Анкеровка ребристых плит - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкеровка ребристых плит

Анкеровка ребристых плит

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2011, 10:55
Анкеровка ребристых плит
Alkor527
 
Пермский край
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 1,950

Уважаемые форумчане!
Имеется кирпичное здание, в качестве перекрытий используются ребристые плиты (сер. 1.442.1-5.94 вып.1). Опирание плит выполняется на ж/б опорные подушки (в подушках закладные детали), ребра плит в опорах привариваются. В некоторых местах плиты опираются на прогоны и ж/б перемычки. Пространство под ребрами плит - бетонируется.
Вопрос касается анкеровки плит. Достаточно ли ее? Интересно ваше мнение по поводу узлов.
Файл прилагаю.

Если у кого-то есть подобные решения (кирпичные стены с ребристыми перекрытиями не стесняйтесь выкладывать.
Заранее благодарен

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ребристые перекрытия.dwg (289.5 Кб, 8205 просмотров)


Последний раз редактировалось Alkor527, 20.01.2011 в 11:06.
Просмотров: 23087
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 10:55
#21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Согласен, только снова проблема
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
У нас таких нет.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 10:59
#22
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Вот-вот. Я тоже так считаю. Но если уж анкерует, то пусть анкерует.

"Согласен, только снова проблема"

Нет межколонных плит?

Ну тогда в этом узле (см. картинку) можно проштробить (прорезать) полку под кладку. Полка шириной 350 мм. Из них 150 прорезать можно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ребристые плиты_узел.jpg
Просмотров: 631
Размер:	68.4 Кб
ID:	52063  

Последний раз редактировалось Saur, 21.01.2011 в 11:06.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 11:09
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Проще наверное бетон подлить под ребро, чем каждую плиту резать.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 11:17
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А что касается анкеровки, то я уверен, что твой вариант вполне подходит. и не нужно их расчитывать на пару сил (в шарнире нет момента). Они ставятся конструктивно.
В шарнире момента действительно нет, но в случае опирания кладки на перекрытия НЕТ чистого шарнира. То что при расчете туда ставят шарнир - это лишь допущение, к тому же идущее в запас. "Конструктивно" - это не значит, что в анкерах усилия 0.
К тому же, ИМХО, приваривать закладную вообще не нужно, а варить гораздо трудоемистей и дороже, чем ставить анкеры.

ЗЫ посмотрел на петли у этих ребристых плит - думаю не надо за них анкерами цепляться, лучше действительно как в ИЖ...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 21.01.2011 в 11:30.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 11:49
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Сделаю так несущие стены в крайнем пролете - анкеровку по серии 2.240-1, несущие стены в среднем пролете - приварка к закладным, самонесущие наружные стены вдоль плит - по серии ИЖ.
Пусть экспертиза выбирает!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 13:15
#26
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


И вот еще.... Я не понял про бассейн. Где он там расположен, и почему из за него нельзя пустотки? Объясните дураку
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 13:29
#27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


В осях 7-9 / Б/1-Д там по грунту стоит чаша бассейна. Это перекрытие над подвалом.
Пустотки нельзя т.к.... см. пост №12
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 13:51
#28
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Ну... можно было и не ребристые, но и не пустотные. Есть плиты перекрытия и без пустот.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:02
#29
zver9038

Руководитель группы
 
Регистрация: 22.11.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 87


у меня такой же момент щас...прислали с экспертизы замечания...у меня такое же было решение,то есть плиты ребристые 12 метровые (предназначенные как бы для пром. зданий,но я их применил в кирпичном здании,так как пролёт большой нужен был для актового зала) поставил на опорные подушки,в которых заложил закладную деталь и приварил к ним, ещё заанкерил за петли и в стену - эксперты ничего не сказали по этому поводу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание плит 12м.JPG
Просмотров: 653
Размер:	218.4 Кб
ID:	87002  
zver9038 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 17:15
#30
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


+
Проект я давно сдал, экспертиза пройдена без замечаний )))
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкеровка ребристых плит



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел огнестойкости для ребристых плит по СТО 36554501-006-2006 Semvad Конструкции зданий и сооружений 7 29.08.2010 16:12
усиление железобетонных ребристых плит наращиванием сечений tve Железобетонные конструкции 3 25.11.2009 19:32
Очень нужны расчеты ребристых плит а также если н.о. многопустотки попадает в ребро. Slash232 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.06.2009 09:51
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00