| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
White Lord!
Неплохо доктор оформляет свои расчеты, даже в нелинейность залез. Молодец! Да только на весь расчет нечто подобного и оформления в пределах показанного - лично мне времени с полгода надо и все эфто за 50.000р - ну больше не "заплатять" хоть плачь.. ![]() Так на кой черт так оформлять и считать, когда можно все проще?! Впрочем, если Вам заплатили хорошо и есть время для такого оформления то - пилите, Шура, пилите! (с) ![]() Offtop: п.с. Чем меньше даешь экспертизе расчетов, то тем меньше замечаний получаешь обратно - утомляет переписка с ними. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Alex_PKU
Цитата:
Книгу расчетов по одному из объектов сделал. Толстая. Тыща страниц, наверное, есть. Все получилось. На принтер-лазерник двухсторнний уходит все в один клик ![]() Базовое решение- Microsoft Binder. Но только с его помощью не решилось. Нумерацию пришлось делать полями Ворда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
maestro!
Цитата:
Смотрят интересно Вашу "тысщу", а если смотрят, то что говорят? Вообще, что там можно найти в "тысще" - когда согласитесь по законам жанра - все выводы должны содержаться на одном листке, иначе человеческий мозг не понимает об чем идет речь. Это не критика в Вашу сторону ![]() Когда распечатываю "тысщу", то всегда плачу - ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
опус
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Да нормальный эксперт вообще не смотрит расчеты, а смотрит чертежи. И прикидывает сам. На эту тему была статья в ПГС несколько лет назад. К расчетам обращается только в том случае, если сомнения есть. Хотя такого рода (специалистов советской школы) не так много, в некоторых экспертизах они сидят. Современные специалисты вряд ли так смогут, даже после приобретения опыта: сейчас встречаются люди, которые и через 10 лет не могут без программы перевести кН в кгс. Вернее даже не то, что встречается, а это - почти правило.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.06.2009 в 08:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Цитата:
А сейчас чуть что - на "стадии" проектная документация, когда еще не понятно где и что будет - Давай расчеты ![]() Что за времена - что за нравы. Бумагу только на всякую ерунду переводим. Если ты - "експерт" ну и считай сам, проверяй, хрена в чужом дерьме копаться - там все равно логику не всегда найдешь. По хорошему, для того чтобы оценить расчет, нужно свою схему строить и по своим "понятиям" и исходя из своего опыта ее рассчитывать, что бы оценить правильность проверяемого расчета. Листка с выводами было бы за глаза для экспертизы. Подписался за ответственность - ну и отстаньте. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
У нас так:
Краткое описание задачи - 6-10 страниц. (в том числе гоелогия) Описание расчетной схемы и ее обоснование. Описание конечных элементов. Приложение копии лицензии на программный комплекс Графическая часть в виде презентационной графики и в объеме с осями. Разрезы с отметками и номерами элементов. Таблица перемещений Протокол расчета (обязательно) Чтение результатов (знаки усилий и пр.) Выводы (с указаниеям каким нормам СНиП соответствует) Таблица РСУ элементов Таблица нагрузок на фрагмент (фкундаменты) Отдельно тома с результатми армирования для колонн и балок и обязательно графика с армированием (для конструкторов) Электронный вариант прилагается на компакт диске с папкой LWORK & LDATA Для ответственных объектов (бывают и такие) расчет требуют на двух программных комплексах. по моему все назвал.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" Последний раз редактировалось Розмысл, 08.06.2009 в 08:59. |
|||
![]() |
|
||||||||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Опус
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А если расчетчик фальсифицирует книгу расчетов, чтобы обмануть эксперта- это уже уголовная ответсвенность. Расчетчика и гл. конструктора, естественно. Цитата:
ETCartman Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||||||||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Насколько мне известно, читать распечатки в 1000 стр никто не будет.
Есть три варианта проверки: 1. Действительно проверка. Эксперт кое-что рассчитывает сам. Ручными упрощенными методами или с применением расчетных комплексов. Могут привлечь еще одну проектную фирму для независимого расчета и сравнить результаты. 2. Формальная проверка для видимости. Дядя подмахнул не глядя. 3. Торпедная атака. Принесли расчет в Лире - почему не в СКАДе? Принесли в СКАДе - почему не в ЛИРЕ? Принесли и в том и в том - проверьте вручную. Осадку 30-ти фундаментов с учетом взаимного влияния. А лучше, сделайте фундаментную плиту и рассчитайте ее, вручную.... Ну и расскажут о несертифицированных программах типа МОНОМАХа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Эксперт, как известно, осуществляет чисто бюрократические функции в системе государственной системы "держать и не пущать".
Этот эксперт, как много раз справедливо отмечалось на форуме грамотными специалистами, - совершенно другой продукт даже, если он и занимается в свободное время проектированием. Так что 1000 "пластинок" (с) представляет интерес постольку поскольку. Как должен работать эксперт, высказано г-н Хворобьевымъ много много раз. Offtop: Меня вообще удивляет, как у него еще сил хватает, что то разжевывать в сотый раз! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
PS Раньше расчеты оформлялись более дотошно. Я лично не вижу большой проблемы в том, что нужно подробно оформлять расчеты - в конце концов это мой заработок. Сиди да оформляй. Прикладные программы (я в данном случае использую Open Office + Basic) делают этот процесс интересным. А что то и вовсе проще вручную оформить.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 09.06.2009 в 12:44. |
|||
![]() |
|
|||||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
engineer_a
Цитата:
А 1000 страниц, когда отчитываешься по большой высотке- не такая уж и проблема. Про варианты проверки- комментировать не буду. Скажем так, с 3ей и 2ой проверкой никогда не сталкивался. ЗЫ. Кстати,я тоже из Днепропетровска. опус Цитата:
Цитата:
ETCartman Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
Я надыбал из Архикада печаталку в ПДФ формат с возможностью добаления. Во в акробатоские файлы и печатаю результаты хоть из экселя, хоть из ворда, хоть картинки из лиры. Не могу только разобраться как при печати чтобы ставила номера. Приходится ставить вручную или штемпелем. Вот такая вот проблема.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Розмысл
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431
|
Сильно подозреваю, что разговор про Microsoft Binder из состава MS Office...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Perezz!! | AutoCAD | 442 | 21.01.2025 16:16 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |