Непрочитано 28.12.2012, 11:08
Ошибка в расчете или эксперт ошибается?
Step13
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 54

Добрый день!
Вопрос в следующем: выполнили расчет ж/б колонны (монолитной) диаметром 800мм. Расчет выполнен в лицензионной программе Лира 9.4. Эксперт проверяя расчет утверждает что есть неточности, а может быть и ошибки. По нашему расчету колонна проходит с очень маленьким запасом. У эксперта при расчете в скаде, колонна не проходит. Эксперт человек авторитетный, умудренный опытом и не верить ему я не могу, но у меня есть заказчик, утверждающий что у него не раз считали и все проходит с запасом. Соответственно, я не могу пойти на поводу у эксперта и просто сделать вывод о том что колонна не проходит и необходимо усилять, мне нужно будет предоставить доказательства заказчику. НО мой конструктор рассчитал и проходит. Хотя конструктор рассчитал в версии лира 9.4 по старому снипу 84года, а эксперт утверждает что необходимо рассчитывать по сп52 в версии лира 9.6. У нас ее нет лицензионной. а в ломанной получается что проходит она с большим запасом (по словам эксперта этого быть не может).
Поэтому у меня просьба: помогите разобраться!!!
В приложении есть файл от лиры 9.4 (с рсу), так же есть пояснения по нагрузкам, чертежи6 план колонн, план этажа, разрезы. (нагрузки собраны верно: эксперт сравнил свои усилия в колоннах с нашими и сказал что они сходятся)
Возможно вопрос ошибки связан с самой методикой расчета (в старом снипе 84 года один метод, в сп52 другой и соответственно там разные коэффициенты гамма б1 и гамма б3).
Пожалуйста, если есть время и желание помочь. Проверьте расчет в лире 9.6. Помогите разобраться.
Это обследование и ответственность за слова нести мне, и я хочу быть уверенна хотя бы на 95%, а для этого мне нужно еще мнение незаинтересованных опытных конструкторов.
Заранее благодарю за помощь!!!

Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (811.8 Кб, 138 просмотров)

Просмотров: 8516
 
Непрочитано 28.12.2012, 16:22
#21
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
У вас А500. В проекте А400. У вас В25. В проектк В30.
Это я торопился. Теперь подправил.

ЗЫ, нашел еще косяк - диаметр на порядок больше задал , поправил. Надо будет еще по трещиностойкости проверить, судя по диаграммам есть растяжение
Вложения
Тип файла: pdf тест.pdf (95.3 Кб, 99 просмотров)

Последний раз редактировалось vv_77, 28.12.2012 в 16:29.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 16:54
1 | #22
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Да и откуда этот бред.
От верблюда
Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2
Вы должны были заранее учесть этот коэффциент при сборе нагрузок.
В СКАДе задаются расчетные значения нагрузок, а коэффициент надeжности по нагрузке переводит расчетные в нормативные, для расчетов по 2-й группе предельных состояний. 1,2 принял как среднестатистический - обычно около того получается
Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Ну и почему то поперечная сила 37,5 т преобразовалась в момент 37.5 т*м.
Да, тут ошибочка вышла, прошу прощения, поправил
Цитата:
Сообщение от Step13 Посмотреть сообщение
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0.9-должен быть 0.7 (заделка жесткая-упругая)
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0.9-должен быть 0.7 (заделка жесткая-упругая)
Это ни на что не влияет
Цитата:
Сообщение от Step13 Посмотреть сообщение
Учет нагрузок длительного действия гаммаb1 0.9-согласна
Результирующий коэффициент без гаммаb1 1-нет, согласно сп 52-101-2003 п.5.1.10 гамма б3=0,9 (соответственно результирующая не может быть 1)
А это только усугубляет ситуацию
Вложения
Тип файла: doc Arbat_ред.doc (91.5 Кб, 124 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 20:02
#23
Step13


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Это я торопился. Теперь подправил.

ЗЫ, нашел еще косяк - диаметр на порядок больше задал , поправил. Надо будет еще по трещиностойкости проверить, судя по диаграммам есть растяжение
Скажите, вы считали в лицензионной программе? и вопрос по коэф-там условий работы бетона? почему 1

Последний раз редактировалось Step13, 28.12.2012 в 20:26.
Step13 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 08:23
#24
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Step13 Посмотреть сообщение
Скажите, вы считали в лицензионной программе?
Да. ING+, версия 2012г.
Цитата:
Сообщение от Step13 Посмотреть сообщение
и вопрос по коэф-там условий работы бетона? почему 1
Просто не заморачивался. Могу другой забить, если надо.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 10:23
#25
Step13


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Надо будет еще по трещиностойкости проверить, судя по диаграммам есть растяжение
Вы проверите по трещиностойкости? и если можно, коэф-т для бетона примите по СП 52. Это очень важно. У вас пока проходит, у моего расчетчика проходит. У предыдущего человека не прошло, у эксперта не прошло
Step13 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 10:23
#26
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Step13
Вы извините, при одном взгляде на на сие творение возникает чувство тошноты и вопрос - "чеза фигня?" или кто так некрасиво нагнул конструктора?
Сие нельзя выпускать в жизнь вне зависимости от расчетов.
Подрядчик по любому к вашему кругляшу приделает 4 угла соединенные 4-мя сторонами...

Коэф. условий твердения - 0,9 для вертикальных монолитных элементов.
Результирующий коэффициент без gb1 - 0,9 (как минимум).

Offtop: Чета не уверен что РСУ определены верно.

Последний раз редактировалось olf_, 03.01.2013 в 11:04.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 10:25
#27
Step13


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Подрядчик по любому к вашему кругляшу приделает 4 угла соединенные 4-мя сторонами...
Поясните сказанное, а то как то странно это читать зная, что подрядчик уже так построил без "приляпов"
Step13 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2013, 21:39
#28
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Очень интересно
можно ознакомиться с фотками процесса строительства, опалубки?

Как собираетесь усиливать?
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ошибка в расчете или эксперт ошибается?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47