Всем добрый день! Столкнулся недавно с такой задачей как 12 метровые прогоны.

Решил их сделать из квадратной трубы 300х8.

На опоре у прогона заглушка из 10-ки + одно ребро (тоже из 10-ки) по середине, примыкающее к ребру двутавровой балки, двутавр пролетом 9м.

Шаг прогонов 1.5 метров, тяжи через 3м (посередине трубы), еще ради надежности все зашивается сверху профлистом Н75-750х0.8, с прикреплением саморезами 6,3мм в каждой волне.

Кто что думает по поводу данной конструкции?

Опорный узел схематично во вложении

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: prog.png
Просмотров: 581
Размер:	14.8 Кб
ID:	73702  

__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Просмотров: 15272
 
Непрочитано 07.01.2014, 20:20
#21
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
По устойчивости и прочности сечение прогона проходит (с учетом раскрепления его профлистом и тяжами)
А по профнастилу еще скоко?
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 12:51
#22
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


прогоны из трубы, прежде всего, будут продырявлены шурупами крепления профлиста. Герметичность ни к чёрту.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 18:08
#23
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


смотри, ставь прокатные двутавры, со скошенной нижней полкой на опорах с ребрами жесткостями(балки переменного сечения). в коньке и в карнизе поставишь распорные прогоны из двух швеллеров в коробку.
vitalik26 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 19:12
#24
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
а как совмещать решетчатые прогоны с горизонтальными связями по верхнему поясу ферм
надо сделать такой прогон, чтобы он одновременно был связью
viqa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > 12-метровые прогоны. Кто нибудь сталкивался?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лазерное хонингование, кто сталкивался? T-Yoke Машиностроение 22 30.03.2019 15:12
Гофрированная трубка в колодце для анкерного болта. Кто сталкивался? SerStar Конструкции зданий и сооружений 15 15.02.2017 22:56
Доброго времени суток. Кто подскажет где найти хоть,что нибудь по изготовлению опалубки абсидов Александр Д Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.08.2011 13:00
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? LAD87 STARK ES 3 02.06.2011 11:46
Обновления к SCAD 7.31 кто нибудь устанавливал? Concreteb30 SCAD 5 11.01.2007 20:54