Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Здравствуйте! Имеется строящиеся трехэтажное общественное здание - монолитный железобетонный каркас, шаг колонн 7,2х7,2, колонны 400х400 мм. Бетон В25. Обнаружены дефекты бетонирования в нижней части колонн (от обреза на 0,4...0,8 м) - раковины, каверны. При простукивании молотком углы ну очень легко отвалились, хотя бетон уже в возрасте и 70% проектной прочности набрал. Визуально - бетон не достаточно вибрирован.
Недостаточно провибрированные колонны встречал и ранее, но объекты были серьезней, да и дефекты более значительные - заставил разбивать.
Фото выложу к вечеру.
Что посоветуете? Встречали ли проекты усиления ремонтными составами?
Спасибо. Жду ответа.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Просмотров: 23425
 
Непрочитано 09.06.2011, 10:24
#21
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Истина впостах №1 и 4. Стоять этому строению 100 лет и один день
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27