К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
and.rey
 
инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 551

На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122323.jpg
Просмотров: 1220
Размер:	428.6 Кб
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122455.jpg
Просмотров: 1172
Размер:	450.1 Кб
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122425.jpg
Просмотров: 873
Размер:	307.5 Кб
ID:	249073  

__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Просмотров: 68492
 
Непрочитано 08.09.2022, 13:16
#541
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот не надо так просто сдаваться. Стой на своём!
Э-э-э, на чём своем? Я где-то давал своё объяснение происхождения ограничений по гибкости, тем более от расчётных длин ?

Кстати, необходимость использовать расчётные длины полностью хоронит теорию руматы.

Последний раз редактировалось IBZ, 08.09.2022 в 13:31.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 13:38
#542
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Кстати, необходимость использовать расчётные длины полностью хоронит теорию руматы.
Поясните пожалуйста. Каким обрзом расчетные длины хоронят ограничение прогибов?
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 13:56
#543
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста. Каким обрзом расчетные длины хоронят ограничение прогибов?
Предположим, у нас есть однопролётная рама с резко разными нагружениями стоек. Для наиболее нагруженной стойки у нас ограничения по гибкости вполне себе соблюдаются, что означает по Вашей теории, что с прогибами всё в порядке. Рассматриваем теперь слабо нагруженную стойку, у которой получилась "космическая" расчётная длина. Из-за ограничений гибкости мы вынуждены будем её увеличить, хотя её выгиб из-за малости продольной силы гораздо меньше, чем у сильно нагруженной. С моей точки зрения, это явственно говорит о том, что прогиб и предельная гибкость никак впрямую не связаны.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 15:50
#544
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Рассматриваем теперь слабо нагруженную стойку, у которой получилась "космическая" расчётная длина.
Тема давнишняя. Здесь дело не в гибкости и прогибах, а в "космической" неправильно определенной расчетной длине. Мы же проверяем стержень на устойчивость, а не раму. Поэтому расчетная длина должна быть определена для этого стержня не зависимо от уровня его загруженности в составе рамы в зависимости от изгибных и продольных жесткостей подкрепляющих его элементов. В таком случае при любой нагрузке, даже при нулевой, мы сможем вычислить постоянное значение той расчетной длины, которую нужно использовать в нормативных расчетах на устойчивость, а также для проверки по ПГ. Расчетная модель любого стержня, в таком случае, будет представлять стержень с тремя упругими опорами. Двумя поворотными, и одной боковой продольной. Для простоты и надежности, продольной жесткостью, подкрепляющую стержень в свободной раме можно пренебречь. Отанутся только изгибные жесткости примыкающих к стержню ригелей.
Для себя давно соорудил простенькую программку, вычисляющую расчетную длину через нахождение корней трансцендентного уравнения для такого стержня. И горя не знаю с "космическими" расчетными длинами.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-09-08 153743.png
Просмотров: 55
Размер:	53.5 Кб
ID:	249786
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 16:19
#545
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Э-э-э, на чём своем?
Ну не на чужом же. Что есть - на том и стой.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 20:21
#546
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
соорудил простенькую программку
Проще сжать только нужный стержень внутри каркаса и считануть на устойчивость в скаде.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 20:38
#547
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Такое чувство, что в теме собрались четыре Тухинга и всё аккурат к осеннему сплину. Остановитесь уже, не смешно! Мало вам предыдущих загубленных тем?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 20:53
#548
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Проще сжать только нужный стержень внутри каркаса и считануть на устойчивость в скаде.
Может и проще, но расчетная длина так получится заниженной, т.е. не правильной. Не хотелось бы опять заводить шарманку по расчетные длины
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 22:01
#549
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Будет 1:1 как у вас, только без хитрых уравнений. Правильность - это другой вопрос.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 22:40
#550
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Здесь дело не в гибкости и прогибах, а в "космической" неправильно определенной расчетной длине. Мы же проверяем стержень на устойчивость, а не раму. Поэтому расчетная длина должна быть определена для этого стержня не зависимо от уровня его загруженности в составе рамы в зависимости от изгибных и продольных жесткостей подкрепляющих его элементов. ... Расчетная модель любого стержня, в таком случае, будет представлять стержень с тремя упругими опорами. Двумя поворотными, и одной боковой продольной.
Не могу с этим согласиться. В классических книгах по устойчивости рассматривается одновременная и взаимосвязанная потеря устойчивости всех элементов расчётной схемы, участвующих в рассматриваемой форме потери устойчивости. Исходя из этого и определяются расчётные длины и соотношения между ними. Другое дело, что использование этой же расчётной длины для проверки по гибкости действительно вызывает сомнение. Но, это уже совсем другая история, как говорил Леонид Каневский.

