Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Склад для хранения серной кислоты

Склад для хранения серной кислоты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2012, 07:59
Склад для хранения серной кислоты
small
 
проектирование
 
Новокузнецк
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 17

Доброго времени суток господа.

Прошу прокоментировать сложившуюся ситуацию на одном из складов для хранения серной кислоты.

Склад 12000 х 60000
Снеговая расчетная нагрузка 240кг/м2
Конструкция кровли: профлист по прогонам Гн[ 160х80х4
Шаг рам 6м.
По торцам в уровне покрытия расположены горизонтальные связи.
Вертикальные связи в осях 5-6
прогоны Гн[ 160х80х4 по неразрезной схеме расположены с шагом 3м.
Перехлест прогонов в месте опирания 1200 (от оси по 600)
Крепление профлиста к прогонам саморезами в каждую гофру. (Монтажники естественно закрепили "как попало" где то в каждую гофру гдето через гофру)

Склад введен в эксплуатацию в 2010г.

На сегодняшний день прогоны в осях 5-6, 4-5, 6-7 прогнулись, вывернулись, закрутились и т.д. и т.п.

Буду признателен за Ваши коментарии и соображения
__________________
Никогда не поздно спросить себя: делом ли я занимаюсь, или пустяками

Антон Павлович Чехов
Просмотров: 11502
 
Непрочитано 10.05.2012, 10:53
1 | #21
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


small
У нас тут темы просто так не закрывають!!!
Она будет висеть в назидание младым специалистам, в последующем её перенесут в БСК(Бред Сивой Кобылы) с пометкой как не надо проектировать!!!!
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 11:08
#22
small

проектирование
 
Регистрация: 08.10.2007
Новокузнецк
Сообщений: 17


Доброго времени суток. появился фаил с расчетом.
Если есть возможность как то прокоментировать. Буду очень признателен.
Заранее спасибо.

Есть мнение что гнутый швелер 160х80х4 проходит так как в местах опирания прогоны опираются в нахлест, получается что сечение двутавровое.
Вложения
Тип файла: rar расчет.rar (2.3 Кб, 78 просмотров)
__________________
Никогда не поздно спросить себя: делом ли я занимаюсь, или пустяками

Антон Павлович Чехов

Последний раз редактировалось small, 11.05.2012 в 13:58. Причина: Новые данные
small вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Склад для хранения серной кислоты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Склад силосного типа для приема и хранения зерна Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 1 16.04.2011 00:40
Склад для Серной кислоты-строительные конструкции waer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.03.2010 15:44
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54