эвакуация через обеденный зал

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2012, 20:40
эвакуация через обеденный зал
s-nataly-s
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 42

подскажите!!! здание столовой 2 этажа. в проекте предусмотрено две лестницы. одна из них расположена в торце обеденного зала вместимостью 60чел. возможна ли эвакуация персонала через обеденный зал?
Просмотров: 12069
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2012, 06:34
#21
s-nataly-s


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 42


посмотрите новый вариант, можно ли так расположить обеденный зал и эвакуационные лестницы
Вложения
Тип файла: pdf 30.12.12-Mode 1.pdf (47.2 Кб, 173 просмотров)
s-nataly-s вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2012, 16:54
#22
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


VMT

а вот про "прямой коридор" - это откуда?
очень желательно с указанием документа и его пункта
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2012, 18:48
#23
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
а вот про "прямой коридор" - это откуда?
Вероятно, отсюда: СП 1.13130.2009
7.3.4 При расчете эвакуационных выходов в зданиях общественного питания допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором), при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 21.
Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается.
Такая же норма была в ныне отменённом СНиПе 2.08.02-89*"Общественные здания" п.1.113. В действующем СНиПе это изящно обошли.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 30.12.2012, 22:17
#24
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вероятно, отсюда: СП 1.13130.2009
7.3.4 При расчете эвакуационных выходов в зданиях общественного питания допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором), при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 21.
Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается.
Такая же норма была в ныне отменённом СНиПе 2.08.02-89*"Общественные здания" п.1.113. В действующем СНиПе это изящно обошли.
ясно, спасибо
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 13:19
#25
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 665
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части."
Эвакуация на вторую лестницу тоже должна идти только через коридор, минуя обеденный зал.
Не понял, почему такой вывод? "Расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами ..". Разве обеденный зал не подходит?
baaba вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 14:06
#26
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Разве обеденный зал не подходит?
Не подходит. Потому, что эвакуация идёт сначала через коридор, и только потом через помещение обеденного зала. Если бы сразу в обеденный зал, минуя коридор, тогда можно. Тут надо точно соблюдать то, что написано в нормах.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 06.01.2013, 17:57
#27
Катарина_Флай


 
Регистрация: 06.01.2013
Сообщений: 1


В новом варианте опять вторая лестница спрятана. И готовые овощи тут надо проносить мимо мясного и рыбного хранения, то есть пересечение чистого и грязного потока.
Катарина_Флай вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 09:48
#28
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
а вот про "прямой коридор" - это откуда?
СП 1.13130.2009, пункт 7.3.4.
А вот какой коридор считать прямым- это мне пояснил эксперт (со своей колокольни).