Геологи придумали понижающий коэффициент 0,7 Fu сваи (очень интересный вопрос) - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Геологи придумали понижающий коэффициент 0,7 Fu сваи (очень интересный вопрос)

Геологи придумали понижающий коэффициент 0,7 Fu сваи (очень интересный вопрос)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2012, 14:21
Геологи придумали понижающий коэффициент 0,7 Fu сваи (очень интересный вопрос)
a-alex
 
конструктор
 
Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64

Забито свайное поле (120х60м) с расчетной нагрузкой, допускаемой на 7м сваю 35тс. Нагрузка принята на основании таблицы из инж.-геол. отчета «Расчет несущей способности сваи Fd», по наихудшей скважине №15 (Fd/1,25=39т). Ручные расчеты по п. 7.3.11 СП 50-102-2003 естественно полностью совпали с табличными.
После выторфовки, отсыпки и забивки решили сделать динамику свай, которая показала 15-30т (Почему после выполнения свайных работ просьба не обсуждать, в проекте были указания о динамике до начала работ). У скв.15 динамика показала 18т.
Заказчик вызвал геологов, те в свою очередь наняли независимую экспертизу, которая подтвердила предыдущие результаты геологов. Но в свою очередь в заключении геологи полностью перевели стрелки на неадекватность проектировщиков. А именно:
Цитата:
Следует обратить внимание проектной организации на неумение интерпретировать информацию полученную по результатам статического зондирования. Как известно при увеличении диаметра зонда удельное сопротивления грунта падает. Поэтому данные статического зондирования при переносе их на сваю корректируются путем введения коэффициента «однородности» определяемого для каждой площадки опытным путем.
При отсутствии данных для свай 30x30см принимают коф.= 0,7. По данным исследований института «Фундаментпроект» (ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ Москва Сторойиздат 1974г.). При этом относительная погрешность в определении несущей способности сваи составляет 17,5% в сторону завышения несущей способности сваи и 14% в сторону ее занижения.
Также необходимо учитывать снижение несущей способности сваи по боковой поверхности из за замены естественного грунта на насыпь. В нашем случае для принятия проектных решений расчет должен выглядеть следующим образом:
(48,9-2,2)х0,7:1,21=27т
где 48,9 общая несущая способность в т.з.№15
2,2-несущая способность по боковой поверхности в интервале О-Зм
0,7 коеф. однородности.
1,21-коэф. запаса.
Вопрос:
Кто может разъяснить правомерность этого коэф. 0,7. Мало ли кто и когда исследовал, есть СП(СНиП) где четко все прописано, по которому геологи сами считают таблицу «Расчет несущей способности сваи Fd». Не где коэф.0,7 не упоминается.

Такое ощущение, что про эти исследования геологи вспоминают когда дело жаренным для них пахнет.
Геологический разрез по 15 скважине ниже(небольшой косяк, Е надо поменять местами в суглинках и мелких песках).

Вложения
Тип файла: pdf Геол.разрез.pdf (46.6 Кб, 240 просмотров)


Последний раз редактировалось a-alex, 27.03.2012 в 09:43.
Просмотров: 9038
 
Непрочитано 20.02.2014, 07:26
#21
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от bisic Посмотреть сообщение
Вот всегда так - чем закончилось не написано. А ведь вопрос достаточно познавательный!
Наши геологи тоже пользуют этот коэффициент.
Пишут расчетная несущая способность по результатам стат.зондирования ХХ, несущая способность с учетом коэф. 0,7 хх/0,7 и мы уже эту цифру принимаем в расчеты
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Геологи придумали понижающий коэффициент 0,7 Fu сваи (очень интересный вопрос)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи. B0RGiR Основания и фундаменты 3 14.09.2011 11:38
Вопрос по геологии. Очень низкая нес. спос. сваи, помогите пожал-ста civildesignru Основания и фундаменты 29 27.11.2007 20:34