Как в двух словах объяснить что здание с ячейкой 6x6м дешевле чем с ячейкой 8x8? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как в двух словах объяснить что здание с ячейкой 6x6м дешевле чем с ячейкой 8x8?

Как в двух словах объяснить что здание с ячейкой 6x6м дешевле чем с ячейкой 8x8?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2013, 09:40
Как в двух словах объяснить что здание с ячейкой 6x6м дешевле чем с ячейкой 8x8?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Собственно вопрос в теме:

Здание железобетонный каркас 54 на 54 метра 12 этажей сейсмика 9 баллов

нужно обычными словами объяснить заказчику без расчетов по пунктам и привести пример из жизни для большей достоверности
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 14325
 
Непрочитано 12.11.2013, 13:46
#41
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


У нас, например, заказчик просит разработать каркас склада с пролетом 100х80 метров, так он своё решение подкрепил экономическими соображениями. Экономисты подсчитали, что именно при такой ячейке возможно применение передовых складских систем и гибкая технология обслуживания
Стоимость каркаса в деле 8000 руб./м2, включая фундаменты, покрытие, полы под нагрузку 6 т/м2 и дебаркадер высотой 1 м
stoper вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 13:48
#42
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Для 9 баллов вряд ли пройдёт здание с монолитными стенами 8х8. Каркас вообще не вариант для 12 этажей
все бы ничего но вот в Сочи брат сфотал
Изображения
Тип файла: jpg сочи.jpg (159.0 Кб, 359 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 13:51
#43
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
все бы ничего но вот в Сочи брат сфотал
И? Есть гарантия что там не стеновая система?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 14:03
#44
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
И? Есть гарантия что там не стеновая система?
а иначе зачем столько связей?
 
 
Непрочитано 12.11.2013, 14:56
#45
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
а иначе зачем столько связей?
вот и я о том же.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 15:35
#46
bahil


 
Сообщений: n/a


Эх, ребятки... Не путать ... с пальцем. И это у вас называется "связи"?
Offtop: Воронеж, Балашиха конечно крутые сейсморайоны.
В Сочах практически все здания на резинках китайских.
 
 
Непрочитано 12.11.2013, 15:42
#47
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Воронеж, Балашиха конечно крутые сейсморайоны.
это да
я такими картинками пугаю заказчика, когда у него поведение плохое
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В Сочах практически все здания на резинках китайских
вы о виброизоляторах?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 16:34
#48
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Эх, ребятки... Не путать ... с пальцем. И это у вас называется "связи"?
Offtop: Воронеж, Балашиха конечно крутые сейсморайоны.
В Сочах практически все здания на резинках китайских.
вполне такие связи.
То что место проживания не в сейсмоопасном районе - не значит что люди там проживающие не знают о проектировании в сейсмоопасных районах. Может и мерзлоту не знаем? Тогда как НИИ занимающийся этим вопросом почти все время своего существования находится именно у нас? Или про воздействия ударных под/надземных волн не знаем и т.п.? Странная у вас логика...
 
 
Непрочитано 12.11.2013, 18:41
#49
bahil


 
Сообщений: n/a


ЛИС, вот когда переживёшь хотя бы 5-и бальное землетрясение на 5 этаже каркасника, по другому будешь относиться к конструктивным решениям.
То что на картинке назвать "связями"... Ну вам там виднее...
По всей видимости стальной каркас. Для жб эти связи, как корове седло.
 
 
Непрочитано 12.11.2013, 18:57
#50
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: http://magov.net/blog/4916.html
Запомнились отголоски в 1986г и 1990г. Нормально у нас кирпичные 14-этажные здания все пережили. Хоть и падала посуда с полок. и пара человек шишки набило в поселке.
Чем еще вы там помериться хотите? Ну право дело тролить вы умеете - этого у вас не отнять.
 
 
Непрочитано 12.11.2013, 19:54
#51
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Да, ЛИС, ни добавить ни убавить...3 балла в кирпиче - это круто
dextron3, а почему тебе не обратиться к Ицкову?
 
 
Непрочитано 13.11.2013, 06:41
#52
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
а иначе зачем столько связей?
Я вообще принял это за архитектурное излишество. Как то немного по дурацки связи по фасадам ставить. Это ведь придется их гнать по всем фасадам, вокруг здания.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 10:02
#53
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Как то немного по дурацки связи по фасадам ставить.
Есть такая система. Называется "Труба". Применяется в стальных каркасах. Если ещё и внутри, то "труба в трубе". Ну это для небоскрёбов. А куда ТС пропал?
Как то Ицков хвастался, что в Алмаате строят из монолитного бетона с Rb=80 МПа.
 
 
Непрочитано 13.11.2013, 10:41
#54
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Есть такая система. Называется "Труба"
Что то Гугль ничего не выдает по запросу.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Применяется в стальных каркасах.
Да вроде я такую на ВТЦ видел, но там то 440 м и каркас чистый, да и здание не рядовое. А что бы тут кто то так заморачивался?! Вот и решил что это архитектурный дизайн такой.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 11:13
#55
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Что то Гугль ничего не выдает по запросу.
Скорее всего это пластические стальные демпферы, похожие схемы применяют в японии.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 13:16
#56
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
интересно, а как же строят небоскрёбы в сейсмике и с достаточно большими пролетами и сеткой колонн
посмотри фильм про буржуй в дубаях ... интересно как можно рассуждать о конструкциях не сделав не одного расчета .. и высказываться про конструкции .. у нас снесли кассы аэропорта круглое здание у вокзала так там 12м пролет и все на одной колонне .. а ты атавизм атавизм .. сам ты среди конструкторов чистый атавизм
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 14:32
#57
bahil


 
Сообщений: n/a


ТС отвалил, а вы тут не по делу ругаетесь.Offtop: Всё норовите сравнить ж с п
Для примера. В Японии строят 25 этажные каркасники. Правда несколько но. Полностью сборные системы пространственный крест (слямзили у нас). Сечение нижних колонн 1000х1000, расчётное сопротивление бетона 160 МПа. Ну и арматура соответствующая. Построить то всё можно, было бы из чего.
 
 
Непрочитано 13.11.2013, 15:51
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
.. было бы из чего.
Было бы кому.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 17:49
#59
bahil


 
Сообщений: n/a


Было бы куда...
 
 
Непрочитано 13.11.2013, 17:59
#60
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Было бы зачем...
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как в двух словах объяснить что здание с ячейкой 6x6м дешевле чем с ячейкой 8x8?