Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ

Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2009, 19:35
Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Помогите разобраться с нагрузками на фундамент.
В ГОСТ 21.502-2007 есть таблица 2 "таблица расчетных нагрузок на фундаменты" (Приложение А)
Как заполнить эту таблицу?
Например, есть три загружения на П-образную раму из двутавров (узлы опирания жесткие :|-|: ):
1. Постоянная нагрузка
2. Снег
3. Ветер

Естественно постоянная и снег прижимают колонну к фундаменту, ветер отрывает одну пару анкеров частично разгружая и добавляет прижмную нагрузку со стороны другой пары.
Вот интересно, для фундамента сжатие от разложения ветрового момента добавляется в нормальную нагрузку на фундамент к постоянной нагрузке и снегу?
Я так понимаю, что добавляется иначе как получаются различные значения Nmax в прижимной комбинации?
И вообще, как понять, что комбинация прижимная?
Имеется в виду что берется сочетание с максимальной нормальной нагрузкой, т.е. постоянная + снег и рассмтривается момент, например от ветра?
А отрывная, только постоянная + ветер, т.е. нормальная сила постоянная?
Меня смущает, что в примере (таблица 2) в прижимной комбинации N (т.с) имеет разное значение в зависимости от направления момента.
А в отрывной комбинации N - однинаковая независимо от направления момента.
Или в прижимной комбинации момент раскладывается на нормальные силы (разгружающие либо догружающие), а в отрывной комбинации нет?

В общем, помогите разобраться.
Заранее спасибо.
Просмотров: 55810
 
Непрочитано 28.04.2015, 11:14
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Вам дали комбинации "анкерную" и "плитную" - т.е. для расчет анкеров и плит.
я тоже так считаю

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Требуйте от них нагрузки по загружениям.
требую, не хотят ничего слышать, говорят что все сделано согласно норм вот этих вот

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Но с точки зрения ГОСТа они правы
я им говорю - экселевскую таблицу с РСН пришлите мне и все. Они мне - мы по РНС не считаем, только по РСУ (лет 7-8 назад для меня тоже РСН было что-то из фантастики). Присылают РСУ, а как их задавать, если не все РСУ есть для всех колонн?

Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
хотя в ГОСТе явный бред
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 11:16
1 | #42
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Присылают РСУ, а как их задавать, если не все РСУ есть для всех колонн
Я через РСУ работаю (если сам считаю каркас и фундаменты) - делайте "унификацию", выбирайте худшие сочетания.
Что значит ?
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не все РСУ есть для всех колонн
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 11:17
1 | #43
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Они мне - мы по РНС не считаем, только по РСУ (лет 7-8 назад для меня тоже РСН было что-то из фантастики). Присылают РСУ, а как их задавать, если не все РСУ есть для всех колонн?
Я в таких случаях схему расчетную прошу и сам вынимаю.
Но вот ГОСТовская таблица нагрузок на фундамент часто похожа на формальность, к сожалению.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 11:17
1 | #44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
при чем все сразу отрываются?
А почему нет? Ветер дует, и отрывает здание.
Цитата:
хз, потому и интересуюсь (пункты не подскажите?)
Подскажу, раз Вам в ломы. В ГОСТ на КМ дан лишь ПРИМЕР, в тексте п.5.3.1 же сказано просто "значения нагрузок". Эфтим заформализованным умникам пофиг, что ихние комбинации при расчете ф-в можно только в одно место засунуть. Ибо в СП 22.13330.2011 (и иже) п.5.2.1 и п.5.2.2 черным по-русски написано: комбинируйте сволочи с коэфф-ми, указанными там и ТУТ. Т.е. КЖФ-шник САМ должон СКОМБИНИРОВАТЬ в зависимости на что он сейчас считает.
Вот если бы Вам выдали по загружениям, у Вас не возникало бы вопросов типа "А разве такое может быть?", ибо видно было бы, ветер это шалит или что...
Так что сошлитесь на пп. СП, где ЯСНО СКАЗАНО, кто и как комбинирует, и требуйте по загружениям. Да и чтобы ед. изм. были по СИ, т.е. в Ньютонах и т.д.. Тонны и кило нонче подлежать изъятию, а их употребившие - преданию анафеме.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 11:21
1 | #45
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
зы: как в расчетах задать нагрузки по отрывной комбинации, все от узла (на отрыв)? А такое разве может быть?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Комбинировать должон КЖФ-шник, сообразно указаниям СНиП "ОиФ".
Посмотрите Типовые проекты:
Вложения
Тип файла: pdf Типовой проект 400-030.86 КЖ лист 1.pdf (57.5 Кб, 741 просмотров)
Тип файла: pdf ТП 701-1-54.89 КМ лист 11.pdf (58.4 Кб, 668 просмотров)
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 11:32
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Что значит ?
Цитата:
Сообщение от wvovanw

не все РСУ есть для всех колонн
да то и значит что прислали экселевскую таблицу с РСУ, тпа нагрузки на фундаменты, и в некоторых колоннах не совпадали сочетания от загружений.
скад у них, а у меня лира. Был бы расчет в лире уже б и не заморачивался, а все посчитал.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Я в таких случаях схему расчетную прошу и сам вынимаю.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Подскажу, раз Вам в ломы. В ГОСТ на КМ дан лишь ПРИМЕР, в тексте п.5.3.1 же сказано просто "значения нагрузок". Эфтим заформализованным умникам пофиг, что ихние комбинации при расчете ф-в можно только в одно место засунуть. Ибо в СП 22.13330.2011 (и иже) п.5.2.1 и п.5.2.2 черным по-русски написано: комбинируйте сволочи с коэфф-ми, указанными там и ТУТ. Т.е. КЖФ-шник САМ должон СКОМБИНИРОВАТЬ в зависимости на что он сейчас считает.
Благодарю!

