Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?

Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2011, 22:30
Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?
Алекс80
 
КЖ,КМ
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 338

СТО 0051-2006
5.6.4 Для предотвращения самоотвинчивания гайки дополнительно закрепляют постановкой специальных шайб или контргаек. Для болтов, работающих на растяжение, закрепление гаек следует осуществлять исключительно постановкой контргаек.
Вопрос собственно в том, почему авторам СТО не нравяться пружинные шайбы при болтах работающих на расстяжение. СНиПы (СНиП 3.03.01-87,СНиП II-23-81), ничего подобного не содержат!

Последний раз редактировалось Алекс80, 17.04.2011 в 13:12.
Просмотров: 48187
 
Непрочитано 22.10.2016, 15:19 Однако
#41
nichita2


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 17


Однако для немца наши стандарты- смерть просто.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-22_15-02-01.png
Просмотров: 595
Размер:	149.0 Кб
ID:	178025  
nichita2 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 15:33
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от nichita2 Посмотреть сообщение
Однако для немца наши стандарты- смерть просто.
Ну не смерть.. зачем перегибать?
Гровер тормозит одной точкой, сбоку от оси. Поэтому при поперечных сдвигах возможно шевеление. Практически это ничего не означает. немцы пунтуальны, и понаписали "в основном", "не эффективны" и т.д., т.е. не могли игнорировать в силу менталитета.
В авиации контрят проволокой за коронку. Давайте испугаемся и начнем корончатые гайки с проволокой применять..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2024, 13:53
#43
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


А под головку болта, то-же не допускается плоскую шайбу ставить с гровером?
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?