Непрочитано 14.02.2012, 13:49
Создание ровного основания пола на кривой бетонной плите 1 этажа
Hadgime
 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21

Здравствуйте!
Во вложенном файле выкладываю фото аудитории в которой необходимо выровнять пол для последующей чистовой отделки (укладка линолеума)
На данный момент на бетонное основание 1 этажа (толщина 300-400 мм), уложена цементная стяжка (толщина от 50 до 150 мм)
На фото видно, что после демонтажа цементной стяжки, под ней бетонное основание под немалым уклоном в сторону улицы (ранее в этом помещении стояли станки). Какую технологию работ применить, чтобы выровнить бетонное основание?
На данный момент поступило 2 предложения от проектировщиков:
1. Демонтировать цементную стяжку
- вырубать в бетоне штробы, чтобы завести двутавр 24 в один уровень через каждые 1,5 м.
- далее цсп, подсыпка керамзить, армированная цементная стяжка

2. Демонтировать цементную стяжку
- залить новую стяжку с применением сетки кладочной.
Предложения прямо скажу, уж очень противоположные (и по финансам тоже)
Что Вы думаете об этом?
Спасибо
С Уважением

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01515.JPG
Просмотров: 244
Размер:	344.6 Кб
ID:	74856  

Просмотров: 7491
 
Непрочитано 15.02.2012, 21:12
#21
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Цитата:
Сообщение от Hadgime Посмотреть сообщение
Я б с удовольствием пригласил кого угодно, да только подрдячиков можем приглашать на основании аукциона, а там кто за меньшие деньги выполнит тот и выиграл! Поэтому, чтобы работа была выполнена хоть как-то качественно необходимо в тех. задании и смете прописывать досканально всю технологию работ и применяемый материал (т.е. по сути быть проектировщиком)!
Ну так и устройте "аукцион" между подрядчиками. В чём проблема то?
Компаний, которые занимаются бетонными промышленными полами в каждом крупном городе не один десяток найдётся. Введите в поисковике фразу "промышленные бетонные полы" и google Вам выдаст 740 тысяч ссылок. и по компаниям, и по технологии, и по оборудованию.
Лично у меня в Питере и Москве, точно десяток знакомых компаний наберётся.
Я подобными полами занимаюсь уже лет десять.
Только имейте ввиду - самая низкая цена будет означать, что Вам потребуются дополнительные вложения на дополнительное выравнивание пола.
А нормальные компании дадут ровность бетонного пола 4 - 6мм на 2м рейке. И никакого дполнительного выравнивания, после просушки бетона можете сразу линолеум настилать
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 21:13
#22
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Hadgime Посмотреть сообщение
Поэтому, чтобы работа была выполнена хоть как-то качественно необходимо в тех. задании и смете прописывать досканально всю технологию работ и применяемый материал (т.е. по сути быть проектировщиком)!
Так и есть.
Что бы написать грамотное ТЗ нужно хоть немного понимать в технологии работ и уметь читать сметы, а то Вас на тендере поимеют, а потом появится куча допников и бюджет раздуют в раз.
По делу...
Советов можно много дать.
Для чего использовать будете? т.е. профиль помещения.
Нагрузки какие?
Посещаемость помещения, т.е. степень истирания покрытия и устойчивость..
Может это класс химический.
_________________________________
Сама задача - не проблемка.
Выровнить - ерунда.
Кнауф "сухой пол" не советую - туфта это.
Керамзит тоже.. слетает он и осыпается со временем.
Напишите площадь помещения, габариты и перепад примерный. (может договоримся).
Советы про пром.полы особо не слушайте - развод это.. и бабла отдадите море.
У Вас нагрузки смешные.
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 21:26
#23
Hadgime


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
А нормальные компании дадут ровность бетонного пола 4 - 6мм на 2м рейке.
Как правило нормальные компании в электронных аукционах не участвуют, потому как падения составляют до 60% от начала сметной стоимости (но не будем отвлекаться от темы вопроса)

Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
а потом появится куча допников
Допники сейчас тоже отменены. Цена твёрдая и изменению не подлежит, даже если в процессе составления сметы не было возможности узнать полностью объём работ!

Цитата:
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Для чего использовать будете? т.е. профиль помещения.
Нагрузки какие?
Посещаемость помещения, т.е. степень истирания покрытия и устойчивость..
Может это класс химический.
_________________________________
Сама задача - не проблемка.
Выровнить - ерунда.
Кнауф "сухой пол" не советую - туфта это.
Керамзит тоже.. слетает он и осыпается со временем.
Напишите площадь помещения, габариты и перепад примерный. (может договоримся).
Советы про пром.полы особо не слушайте - развод это.. и бабла отдадите море.
У Вас нагрузки смешные.
Профиль помещения, как я писал выше - компьютерный класс
Компьютерный класс рассчитан на 40 столов с компьютерами
Площадь помещения 115 кв.м(длина 23 м ширина 5 м)
Перепад высот бетонного основания (которое сейчас под существующей стяжкой) приблизительно 120 мм
Hadgime вне форума  