа как Лира выдаст сообщение об геометрической изменяемости системы и откажется проводить расчет. (см. Литература: М.М.Сахновский "Легкие конструкции стальных каркасов зданий и сооружений", Киев, Будивельник,1984. страница 139 третий абзац сверху)
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны чертежи церквей и храмов | +Alex+ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 15.09.2011 15:20 |
Нужны чертежи кронштейнов для плазменных и жк-телевизоров | beseden | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 06.11.2010 01:06 |
Срочно нужны чертежи башни связи | Алексей11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.09.2010 11:06 |
Почитал тут ГОСТ 21.601-79 водопровод и канализация. рабочие чертежи | Bagettt | Водоснабжение и водоотведение | 11 | 02.01.2010 01:00 |
Нужны любые чертежи КМД для примера | Святослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.07.2008 14:58 |