Последний раз редактировалось Yu Mo, 08.09.2022 в 23:18.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 23:28
#551
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Не могу с этим согласиться.
Ну и не соглашайтесь. Ничего доказывать по этому поводу здесь не буду.
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Другое дело, что использование этой же расчётной длины для проверки по гибкости действительно вызывает сомнение.
Это не другое дело. Это естественное следствие Вашего несогласия с тем, что подразумевается под расчетной длиной в СП.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2022, 09:21
#552
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
Такое чувство, что в теме собрались четыре Тухинга и всё аккурат к осеннему сплину. Остановитесь уже, не смешно! Мало вам предыдущих загубленных тем?
Не хочу, чтобы тема заканчивалась. Вот уже несколько недель каждое утро бегу к компьютеру и как будто в сериале смотрю новую серию, даже зависимость какая-то появилась (смешно звучит - зависимость от предельной гибкости).
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2022, 09:33
| 1 #553
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Не могу с этим согласиться.
Я тоже. И если использование полученной таким путем расчётной длины для целей предельной гибкости выглядит более-менее логичным, но не узаконено, то расчёт на устойчивость может привести к грубым ошибкам и, отнюдь, не в запас. Одним словом, это прямое нарушение норм со всеми вытекающими .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2022, 12:25
#554
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
В классических книгах по устойчивости рассматривается одновременная и взаимосвязанная потеря устойчивости всех элементов расчётной схемы, участвующих в рассматриваемой форме потери устойчивости.
Это откеда такой вывод?
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Исходя из этого и определяются расчётные длины и соотношения между ними.
Это вообще полный бред.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ничего доказывать по этому поводу здесь не буду.
И это правильно.


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я тоже.
Ну вот же! Нашёл всё-таки на чём стоять.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2022, 17:07
#555
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это откеда такой вывод?
Например, Лейтес С.Д. Устойчивость сжатых стержней, 1954, стр. 218.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это вообще полный бред.
Уж больно вы категоричны, сэ-эр. Из этого бреда, кстати, получены формулы (167), (171), (172) СНиП II-23-81*, они же формулы (И.2), (И.4), (И.5) действующего СП, они же (С.2), (С.5), (С.6) ДБН.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лейтес стр. 218.png
Просмотров: 28
Размер:	600.4 Кб
ID:	249797  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2022, 17:16
#556
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183


Тема - огонь, читаю как детектив. Давно такого жаркого противостояния не было.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2022, 17:50
#557
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Миниатюры
Я всегда поражаюсь, как некоторые товарищи читают книги. Тщательнее надо. И внимательней.

Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
В классических книгах по устойчивости рассматривается одновременная и взаимосвязанная потеря устойчивости всех элементов расчётной схемы, участвующих в рассматриваемой форме потери устойчивости.
Нет. Предполагается, что наряду с прямолинейной, для некоторых стержней существует и криволинейная форма равновесия. И далее по тексту.


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Исходя из этого и определяются расчётные длины и соотношения между ними.
Совершенно не "исходя из етого".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2022, 18:05
#558
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Например, Лейтес С.Д. Устойчивость сжатых стержней, 1954, стр. 218.
Расчетные длины стержней в СП приняты в предположении равноустойчивого состояния всех элементов системы в соответсвии с Корноуховской теорией эквалентной равноустойчивой ячейки. А у Вас и Лейтеса при потере устойчивости системы из-за самого неустойчивого стержня остальные стержни не теряю устойчивость сами по себе, а "стягиваюся" и ломаются через остальные стержни входящие в состав системы. Поэтому принимать расчетную длину, вычисленную из КЗУ всей системы за мерило устойчивости отдельного недогруженного по устойчивости стержня в составе системы не совсем логично, а уж за мерило ПГ и подавно. Понятно, что расчетная длина, вычисленная таким образом, иногда будет получаться "космической". При этом она будет тем "космичнее", чем меньше продольная сила и больше жесткость будет у недогруженного по устойчивости стержня.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2022, 18:20
#559
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Метод руматы дает нижнюю границу диапазона содержащего "истинную" расчётную длину.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2022, 18:37
#560
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Понятно, что расчетная длина, вычисленная таким образом, иногда будет получаться "космической". При этом она будет тем "космичнее", чем меньше продольная сила и больше жесткость будет у недогруженного по устойчивости стержня.
Всё верно Вы пишете. Но если для проверки непосредственно устойчивости ничего страшного обычно не получается (малая сила делится на малое, но конечное Фи), то для проверки предельной гибкости получается полная ерунда, которая, тем не менее, узаконена и формально должна исполняться. Именно об этом пишут Перельмутер и Ржаницын и предлагают методики определения гибкостей, как при эксплуатации, так из условий предотвращения значительных вибраций. Но авторы норм вот уже несколько десятков лет игнорируют все предложения по этому поводу .

Последний раз редактировалось IBZ, 09.09.2022 в 18:42.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23