Как усилить балкон в панельном доме? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить балкон в панельном доме?

Как усилить балкон в панельном доме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2011, 09:32
Как усилить балкон в панельном доме?
АВЮ
 
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 4

Управляющая компания заказала проект на усиление балконной плиты в 5 эт. панельном доме (60х годов), построенный по сер. 1-335. на руках есть обследование: "По конструктивной схеме здание с неполным каркасом. Перекрытия – плоские железобетонные толщиной 110мм. Крыша – двухскатная, с холодным чердаком и неорганизованным водостоком. Наружные стены представляют собой однослойные стеновые панели толщиной 300мм выполненные из керамзитобетона. Колонны каркаса имеют сечение 200х400мм, прогоны выполнены сечением 200х350мм. Обследуемая балконная плита имеет габаритные размеры 0,9х2,3м. Толщина балконной плиты переменная: у консоли она составляет 75мм, в районе опирания на наружную стену 100мм. Ограждение балконной плиты выполнено высотой 900мм. Напольное покрытие балконной плиты в виде керамической плитки по цементно-песчаной стяжке. Остекление балкона не выполнено. Расстояние от низа балкона предыдущего этажа до низа последующего составляет 2700мм. Высота от отмостки до низа балкона первого этажа составляет 3350мм. В ходе обследования выполнено определение прочности строительных конструкций методом неразрушающего контроля при помощи прибора ИПС-МГ4.03. Согласно результатам приборного обследования прочность бетона балконной плиты соответствует классу В15, на участках существенного замачивания и разрушения бетона не превышает класс В7,5. В результате визуального осмотра наружной стены в районе опирания балконной плиты обнаружены дефекты в виде незначительных следов систематического замачивания панелей. физический износ конструкций наружных стен не превышает 35%. В целом состояние конструкций наружных стен оценивается как работоспособное. физический износ конструкций балконной плиты составляет 55%. В целом состояние балконной плиты оценивается как недопустимое и требует немедленного проведения ремонтно-восстановительных работ."
Балконная плита расположена в уровне 3 эт., арматура оголена, бетон крошится. Хотелось обрамить ее швеллером, вывести стойки из квадратной трубы и закрепить их к цокольной панели, закрепить трубу через пластины на болты (хилти). был вариант стойки заглубить в грунт, но заказчику этот вариант не понравился. Консольно швеллер в стену заводить не хотелось, т.к. она из керамзитобетона и носит лишь ограждающую функцию. Посмотрела Мальгамова, там варианты только с кирпичными стенами... не совсем подходит для данного случая. После решения несущей способности плиты хотелось очистить плиту до "здорового бетона", обработать арматуру, залить новым бетоном...
Подскажите уважаемые конструктора и проектировщики о возможных вариантах в данном вопросе, заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1953
Размер:	47.0 Кб
ID:	65568  


Последний раз редактировалось АВЮ, 04.09.2011 в 11:07.
Просмотров: 22771
 
Непрочитано 06.09.2011, 00:16
#21
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
для данного случая:
там нет несущих поперечных стен, )
да, я не внимательно прочитал исходную информацию. тогда как dextron3 предлагает - опускать подкосы ниже до междуэтажного перекрытия (или выводить тяжи выше, что очевидно менее надежно) и крепить к плитам через шов. конечно минус очевидный - мостики холода. где то читал про стеклопластиковые стержни но не уверен что для данного случая можно подобрать.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 04:59
#22
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


ETCartman, ну какой же мостик холода наклейти урсу 100мм и в жестяной кожух да покрасить, красиво футуристично и надежно
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 05:54
#23
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


че такое урсу? что то типа урги?
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 06:15
#24
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


URSA - аналог старой доброй стекловаты
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить балкон в панельном доме?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Восстановление вентиляции в панельном доме катерина 87 Конструкции зданий и сооружений 2 07.10.2010 15:18
Расширение проема в панельном доме за счет выпиливания подоконной части Марина Щ Конструкции зданий и сооружений 9 19.05.2010 08:13
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме Alex_61 Разное 35 08.12.2006 16:11