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот если бы Вам выдали по загружениям, у Вас не возникало бы вопросов типа "А разве такое может быть?", ибо видно было бы, ветер это шалит или что...
вот и я том же!
Спасибо за отклики!

----- добавлено через ~7 мин. -----
@LEXx, спасибо за примеры, но там они не помогут
Offtop: там тетя начальник)))

Последний раз редактировалось wvovanw, 28.04.2015 в 11:40.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 16:44
1 | #47
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


wvovanw, вам дали нагрузки, по которым можно сделать расчет.
Тот кто выдал задание взял на себя за них ответственность.....другое дело, если они совсем некорректные в ту или иную сторону, то можно разбираться...

Давече, делали расчет фундамента под дымовую трубу, нагрузки были завышены в 10 раз!!!!, но все равно пришлось делать расчет на них, так как есть официальное задание и его выдали господа капиталисты, которые ничего корректировать не хотят....)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 16:53
#48
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
.....другое дело, если они совсем некорректные в ту или иную сторону
в том то и дело!

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
то можно разбираться...
даже и слушать не хотят, на гост ссылаются

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
нагрузки были завышены в 10 раз!!!!, но все равно пришлось делать расчет на них, так как есть официальное задание и его выдали господа капиталисты, которые ничего корректировать не хотят....)
тоже подобное было, в итоге попросили их проверить размерности и действительно - считали в кН, а выдали те же значения в т, только не перевели),Offtop: гейропа чо уж там
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 10:21
#49
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158


Подскажите по какому документу делать таблицу нагрузок на фундаменты в разделе КЖ? Конкретно интересует от каркаса 1.020. И нужно ли ее вообще делать, а то все что нахожу относится к КМ.
2rist вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 12:23
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Подскажите по какому документу делать таблицу нагрузок на фундаменты в разделе КЖ? Конкретно интересует от каркаса 1.020. И нужно ли ее вообще делать, а то все что нахожу относится к КМ.
Таблицу нагрузок на фундаменты надо делать по документу "договор о проектировании", которым предусмотрено разделение проектирования на дофундаментную и фундаментную части. Если проект разделен, то должны быть обговорены и способы/методы разграничивания/стыковки частей.
Если же договором не оговорена форма (например забыли, что ГОСТ на КЖ не подразумевает такую форму), т.е. форма произвольна, такая, чтобы позволяла читать и понимать однозначно. Смотреть старые серии, изучить опыт КМ и т.д. и т.п.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 02:05
#51
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Хрень полная на 3 страницы:
Nmax(min) Qсоотв Mсоотв
Qmax(min) Nсоотв Мсоотв
Mmax(min) Nсоотв Qсоотв
Если в двух направлениях то соответственно! Это нагрузки от колонн в КМ на каждый фундамент, с унификацией ессно!
На это фундаменты и будут считать, выбор сочетаний, на совести проектировщика КМ.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 09:33
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Хрень полная.
Частично согласен. Хорошая хрень должна выглядеть так:
Вложения
Тип файла: pdf Хрень полная.pdf (727.7 Кб, 830 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 11:28
#53
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Частично согласен. Хорошая хрень должна выглядеть так:
Ильнур, спасибо! Может, чаще будут нормальные задания выдавать.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 11:33
#54
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Хрень полная на 3 страницы:
Nmax(min) Qсоотв Mсоотв
Qmax(min) Nсоотв Мсоотв
Mmax(min) Nсоотв Qсоотв
понятно что хрень, и когда такую хрень выдают, то не на что сослаться (норматив), чтобы обосновать эту хрень, потому как зачастую хрень в головах)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 13:56
#55
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хорошая хрень должна выглядеть так:
Ильнур хорошая хрень согласен, правда для расчета хватит усилий по расчетным сочетаниям, хотя и так тоже хорошо.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 14:39
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
... для расчета хватит усилий по расчетным сочетаниям,...
Кому как. Однажды я написал, что "в расчете рассмотрены самые неблагоприятные сочетания". Мне тут же: "покажите, как определили эту неблагоприятность" .
Поэтому лучше давать по загружениям, с обязательным указанием коэффициента надежности по нагрузке для каждого загружения. Т.е. тупо перефигачить из программы из табл. "Нагрузки от фрагмента", заранее продумав загружения так, чтобы.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах Розмысл Расчетные программы 14 27.07.2009 11:03
Определение расчетных нагрузок на стенки силоса Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 1 09.01.2008 11:51