Подскажите, пожайлуста, какой лучше выбрать конструктив для такой лестницы: сделать её полностью из монолита или на металлических косоурах? Вариант полностью из монолита в принципе нравится, но смущает длина в 9 с лишним метров.

Вложения
Тип файла: rar Лестница.rar (251.5 Кб, 502 просмотров)

Просмотров: 25854
 
Непрочитано 27.01.2012, 11:33
#21
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Вы имеете ввиду как погнуть косоуры скажем из швелера? То да, это нужно трубогибы особые. А стыковать на накладках или сваркой встык.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 11:37
#22
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Разговаривал с заводом металлоконструкций - он отказывается гнуть в двух плоскостях
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 11:41
#23
Quark

Проектировщик
 
Регистрация: 09.12.2010
Москва
Сообщений: 29


Берегите таких строителей - на дороге не валяются. Лестница очень понравилась.
Quark вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 11:46
#24
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Понятно. Хорошая лестница. А зачем два лишних косоура по середине сделали? По бокам же есть?
zebs вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 15:10
#25
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А зачем два лишних косоура по середине сделали?
пожалуйста - с одним косоуром
[IMG]http://s018.***********/i506/1201/32/0db2d66118e1t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s011.***********/i316/1201/31/1739337564fbt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i507/1201/75/eacd70db8016t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i512/1201/bb/42a8a44fb75bt.jpg[/IMG]
stoper вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 16:12
#26
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Понятно. Хорошая лестница. А зачем два лишних косоура по середине сделали? По бокам же есть?
Для жесткости
 
 
Непрочитано 28.01.2012, 16:55
#27
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Уважаемый ЛИС
Огромное Вам спасибо за доставленное удовольствие от просмотра Вашей конструкции. Всегда считал, что бетон -это пластичный материал, но не все архитекторы это понимали.
Вот ведь можем или могем, когда хотим.
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 17:35
#28
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Я так понимаю тут больше нужно благодарить строителей, а не инженера, что у них руки золотые.
А ответ "для жесткости" Вы бы попробовали службе заказчика сказать, а он вам про перерасход материалов и потом посмотрим. Извините если грубо.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 17:55
#29
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 790


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Армирование посчитанное в скаде на ноутбуке
какая максимальная арматура получилось по расчету.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 19:26
#30
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop: Началось) Сразу проверки и критика, а автор, между прочим, об этом не просил. А потом удивляются, почему на банальные вопросы нету ответов на форумах - так попробуй ответь что, сразу начнется соревнование, у кого длиннее...
ЛИС, а перекрытие тоже Вы проектировали?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 19:33
#31
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А ответ "для жесткости" Вы бы попробовали службе заказчика сказать, а он вам про перерасход материалов и потом посмотрим.
А доказать?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 21:19
#32
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Длина ступени 1,7 м, на таком пролете при высоте ступеньки ~0,150 пройдет с запасом. Конструктивная ошибка, можно было 2 косоура по краям ступеней смело пустить(по высоте сечение вытянуть) , а в средине два лишних убрать.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 21:35
#33
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Разговаривал с заводом металлоконструкций - он отказывается гнуть в двух плоскостях
Сотрудница рассказывала случай, когда косоуры под подобную лестницу в металле гнули на заводе им. Малышева двумя (?) мостовыми кранами (как - до сих пор понять не могу, думаю, что согнули кольцо, а потом его разгибали "из плоскости") - раза с третьего получилось)
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 21:56
#34
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Длина ступени 1,7 м, на таком пролете при высоте ступеньки ~0,150 пройдет с запасом. Конструктивная ошибка, можно было 2 косоура по краям ступеней смело пустить(по высоте сечение вытянуть) , а в средине два лишних убрать.
А примером не поделитесь?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2012, 21:58
#35
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Offtop:
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 00:06
#36
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А ответ "для жесткости" Вы бы попробовали службе заказчика сказать, а он вам про перерасход материалов и потом посмотрим. Извините если грубо.
Так вы для начала посчитайте лесенку то.
А потом будете "грубо" высказываться.
Offtop: И давайте не будем говорить за перерасход - вы в этом судя по всему мало понимаете. Простите если грубо

Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
ЛИС, а перекрытие тоже Вы проектировали?
Тоже наша работа. помещение 20х24м сверху второй этаж 12х18. Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка на перекрытие 2,5 т/м.кв.

Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Вот ведь можем или могем, когда хотим.
Удачи Вам в делах Ваших.
Спасибо - строителей бережем, холим и лелеим. Действительно можем, и даже большее чем здесь показано. И строители есть, которые могут такие вещи реализовать (не страшно что иногда приходится проводить на площадке по 5-6 часов в день объясняя и обучая рабочих). Многие Инвесторы-Заказчики просто боятся такие вещи применять.

Последний раз редактировалось ЛИС, 29.01.2012 в 00:11.
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 00:15
#37
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Тоже наша работа.
заметно - стиль похож. Пролет не маленький да и проем прям посередине. Что это за тип перекрытия такой - частореберный?
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 00:17
#38
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
заметно - стиль похож. Пролет не маленький да и проем прям посередине. Что это за тип перекрытия такой - частореберный?
Кессонные(кассетные) - разновидность часторебристых.

Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
какая максимальная арматура получилось по расчету.
На память - кажется d18AIII. Но надо поднимать архивы уже.
 
 
Непрочитано 29.01.2012, 09:51
#39
PSV


 
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174


ЛИС, расскажите пожалуйста в двух словах, как геометрию лестницы делали для расчета в скаде, в самом скаде или импортировали может откуда???
PSV вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 12:44
#40
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Вы же в Scade считали, выложите схему расчетную.
zebs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? VVapan4ik Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 21.10.2011 12:06
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? avzvir Основания и фундаменты 9 05.10.2011 13:42
Какой Autocad выбрать для проектирования навесных вент фасадов? Solovyev AutoCAD 10 21.09.2011 14:00
Заделка металл. колонны в монолит. ленту Nils Железобетонные конструкции 2 09.02.2006 18:38