Если кто имеет на вопрос обдуманное мнение прошу поделиться.
Почему в сериях металлоконструкций (например 2.440-1) узел (см. в приложении) называется шарнирным? ведь на верхнюю и нижнюю пару болтов по идее должны распределяться нормальные напряжения от момента в балке (поворотным это соединение назвать трудно) и в дальнейшем те же усилия, по идее, должны передаваться и на сварные швы? или как?

заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 485
Размер:	56.0 Кб
ID:	68904  

Просмотров: 6720
 
Непрочитано 08.11.2011, 13:34
#21
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от zlo270 Посмотреть сообщение
неизвестно с какой силой болты закрутят
-нельзя не расчитывать на то, что в силу строительных беспечностей закрутят не те болты
-опять же непонятно какого качества будет сварка, в случае когда такой узел применяется для крепления балок к уже существующим колоннам
Зачем вам это? Вы проектируете узел. Используете типовую документацию.Брать все на веру наверное не стоит, но этот узел нормальный в смысле работы и теоретических предпосылок. А с какой силой закрутят болты(если вообще закрутят-и такая версия я вижу появилась)должно волновать монтажников. Есть документы,регламентирующие усилие затяжки болтов. Как высокопрочных, так и нормальных.
И за качество сварки тоже вам не стоит переживать. Есть специально обученные люди,проверяющие это
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > шарниное соединение на болтах

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фланцевое соединение на обычных болтах _mikka Конструкции зданий и сооружений 16 02.04.2014 16:56
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) Dimonam Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2008 11:02
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25