| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
стр. 582, шестая строка снизу; в результате расчета по металлу шва должно быть 7,56 Кн, в книге - 9,99 кН - неверно, опечатка
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2005
Сообщений: 25
|
Есть
----- добавлено через ~10 мин. ----- Договор на издание книги истекает в 2017 году и будущий тираж (либо к концу этого года, либо в начале будущего) видимо будет последним. Я склоняюсь к такому решению (к издательству претензий нет никаких! Они большие молодцы!!!) Последний раз редактировалось serg-505, 21.07.2016 в 23:31. |
|||
![]() |
|
||||
Издание 2015, имеет существенное отличие с 2013? Особенно касательно актуализированных норм.
|
||||
![]() |
|
||||
Нет, расчеты по СП 52.
__________________
Si vis pacem, para bellum |
||||
![]() |
|
||||
У меня издание 2015 года
проштудировал исправления автора, что в 36ом сообщении данной ветки. Есть неучтённые замечания, а именно: 1) стр.102: в комментарии исправить S = L = 0,9 м.; 2) стр.102: обозначения "sin" и "cos" должны быть печатными; 3) стр.153: в приложении 18 вместо рис.23 написать рис.25; 4) стр.168: первое предложение должно заканчиваться: "...приведенных в табл.12 (для кладки из каменных материалов правильной формы)) 5) стр.169: первое примечание в табл.13 должно иметь вид: "Общий коэффициент снижения отношений , определяемый путем умножения отдельного коэффициента снижения k (табл.13), принимается не ниже....." 6) стр.208: в подписи к рисунку №22 надо написать: " а – по перевязанному сечению; б – по неперевязанному сечению". Мой комментарий: "Дополнили, но перепутали, смотри: Рисунок 3 п. 6.17 СП 15.13330.2012." 7) стр.274: УБРАТЬ открывающуюся скобку в абзаце:" – отгиб анкеруемого стержня на 90º по дуге круга радиусом в свету не менее 10d(1 – l1/lan), ( где l1 – длина прямого участка у начала заделки, и не менее значений, указанных в главе «3.7. Гнутые стержни». 8) стр.389: седьмая строчка сверху, вместо "350 кН > 0,9х1,05м2240х160" должно быть "350 кН > 0,9х1,05х2240х160" 9) стр.449: в табл.3 в графе №7 вместо рис.5.3 надо написать "рис.3" 10) стр.543: формула (129) должна иметь вид: Мтр = ZAe стр.543: формула (130) должна иметь вид: Q = ZA 11) стр.710: самой нижней формуле с = 0,5(l - lk - 2h0) номер этой формулы (78) сдвинуть в правый угол 12) стр.710: в описании значений, входящих в формулу (76) заменить b на В, т.е. должно быть В - ширина фундамента 13) стр.748: в четырех строчках где "расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи..." вместо прил.27 написать "прил.28" Кроме того отметили опечатку: |
||||
![]() |
|
||||
только в google books:
Цитата:
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Ищу руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций | Pile | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.02.2009 12:20 |
руководство по проектированию стропильных конструкций | richardo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 25.12.2008 11:08 |
Поверочные расчеты строительных конструкций | SKYFOX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.07.2006 09:27 |