психо
 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 15

здравствуйте подскажите обязательно ли нужна промывка кислородопроводова перед гидроиспатанием
Просмотров: 15952
 
Непрочитано 04.05.2012, 09:51
#21
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
после гидроиспытаний я бы обязательно промыл
А тут безо всяких "бы" кислородопроводы надо обезжиривать и актировать это дело. Даже если трубы были "с пробочками". А обезжиривание - это та же промывка.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 11:37
#22
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


В судостроении: ОСТ 5Р.9527-94 Трубы и изделия общего назначения судовых систем. Очистка и консервация (до монтажа). Типовые технологические процессы. Хим очистка по 1 категории
ВСН 10-83 1 «Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода.
Испытания трубопровода на прочность и плотность производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 и чертежа проекта. (на прочность сухим воздухом , на плотность и герметичность азотом, по согласованию с технологическими службами).