Сауна в физкультурно-оздоровительном центре - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сауна в физкультурно-оздоровительном центре

Сауна в физкультурно-оздоровительном центре

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2010, 17:08
Сауна в физкультурно-оздоровительном центре
сержант
 
архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418

Братия форумчане. проектирую физкультурно-оздоровительный комплекс без мест для зрителей (Ф3.6), степень огнестойкости III.
к раздевалкам для посетителей примыкают душевые и встроенная сауна
СНиП 31-06-2009 гласит:
6.78. Вместимость парильной во встроенных саунах должна быть не более10 мест. В зданиях I, II, III степеней огнестойкости парильная и комплекс помещений сауны должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. В зданиях III, IV степеней огнестойкости - противопожарными перегородками и перекрытиями с пределами огнестойкости не менее EI 30.
вопрос: какими же противопожарными преградами я должен( и должен ли вообще) выделять, если "да", то что именно помещение со встроенной сауной или весь набор помещений: раздевалку. сауну. душевые? или как-то по другому?
Просмотров: 25068
 
Непрочитано 12.02.2010, 12:52
#41
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Ссылок прямых дествительно нет,да и СНиПа нет по фзкультурно-оздоровительным,есть МГСН,но там то же самое.
есть N 123-ФЗ 6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
через вестибюль (фойе)
Вот и будет выход через вестибюль являться эвакуационным выходом.
vl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 12:55
#42
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


зато есть СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. и там есть и про бани/сауны.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 13:16
#43
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


в СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы тоже ссылки нет, я все-таки предпогагаю, что необходимо выделять (правда сомневаюсь) только помещения парильных с устройством сухотрубов (не сомневаюсь)
сержант вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 13:30
#44
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
выходы из основного зала по расчету в зависимости от периметра, или Вы имели ввиду близость выхода из основного зала к второстепенному? ardi, вопрос конечно не для этой темы. надо будет поднять -- какой должна быть высота расположения и площадь фрамуг в коридорах с естественным освещением для нормального дымоудаления? кто этим вопросом занимается - вентиляционщики?
Конечно речь идет о формуле с периметром стен. На глаз-близковато друг от друга.
По высоте-надо принимать высоту, чтобы можно было открыть окно рукой без дополнительных средств. Есливыше, то надо ставить механизмы с автоматичским открыванием проемов при пожаре.
ardi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 14:14
#45
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Конечно речь идет о формуле с периметром стен. На глаз-близковато друг от друга.
По высоте-надо принимать высоту, чтобы можно было открыть окно рукой без дополнительных средств. Есливыше, то надо ставить механизмы с автоматичским открыванием проемов при пожаре.
там по формуле все нормально, а какая площадь должна быть у фрамуг, зависит наверно от кубатуры, и не будет ли при этом приток воздуха?
сержант вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 07:18
#46
Aborigin


 
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 43


Приветствую всех!
Подниму тему. В свете последних событий (я про наступление 01.07.2015) требование: "Комплекс парильной должен иметь обособленный эвакуационный выход наружу" имеет силу?
Aborigin вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 11:22
#47
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
"Комплекс парильной должен иметь обособленный эвакуационный выход наружу" имеет силу?
Ну не в контексте 1.07.15, такая норма есть и появилась не вчера.
Сп4.13130.2013 п.5.5.8:
Комплекс помещений встроенных бань (саун) должен быть выделен:

- в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

- в зданиях IV степени огнестойкости классов С0-С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60.

Затем смотрим СП1.13130.2009 п. 7.1.12:
При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.

А сумме они дают следующее: так как комплекс сауны выделен противопожарными преградами по СП4, то по СП1 делаем "с части этажа, отделенной от других частей этажа ..... противопожарными перегородками 1-го типа" один самостоятельный эвакуационный выход. Это если высота расположения не более 15 м. и площадь не более 300 м.кв., если больше делаем 2 выхода. Как альтернатива из практики ставим инфракрасную кабину сауны и не заморачиваемся.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сауна в физкультурно-оздоровительном центре