продавливание. попер. арм-ра - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > продавливание. попер. арм-ра

продавливание. попер. арм-ра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2006, 19:38
продавливание. попер. арм-ра
rakshin
 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340

Интересуют типы ее установки в фундаментных плитах и ростверках. Сам всегда проектировал в виде шпилек, загибая крюки на верхнюю и нижнюю сетку. Недавно слышал от одного конструктора, что можно только варить. Очень удивился, но нигде не нашел в нормативных документах ответа на свой вопрос. Что подскажите?
Просмотров: 5897
 
Непрочитано 24.08.2006, 16:34
#21
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Romka & p_sh
Приятно общаться с единомышленниками... Применил 2 скобы + 2 двухконтурных хомута. Проблема решена..., пирог уже на сносях .
PS
В русском регистре PS это ЗЫ, не уверен, совпадение ли?
Отдыхать не только приятно, но и нужно, особенно при нашей напряженной жизни. Пользуясь случаем (у нас 31 авг. праздник родного языка и 1 сент. -подарок) еду опять на недельку на моря - погасаю на винтсерфе, благо море в двухстах км, правда две таможни - это уже плоды самоопределения наций :twisted: .
По поводу эффективности применения ребристой плиты ребрами вниз еще поговорим - рацзерно, всеж, там есть...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 16:56
#22
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


p_sh
масштабы бедствия те-же:
в ригеле такие же проблемы
шаг колонн 12*12 нагрузка 1,4т/м2
кручение страшное

Припустим есть балка по крайним колоннам
Балка монолитно сопряжена с плитой
В месте сопряжения момент опорный плиты
Кручение идет на балку
А если сделать в месте сопряжения шарнир
Верхнюю арматуру не ставить
Момент крутящий уменьшается
Вопрос только в трещиностойкости плиты в этой точке
Никто не делал подобного?
taras вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2006, 10:32
#23
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от taras
Припустим есть балка по крайним колоннам
Балка монолитно сопряжена с плитой
В месте сопряжения момент опорный плиты
Кручение идет на балку
А если сделать в месте сопряжения шарнир
Верхнюю арматуру не ставить
Момент крутящий уменьшается
Вопрос только в трещиностойкости плиты в этой точке
Никто не делал подобного?
я бы рассмотрел следующий вариант:
крайний ряд колонн выполнить с консолью на которую опирать неразрезную балку(ребро), плиту около колонны придется разорвать (обогнуть) без заведения в нее(клонну) арматуры т.е по простому - дырка в плите вокруг колонны.
чистого шарнира в таком решении не будет, возникнет крутящий момент (в зависимости от прходящего усилия на консоль от балки, ширины балки и т.д. (следует рассмотреть условие равновесия))

EUDGEN чертеж (сечение) киньте

зы - ps, думаю для быстроты
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2006, 15:17
#24
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


p_sh
По Вашей просьбе выставляю картинку. Не уверен, что будет читабильной. Потом повторю в АСАДе.
[ATTACH]1156504664.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2006, 15:24
#25
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


А здесь dwg
[ATTACH]1156505096.dwg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > продавливание. попер. арм-ра