| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka & p_sh
Приятно общаться с единомышленниками... Применил 2 скобы + 2 двухконтурных хомута. Проблема решена..., пирог уже на сносях ![]() PS В русском регистре PS это ЗЫ, не уверен, совпадение ли? Отдыхать не только приятно, но и нужно, особенно при нашей напряженной жизни. Пользуясь случаем (у нас 31 авг. праздник родного языка и 1 сент. -подарок) еду опять на недельку на моря - погасаю на винтсерфе, благо море в двухстах км, правда две таможни - это уже плоды самоопределения наций :twisted: . По поводу эффективности применения ребристой плиты ребрами вниз еще поговорим - рацзерно, всеж, там есть...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
p_sh
масштабы бедствия те-же: в ригеле такие же проблемы шаг колонн 12*12 нагрузка 1,4т/м2 кручение страшное Припустим есть балка по крайним колоннам Балка монолитно сопряжена с плитой В месте сопряжения момент опорный плиты Кручение идет на балку А если сделать в месте сопряжения шарнир Верхнюю арматуру не ставить Момент крутящий уменьшается Вопрос только в трещиностойкости плиты в этой точке Никто не делал подобного? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
крайний ряд колонн выполнить с консолью на которую опирать неразрезную балку(ребро), плиту около колонны придется разорвать (обогнуть) без заведения в нее(клонну) арматуры т.е по простому - дырка в плите вокруг колонны. чистого шарнира в таком решении не будет, возникнет крутящий момент (в зависимости от прходящего усилия на консоль от балки, ширины балки и т.д. (следует рассмотреть условие равновесия)) EUDGEN чертеж (сечение) киньте зы - ps, думаю для быстроты |
|||
![]() |